선생님께 질문 드려봅니다.
책에 문제에서
부동충전시에 알맞은 전압은?
연축전지가 55개 있다.
2.15 * 55 = 118.25[V]
인텔리전트 빌딩에서
연축전지 100개가 있다.
2.18 * 100 = 218[V]
이렇게 되어 있던데 어느 것이 맞는지요?
추운날씨에 감기조심 하세요 ~
감사합니다.
첫댓글 단시간 대전류용(UPS)의 경우 : 페이드식으로 2.18V/cell 장시간 소전류용(변전소)의 경우 : 클래식으로 2.15V/cell 입니다.
페이드식은 머고?? 클래식은 뭡니까???
여기서 문제느 빌딩에서 100이면 비상 전원용 입니다헌데 비상 발전기가 있는 경우가 이씁니다하면 이것은 소방 전용이 될수가 잇씁니다소방 전용이 아닌 단순 절체용이면 2.15입니다하여 요즘은 단서 조항 없이 이문제가 나오지 않씁니다실기 시험에 이것 내면은 난리가 나겠지요 ㅍㅎ
17년 3회차 산기에서 단서없이 나왔는데 어느것을 적용할지 애매 하더라구요.연축전지가 55개 있다로나왔어요. 어느것을적용할까요?
답변 감사 드립니다.
때마침 많은 도움이 됩니다.
첫댓글 단시간 대전류용(UPS)의 경우 : 페이드식으로 2.18V/cell
장시간 소전류용(변전소)의 경우 : 클래식으로 2.15V/cell 입니다.
페이드식은 머고?? 클래식은 뭡니까???
여기서 문제느 빌딩에서 100이면 비상 전원용 입니다
헌데 비상 발전기가 있는 경우가 이씁니다
하면 이것은 소방 전용이 될수가 잇씁니다
소방 전용이 아닌 단순 절체용이면 2.15입니다
하여 요즘은 단서 조항 없이 이문제가 나오지 않씁니다
실기 시험에 이것 내면은 난리가 나겠지요 ㅍㅎ
17년 3회차 산기에서 단서없이 나왔는데 어느것을 적용할지 애매 하더라구요.
연축전지가 55개 있다로나왔어요. 어느것을적용할까요?
답변 감사 드립니다.
때마침 많은 도움이 됩니다.