가. 종류 및 규격
(1) 특고압
ㅇ 종 류
- 일반형 : 22.9㎸ CN/CV 케이블
(동심중성선 가교폴리에틸렌절연 비닐시스 케이블)
- 수밀형 : 22.9㎸ CN/CV-W 케이블
(수밀형 동심중성선 가교폴리에틸렌절연 비닐시스 케이블)
- 난연성 : 22.9㎸ FR- CN/CV 케이블
(동심중성선 가교폴리에틸렌절연 비닐시스 난연케이블)
ㅇ 도체 규격 : 60, 200, 325, 600㎣
(2) 저 압
ㅇ 종 류 : 600v CV 케이블
ㅇ 규 격 : 22, 38, 60, 100, 200, 325 ㎟
나. 적 용
(1) 특고압 및 고압 지중전선로
ㅇ 케이블 종류
- 22.9㎸ CN/CV 케이블 : 일반적 적용
- 22.9㎸ CN/CV-W 케이블 : 중요지역 또는 중요수용 공급선로의 케이블입상 종단부(케이블헤드)에서 첫번째 맨홀 또는 첫번째 기기의 접속점
- 22.9㎸ FR-CN/CV 케이블 : 다회선 케이블이 시설되어 화재로 인해 큰 피해가 예상되는 개소 (세부기준 추후 제정)
ㅇ 케이블 선정 : 부하증가 및 계통운영 (허용전류, 전압강하 등)고려
구 분 |
변압기선로 |
분기선로 |
간선선로 |
대용량선로 |
도체 굵기 |
60㎟ |
60, 200㎟ |
(200), 325㎟ |
600㎟ |
(주) 간선선로로서 케이블 회선수가 2회선 이하인 경우는 ( ) 적용
(2) 저압선 (인입선)
저압 지중계통 구성방식, 부하전류 및 전압강하를 고려 선정
나. 케이블 매설 깊이
케이블보호재 최상단 상부에서 지표면까지의 높이
ㅇ 차도 및 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소 : 1.2m 이상
ㅇ 기타의 장소 (보도 등) : 0.6m 이상
ㅇ 부득이한 경우는 특별한 보강대책을 강구하여 매설깊이 감소
<그림 3-1 케이블 매설 깊이>
다. 케이블 설계 여유장
(1) 표준 여유장
ㅇ 긍장의 1% 이하
ㅇ 직선(분기)접속 및 옵셋트 여유장
- 직형 핸드홀 및 맨홀, 전력구 (공동구, 덕트) : 2m
- 곡형 핸드홀 및 맨홀 : 3m
(주) 접속 및 옵셋트 여유장은 케이블 양단의 여유장을 합한 값임.
ㅇ 종단 접속 : 1.5m
ㅇ 기기 접속 : 1.5m
(2) 현장 여건상 표준설계 여유장으로 시공이 곤란한 경우에는 별도로 산정하여 적용할 수 있다
라. 케이블 허용 곡률반경
케이블 표준 외경의 10배 이상으로 한다.
