격자천정의 격자크기가 6.4mm 미만 이거나 개구율이 70% 이하일 경우에는 화재시 발생한 열기류가 그물천정을 곧바로 뚫고 상승하기가 어렵기 때문에, 천정 아래에 감지기를 설치하여야 하며, 그물천정을 뚫고 상승한 열기류를 감지하기 위해서 천정내부에도 감지기를 설치하여야 합니다.
사진은 개구율이 70% 이하인 천정임에도 천정아래 감지기 설치가 안된 사례와 그레이팅 천정구조에 감지기가 설치되어 감지가 어려운 경우의 사례입니다.
※ 참고1 NFPA72 격자 천정 감지기 배치 관련 조항
17.5.3.1.3 Detectors shall not be required below open grid ceilings if all of the following conditions exist:
(1) Openings of the grid are ¼ in. (6.4 mm) or larger in the least dimension.
(2) Thickness of the material does not exceed the least dimension.
(3) Openings constitute at least 70 percent of the area of the ceiling material.