단답 문제 외우고 있는데요.
델타 와이 결선의 단점중에 1차와 2차 선간 전압 사이에 30도 위상차가 있다 라고 돼 있는데. 여기서 30도 위상차는 상전압 사이에 생기는 거 아닌가요?
1차 델타결선의 상전압=선간전압 이며 동상이고 이 선간전압이 와이결선의 선간전압으로 걸려서 상전압은 루트3분의1이 되고 30도 위상차가 생기는 게 아닌가요?
카페 게시글
[실기] 시험 준비
델타 와이 결선의 단점 3가지 이해가 안되는 부분이 있습니다.
딸기맛요플레
추천 0
조회 294
17.01.15 11:40
댓글 4
다음검색
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
델타 와이 결선이란, 변압기에서 1차가 델타이고 2차가 y결선이란 의미입니다.
따라서 1차 델타 결선에 의한 입력 선간 전압과 2차 y결선에 의한 출력 선간전압 사이에 30도의 위상차가 발생한다는 의미입니다.
감사합니다.. 변압기 결선인걸 몰랐네요..
델타 와이 결선에서 델타결선의 선전압이 와이결선의 선접압으로 됩니다
그런데 델타결선에서는 상전압과 선전압이 같고 와이결선에서는 선간전압이 상전압보다 위상이 30도 앞서게 되니
30도의 위상차가 발생한다고 하는 겁니다.
답란에 30도라는 말은 못쓰고 "1차와 2차 사이에 위상차가 발생한다"라고 적었는데 맞을까요??