공연장 무대부 화재 시 상부 자연배연구를 통해 연기를 배출시키는 실험입니다. 1/25로 축소한 모델을 사용하였으며, 공기유입구는 고정시킨채 배연구의 면적을 변화시키면서 연기층이 어떻게 형성되는지를 확인하였습니다.... 시뮬레이션에서 예측한 결과와 거의 유사한 결과를 얻었습니다.. 예술의 전당 오페라 하우스를 모델로 하였습니다.
무대부의 높이는 38m이고 무대부와 개석사이 벽체 하단부의 높이는 14m입니다. 연기층이 14m보다 아래로 내려오게 되면 객석으로 연기는 유출하게 될 것입니다...
아래의 동영상은 배연구면적을 무대부바닥면적의 20%, 10%, 5%, 1%, 0%로 했을 때의 결과를 순서대로 보여줍니다. 배연구의 면적이 작아질수록 연기층은 점점 아래로 하강하는것을 알 수 있었습니다..
배연량은 10% 경우 대략 250 kg/s 정도였습니다... 엄청난 양입니다 ~
다음은 시뮬레이션 결과와 비교한 것입니다.
첫댓글 실제 모형을 제작을 해서 실험을 하셨네요... 영광문화예술회관 설계에도 자연배출구를 설치하였는데요... 거기는 무대부바닥면적에 약20%정도 적용을 했으니까 안심되네요... 단 불안한 것은 객석부에 자연배출구가 없다는 것이 좀 걸리네요. 연기가 객석부쪽으로 넘어오면...ㅠㅠ
배연량이 250kg/s이면 연기온도가 200도일때를 가정했을때 1,200,000 CMH인가요. 무지하게 많은 양이네요...
재성이구나 ㅎ ~ 연기온도는 층고가 높아 상승하면서 상당히 많이 냉각되어 40도 전후로 매우 낮아 ....
객석부는 강제배연으로 가는 방법밖에는 딱히 ~..
그래서 무대부 화재시에는 연기가 객석부로 전파되는 것을 방지하기 위해서 smoke barrier나 shutter를 설치하면 효과를 볼 수 있을 거 같습니다..