• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
소방설비기사 한번에 합격하기
 
 
 
카페 게시글
[질문] 자격증 관련 소방실기 질문
이길용 추천 0 조회 135 18.10.14 11:59 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.10.14 13:42

    첫댓글 일반적인 감지기 배선은 송배전식을
    적용합니다. 송배전식은 도통시험을 원할하게 하기위해 도중에 분기하지 않는 방식인데 감지기 하나를 켜려면
    공통선 1 회로선 1이 필요 합니다.
    (자동화재 탐지설비,제연설비)
    쉽게 생각해서 구슬 목걸이를 만드는데 두가닥의 실을 구슬들 사이에 넣고 매듭을 다 꿴뒤 바로 묶으면 2줄
    다시 돌아나와서 시작한 곳에서 묶으면 4줄이 되는것처럼
    종단저항을 어디서 묶었는지에
    비교해서 생각하시면 될거같네요.

    1번 질문인경우 교차회로 방식
    2회로 그러니까 서로 다른 감지기가 2개가 설비되어 있는 방식이고
    (준비작동식스프링쿨러설비, 이산화탄소 소화설비, 할론소화설비)

  • 18.10.14 13:51

    종단 저항이 수동함에 있는 경우는
    2번 목걸이 두개를 한꺼번에 걸었다 생각하면 됩니다.
    저도 실무 경험이 전혀 없어서
    처음 무슨 소린가 고민하던 끝에
    바늘 하나에 빨간실 하나 파란실 하나를 꿰어서 바늘에서 묶으면
    빨강1 파랑1이되고

    바늘귀에 꿴 두가닥을 구멍에서
    빼서 끝에서 묶으면 빨강2 파랑2가
    된다 생각하니 이해가 가더라구요.

    교차회로 방식은 2회로니까 바늘 두개를 한손에 쥐고 있다 생각하심 될텐데.
    제 설명이 이해가 되셨을까요ㅜㅜ

  • 18.10.14 13:56

  • 작성자 18.10.15 23:25

    연구를 많이 하셨네요.
    그림을 보니 이해가 잘 됩니다.

최신목록