설계해 주신 아래의 전원지연회로에서 입력전압을 5V에서 24~28V정도로 변경하게 되면,
릴레이는 24V용으로 구매하면 되겠지만 나머지 부품들의 값은 어떻게 변경하면 될까요?
단순히 정전압 레귤레이터를 이용하여 입력전압을 5V로 다운하여 사용하면 간단하겠지만,
24V릴레이를 사용하려고 하니 릴레이가 2개 사용되게 되네요.
매번 신세만 집니다.^^
감사합니다.
첫댓글 입력 전원이 변경되면, 회로 변경없이 콘덴서 내압(470uF/50V)을 변경 전원에 맞게 맞춰주시면 되고요..릴레이은 24V용을 사용하시되, LED 드라이브 저항은 V=28V, LED=10mA 이니까 약 2.7~3.0Kohm을 적용 하시면 될듯하네요...^^
고~맙습니다.^^
첫댓글 입력 전원이 변경되면, 회로 변경없이 콘덴서 내압(470uF/50V)을 변경 전원에 맞게 맞춰주시면 되고요..릴레이은 24V용을 사용하시되, LED 드라이브 저항은 V=28V, LED=10mA 이니까 약 2.7~3.0Kohm을 적용 하시면 될듯하네요...^^