연기제어 공연장 무대부 자연배연(벤팅) 축소모델 실험
여용주 추천 0 조회 560 11.09.20 18:59 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.10.28 16:37

    첫댓글 실제 모형을 제작을 해서 실험을 하셨네요... 영광문화예술회관 설계에도 자연배출구를 설치하였는데요... 거기는 무대부바닥면적에 약20%정도 적용을 했으니까 안심되네요... 단 불안한 것은 객석부에 자연배출구가 없다는 것이 좀 걸리네요. 연기가 객석부쪽으로 넘어오면...ㅠㅠ

  • 11.10.28 17:06

    배연량이 250kg/s이면 연기온도가 200도일때를 가정했을때 1,200,000 CMH인가요. 무지하게 많은 양이네요...

  • 작성자 11.10.28 18:00

    재성이구나 ㅎ ~ 연기온도는 층고가 높아 상승하면서 상당히 많이 냉각되어 40도 전후로 매우 낮아 ....

  • 작성자 11.10.28 18:01

    객석부는 강제배연으로 가는 방법밖에는 딱히 ~..

  • 11.11.07 22:30

    그래서 무대부 화재시에는 연기가 객석부로 전파되는 것을 방지하기 위해서 smoke barrier나 shutter를 설치하면 효과를 볼 수 있을 거 같습니다..

  • 20.09.04 11:33

    유익한 정보 감사합니다.