[수다] 자유 게시판 문제 질문이요
kim9467 추천 0 조회 119 17.12.15 11:35 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.12.18 09:19

    첫댓글 기술적 조건을 작성하라고 되어 있습니다.
    즉, 기술적 조건이 어떤상태인가를 묻는 것으로 판단이 됩니다.
    따라서, 정규반 교재의 답안대로 작성하시기를 권장합니다.

    ① 제한전압 또는 충격방전개시전압이 충분히 낮고 보호능력이 있을 것
    ② 속류를 완전히 차단하며 동작책무 특성이 충분할 것
    ③ 대전류 방전, 속류 차단의 반복동작에 대해 장시간 사용에 충분히 견딜 것
    ④ 상용주파수 방전개시전압은 회로 전압보다 충분히 높아서 상용주파수에서 방전하지 않을 것

  • 작성자 17.12.18 09:46

    감사합니다