단락용량과 차단용량의 개념 설명과 적용예 부탁드립니다
첫댓글 154[KV]의 경우Ps (차단용량) = 루트 3 × 정격전압 × 단락전류 = 루트 3 × Vn × Is =루트 3×170000×161.6 ×10⁻⁶ =47.58MVA] Ps(단락용량) = 루트3 × 공칭전압 × 단락전류 = 루트3 × V × Is =루트 3×154000×161.6 ×10⁻⁶ = 43.1MVA]
감사합니다이식을 무조건 외워야 하나요왜 정격. 공칭전압을 써야 하는지 여쭤봐도 될까요?
일반적으로 차단용량과 단락용량은 거의 같다고 합니다. 그런데 차단용량은 차단기용량으로 전압은 정격전압을 씁니다.한편 전압별로 차단기 용량표는 암기해야 합니다. 전압별 차단기 용량표는 검색해서 찾아 보시기 바랍니다.
감사드립니다
첫댓글 154[KV]의 경우
Ps (차단용량) = 루트 3 × 정격전압 × 단락전류
= 루트 3 × Vn × Is
=루트 3×170000×161.6 ×10⁻⁶ =47.58MVA]
Ps(단락용량) = 루트3 × 공칭전압 × 단락전류
= 루트3 × V × Is
=루트 3×154000×161.6 ×10⁻⁶ = 43.1MVA]
감사합니다
이식을 무조건 외워야 하나요
왜 정격. 공칭전압을 써야 하는지 여쭤봐도 될까요?
일반적으로 차단용량과 단락용량은 거의 같다고 합니다. 그런데 차단용량은 차단기용량으로 전압은 정격전압을 씁니다.
한편 전압별로 차단기 용량표는 암기해야 합니다. 전압별 차단기 용량표는 검색해서 찾아 보시기 바랍니다.
감사드립니다