소방실기 정규반 교재 P-346
문제 01 의 (3)
수동조작함(RM) 과 Halon control panel이 4각 박스로 계상하는 이유가 도시기호의 모양이
직사각형이기 때문인가요 ? 4각박스 판단기준이 4방출 이상 인데 이 기준은 적용하지 않아도 되는 것인가요 ?
자세한 설명 부탁 드립니다.
첫댓글 4각박스 사용처1)4방출이상이거나 (문제 조건에따라 산출)2)한쪽면이 2방출이상3)발신기세트 수신기제어반슈퍼비죠리판넬수동조작함 들은전선관을 매입시공하고 함에 대한언급이 없는경우 4각 박스 필요.* 전선관을 매입시공하고 내함도 매입시공한다고 나오면 4각박스 필요 없음.8각박스는 감지기 유도등 사이렌 방출표시등 준비작동식 밸브등등에서 3방출이하에 사용(조건에 따라 변할수 있음)
자세한 설명 감사합니다.
첫댓글 4각박스 사용처
1)4방출이상이거나 (문제 조건에따라 산출)
2)한쪽면이 2방출이상
3)발신기세트
수신기
제어반
슈퍼비죠리판넬
수동조작함 들은
전선관을 매입시공하고 함에 대한
언급이 없는경우 4각 박스 필요.
* 전선관을 매입시공하고 내함도 매입시공한다고 나오면 4각박스 필요 없음.
8각박스는 감지기 유도등 사이렌 방출표시등 준비작동식 밸브등등
에서 3방출이하에 사용(조건에 따라 변할수 있음)
자세한 설명 감사합니다.