• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
소방설비기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 2022년 4회 준비 어느 답이 맞는지 알려주세요.
토마토농장 추천 0 조회 171 18.10.17 16:41 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.10.17 17:39

    첫댓글 일단 비상방송설비가 긴급용 방송과 업무용 방송을 겸용하는 설비이므로 3선식으로 해야 합니다.

    그리고 공통선은 비상방송설비의 화재안전기준에 의하면 '화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는

    단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것'이라고 명시되어 있기 때문에 공통선은 각 층마다 별도로 한

    가닥씩 들어가는 것이 맞겠습니다.

    그래서 공통선이 한가닥씩 늘어나게 되는 것입니다.

  • 작성자 18.10.17 17:48

    문제집도 3선식을 이야기하고 있습니다만, 그림처럼 앰프에서 확성기까지의 배선은 2선이라고 해설에 적혀있어서요.
    문제집 사진의 제일 밑에 해설이 있는데..이부분이 틀린건가요?

  • 18.10.17 18:04

    @토마토농장 일반적인 음향장치에서는 앰프에서 스피커간의 배선은 2가닥이지만

    비상방송설비의 앰프같은 경우에는 3가닥이 들어가는 것이 맞습니다.

  • 작성자 18.10.18 15:28

    @소방담당교수 그럼..한가지만 더 여쭤 볼께요.
    우선경보방식으로 층마다 별도로 비상방송을 알릴 수 있도록 하는 거잖아요?
    그건 긴급용배선을 각 층마다 별도로 두는 것만으로도 가능한데 공통을 구지 별도로 두는 이유는 뭔가요?
    공통선을 각층마다 따로 둔다면 업무용 방송 역시 층마다 알림을 하는건데..

    선생님 말씀대로 우선경보방식을 하더라도..
    긴급용 방송배선만 층별로 깔고, 공통선은 하나로 하면 우선경보가 가능할듯 합니다.
    업무용 방송은 전체 방송만 가능하겠지만요. (그건 문제에서 별도로 주어지지 않았으니..)

  • 18.10.18 16:59

    @토마토농장 위에서 답변 드린 것처럼 화재안전기준에 의하면

    화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없

    도록 할 것' 이라고 나와있기 때문에 공통선을 층마다 별도로 설치해야 하는 것입니다.

  • 작성자 18.10.18 17:31

    @소방담당교수 답변 정말 감사합니다.

  • 18.10.18 10:32

    토마토 농장님 문제에 단서 조항이 비상방송과 업무용 방송이 겸한다고 되어 있네요
    맞나요?