4.보충수의 산정방법( 개방식 / 밀폐식)
1) 증발량
냉각탑에서 온수를 냉각하는 방법은 그 온수통 일부를 증발시켜서 온수로부터
증발열을 빼앗아서 수온을 낮추며 따라서 물의 일부는 감량되어 갑니다.
단, WE: 증발량 kg/h
Q:냉각열량 kcal/h
600:물의 증발장열 kcal/kg
tw1:입구수온
tw2:출구수온
L:순환수량 kg/h
C:물의 비열 1Kcal/kg
2) CARRY OVER(WD)kg/h
송풍기에 의해서 어떤 풍속으로 공기가 흐르기 때문에 그것을 타고 물방울이 날아가 버리고 수량이 감량되어 갑니다. 이것을 CARRY OVER라 하며 탑의 구조양식, 탑체 풍속에 따라 좌우되지만 개략적으로 적으나 통상 순환 수량화 0.1% 정도(밀폐식의 경우, SPRAY WATER 수량을 기준으로 하므로 순환수량의 0.05%정도)입니다.
3)BLOW DOWN량 (WB) kg/h
BLOW DOWN하기 때문에 수량이 감소합니다.
BLOW DOWN이란 순환수의 일부를 버리는 것입니다.
이것은 순환수가 반복증발함에 따라 용해물은 조금도 제거되지 않고 더욱 고형물이 농축해서 순환수가 부식성을 높이고 혹은 SCALE을 형성하기 쉽게 되므로 순환수의 일부를 버리게 됩니다. BLOW DOWN하기 위해서는 다음 방법중 하나를 선택한다.
(1) 운전중에 DRAIN VALVE를 약간 열어둔다.
(2) 운전수위를 높여서 계속 OVER FLOW시킨다.
(3) 하부수조의 청소를 겸해서 정기적으로 물을 갈아 넣는다.
BLOW DOWN량은 수질 혹은 농축도에 따라 다르지만 공용인 경우는 일반으로 순환수량의 0.3%정도(개량식, 밀폐식)가 필요량이라고 말합니다.
4. 보충수량 (△L)kg/h
△L = WE + WD + WB
일반공조용의 경우는 온도차는 5 임으로 증발량은 순환수량의 0.84%가 됩니다 .따라서 전필요 보충수량은 개방식의 경우 1.24% 밀폐식의 경우 1.19%가 되며 실제로는 순환수량의 1.8~2.0%정도 예상할 필요가 있습니다.
==냉각탑의 일반적 특성
1. 출구수온을 외기 습기온도(WB)이하로 낮출 수가 없다.
2.공기량이 많은수록 탑체가 작아진다 .(단 송풍기 동력은 증가한다.)
3.APPROACH(냉각탑출구수온, 외기습구온도)가 클수록 탑체는 작아진다.
(단, 어느쪽인가 한쪽의 조건을 일정하게 한다.)
4. RANGE(냉각탑입구수온, 출구수온)가 작을수록 탑체는 작아진다.
(단, 어느쪽인가 한쪽의 조건을 일정하게 한다)
위와 같이 APPROACH, RANGE, WB는 냉각탑의 크기 즉 건설비에 관계가 있습니다.
(단, 수량, 풍량은 일정하게 합니다.
아래그림은 이들 3요소가 냉각탑의 크기에 어떻게 열량을 미치는가를 나타내고 있지만, APPROACH의 변화가 얼마나 영향이 큰가를 알 수 있습니다.