●●● 참고하려고 옮겨 보았읍니다.
● 메인 드래인 막힘 현상 ?
공조기 응축수 메인 펜// drain pan, 배관, 트랩은 관리 차원에서 매달, 30일 주기, 청소하여 주어야 합니다.
주변공기가 환경유해 지역의 경우, 매주정기 청소하여 주어야 합니다.
● 이물질 (* 물컹 물컹한 )
질문중 응축수 퇴수가 원활하지 않을 경우, 주위 미생물 생성 (* Slime. )으로 배관에 막힘현상이 발생.
● 25 A 배관 막힘 현상과. 메인 75 A 배관 막힘 현상 ?
배관 사이즈와 거리// 길이에 따른 정압 저하 (* static pressure ), 및 , 미생물 생성으로 인한 막힘현상 생성.
(* 예: 길이가 15피트 // 4.5미터 이상의 경우, 사이즈 격상 필수 // 국제배관 조례 참고. // 제품설명서 참조. )
● QC 의 미생물 덩어리 ?
정체된 퇴수 미생물생성 (* slime. )
● 봉수라인 (* 트랩 ) ?
주로 UL 508트랩을 표준으로 하여야 하며 , 제품설명서 참조및 지방정부 시방서 참조.
● 공조기 정압이란 ?
공조기내에 생성 되는 공기압 // Static Pressure. (* 0 ~ 4.0 " w.c. // water column,or, more ? )
● 정압 측정 방법 ?
공기정압 게이지 // static pressure gauge사용, 혹은 유리대롱및 호스로 대용하여 측정가능.
● 국제공조 섹션 307: Condensate Disposal. (* 공조기 응축수 퇴수 문제. )
● 배관 재료:
Cast Iron, Galvanized Steel, Copper, Cross Linked Polythylene, ABS, CPVC, PVC, or, Tubing.
● 배관 사이즈 :
최소 3/4인치 (* 19 mm ).
● 응축수 레벨 측정 안전 스윗치, UL 508.
● 봉수 (* Trap. )
제품설명서 참조. 없는 경우, UL 508 트랩 설치 사용.
(* 필요시 인입// 퇴출 길이 변경 사용 필수. )
●●● 트랩설치 이유.
공기압 // 공조기 정압 역류 현상방지가 주목적.
(* 국제 공조 섹션 307 참조. )