마. 케이블 허용장력
ㅇ 풀링아이(pulling eye) 사용시 : 7 ㎏/㎟ (Al : 4㎏/㎟)
- 케이블 조수별 장력계산 범위 : 3조는 2조, 4조이상은 60%
<그림 3-2 풀링아이>
ㅇ 풀링그립(pulling grip) 사용할 때 : 500 ㎏/m (PVC 외피 경우)
<그림3-3 풀링그립>
ㅇ 케이블 측압
- PVC 외피 : 250 ㎏/m
- 클로로프렌 외피 : 300 ∼ 500 ㎏/m
바. 케이블 이격거리(전기설비기술기준 제 156, 157조)
ㅇ 지중약전류 전선
접근, 교차 상태 |
조 치 사 항 |
- 저압, 고압지중선 : 30㎝ |
- 상호간 견고한 내화성 격벽시설 |
- 전력보안 통신선의 경우는 지중전선과 접촉시설되지 않으면 됨 |
ㅇ 가연성, 유독성 관
접 근, 교 차 상 태 |
조 치 사 항 |
- 특별고압 지중전선 : 1m 이하 |
- 상호간 견고한 내화성 격벽시설 |
ㅇ 가연성, 유독성관이외의 관
접근, 교차 상태 |
조 치 사 항 |
- 특별고압지중선 : 30㎝ 이하 |
- 상호간 견고한 내화성 격벽시설 |
- 해당 관이 불연성, 난연성으로 피복시 무관 |
ㅇ 지중전선 상호간(지중함 제외)
접근, 교차 상태 |
조 치 사 항 |
- 저압선과 고압지중전선 : 30㎝ |
- 각 지중선을 난연성 피복 |
ㅇ 직류식 전기철도(전기설비 기술기준 제 286조 : 전식방지)
접근, 교차 상태 |
조 치 사 항 |
- 직류귀선의 비절연부분과 금속재 지중관로 : 1m 이내 |
- 레일(rail)과 지중관사이에 절연성 격리물을 시설하여 누설전류 통로가 1m 이상이면 이격거리 1m 이상 안되어도 무관 |
가. 작업전 준비사항
ㅇ 작업장 안전관리
- 공사안내판, 안전시설물(안전칸막이, 라바콘 등), 교통표지판
- 작업장 청결(잔토, 잔자재 정리)
- 배수 조치
* 안전칸막이 설치기준(서울시 기준)
. 바탕색 : 노란색
. 글씨, 빗금 : 청색
. 배치순서 : 안전제일, 공사명, 시행청, 도급업체, (공사기간), 반복
ㅇ 작업자 안전장구
ㅇ 작업장비 및 자재준비
ㅇ 주민 홍보 등
<그림3-4 교통표지판 설치레>
나. 직매 케이블공사
(1) 케이블 보호재
ㅇ 트러프 (Trough) : A1, A2, A3, (A4)
고 압 용 |
A1 (1회선 ), A2 (2회선), (A4 : 송전용) |
저 압 용 |
A3 |
(2) 시공 기준
ㅇ 트러프 : 연결부분 잘 맞추고, 트러프내 열방산위해 청정한 모래를 충진후 뚜껑 덮음
ㅇ 케이블 표지시트
- 50㎝ 간격으로 25㎝ 마다 반복겹쳐 설치
- 보 도 : 지표면 아래 20 ∼ 30 ㎝
- 차 도 : 포장층 아래 10 ∼ 20 ㎝
- 설치기준(지중구조물과 시트간격 : 30 ㎝ 이상)
(케이블표지시트) (케이블표지시트)
5 ㎝ 10 ㎝ 최대 20 ㎝ 10 ㎝ 5 ㎝
|
ㅇ 지중선로 표지기 설치
- 규 격 : Φ100(t=7㎜) × L140(d=15㎜)
- 장 소 : 아스팔트, 콘크리트 및 보도블럭으로 포장된 차도 및 보도 표지면
- 기 준 : 시작점, 굴곡점, 종점, 직선구간 10m 간격, 접속점
- 종 류 : 직선방향, 양방향(직각개소), 3 방향(T 분기), 4 방향
접속점(케이블 접속점 매몰개소)
<그림 3-5> 지중선로 표시기
ㅇ 지중선로 표지주(신설) 설치
- 규 격 : 150 × 150 × 700㎜
- 장 소 : 비포장도로(사리도), 잔디밭 등의 지표면
- 기 준 : 지방지역 50m, 도시지역 20m, 곡선부위 5 ~ 10 m간격을 원칙으로하고 주변지형 여건 등에 따라 적절 조정
