대규모 사업장의 경우, 소화주배관의 관로를 효율적으로 관리하기 위해 블럭으로 분리하여 설치하기 때문에, PIV와 같은 블럭밸브들이 많이 설치되어 있습니다. 주로 유지보수를 위해 많이 설치하지만 경우에 따라서는 일부지역의 소화수를 제어하는데에도 사용하기 때문에, 잠금과 열림 상태가 매우 중요할 수 있습니다.
화재시 신속히 열어야 하는 경우와 잠글경우도 있기 때문에, 평상시 위치식별이 용이하도록 관리되어야 합니다.
대부분의 사업장에서는 고유식별번호를 부착하여 관리하고 있으나, 노후되어 탈락되거나 처음부터 표시없는 관리하는 경우도 많습니다. 오래된 사업장의 경우 도면과 블럭밸브가 일치하지 않아 유지보수시 어려움을 겪는 경우도 있습니다.
따라서 블럭밸브에는 도면과 일치된 식별번호를 부착하여 관리하여야 합니다. 표시는 가능하면 멀리서도 잘보일 수 있도록 하는 것이 좋으나, 영구이 훼손되지 않도록 표시하는것이 가장 좋은 방법입니다.
왼쪽 사진보다 오른쪽 사진의 식별표시가 좀 더 확인하기가 용이하게 보입니다.
이러한 사소한 것들에 의해 화재를 진압하거나 실패할 수도 있습니다. 큰 것보다 작은 것들이 더 중요하다는 것을 경험을 통해 배운적이 많았습니다.
블럭밸브는 거의 사용하지 않는 경우가 많기 때문에, 고착되어 사용이 불가능한 경우가 많이 발생합니다. 최소 1년에 2번 정도는 밸브를 열고 닫는시험을 통해 고착되지 않도록 관리하는 것도 중요합니다.
첫댓글 좋은 제품이라도 관리를 하지않으면 문제가 되겠네요.