☞참 조 : 판단배(지)853.01-1164(97.10.1) 규격 제정
<그림 3-6> 지중선로 표지주
(3) 케이블부설 작업순서 (인력작업)
선 로 경 과 지 굴 착 층절단, 굴착깊이, 굴착토처리
↓
케 이 블 드 럼 설 치 3 드럼 동시작업
↓
트 러 프 배 열 연결부분 빈틈없도록
↓
트러프 바닥 모래 포설 바닥 5㎝ 정도
↓
케 이 블 포 설 지표면에 끌리지 않도록, 3각 배열
↓
트 러 프 내 모 래 채 움 청정모래로 완전 충진
↓
트 러 프 뚜껑 닫 음 뚜껑연결부분 빈틈없도록
↓
모 래 되 메 우 기 30㎝ 층단위로 물다짐
↓
케이블 표지시트 부설 지표면 포장층 아래
↓
모 래 되 메 우 기 철저
↓
포 장 복 구 임시 또는 완전 복구
↓
작 업 장 정 리 잔자재 및 잔토처리 철저
라. 관로 케이블공사
(1) 케이블 포설
ㅇ 지정관로 사용(관로사용 우선순위 적용 : 전압별, 위치별)
ㅇ 관로 청소, 도통시험 및 포설장력 범위 준수
(2)맨홀내 부속자재
구 분 |
종 류 |
규 격 |
비 고 |
지지대 |
앵글형 |
1,500㎜ (전력구 1,800) |
벽체고정 |
강관형 |
1,800 ∼ 2,000㎜ |
곡률반경유지 | |
행 거 |
구 분 |
260, 300, 370, 460, 590㎜ |
(CN/CV 3조) |
가변형 |
경사지게 시설된 케이블 지지개소 | ||
ㄱ형 |
고정형 케이블받침대 적용개소 | ||
I 형 |
받침용 케이블받침대 적용개소 | ||
케이블 |
받침용 |
CL-1 : CN/CV 60㎟ |
고정형 |
CL-2 : CN/CV 200㎟ | |||
CL-3 : CN/CV 325㎟ | |||
CL-4 : CN/CV 600㎟ | |||
고정형 |
CL-A : CN/CV 60㎟ |
-경사,곡선 | |
CL-B : CN/CV 200㎟ | |||
CL-C : CN/CV 325㎟ | |||
CL-D : CN/CV 600㎟ | |||
접지연결 |
Φ24 × 510(소형 : 벽체두께 40㎝ 이하) |
압축 연결식 | |
Φ24 × 730(대형 : 벽체두께 60㎝ 이하) |
(3) 케이블 배열
ㅇ 옵셋(off-set) 고려, 맨홀 양벽측으로 3각 배열
ㅇ 케이블표시찰 취부 : 상·선로명, 접속자 명찰 등
(4) 케이블포설 작업순서
케이블드럼 및 윈치 설치 인입장력계 포함
↓
연 선 용 철 선 인 입 관로내 피복철선 이용
↓
관 로 도 통 시 험 관로도통시험봉 사용
↓
인 입 용 철 선 인 입 시험봉에 연결된 피복철선 이용
↓
케 이 블 인 출 3 드럼 동시 작업
↓
풀 링 아 이 연 결 풀링아이 없을 경우 풀링그립 사용
↓
맨 홀 내 활 차 설 치 지정 인입관로에 곡률유지
↓
케 이 블 포 설 포설속도 일정 유지, 장력 확인
↓
삽 입 형 관 로 구 설 치 맨홀내 유입방지
↓
맨 홀 내 금 구 류 설 치 설치기준 준수
↓
맨 홀 내 케 이 블 정 리 케이블절단시 여유장,단말방수
↓
작 업 장 정 리
라. 전력구 케이블공사
ㅇ케이블포설 작업순서(기계 부설)
케이블드럼 및 윈치설치 인입장력계 포함
↓
전 력 구 로 라 설 치 로라 간격 2 ∼3 m
↓
연 선 용 철 선 인입
↓
케 이 블 인 출 3드럼 동시 작업
↓
풀 링 아 이 연 결 풀링아이 없을 경우 풀링그립 사용
↓
인 입 구 활 차 설 치 케이블 곡률유지
↓
케 이 블 포 설 포설속도 일정 유지, 장력 확인
↓
삽 입 형 관 로 구 설 치 분기 관로구
↓
전 력 구 금 구 류 설 치 설치기준 준수
↓
전 력 구 케 이 블 정 리 케이블 절단시 여유장, 단말방수
↓
작 업 장 정 리
마. 케이블 입상
(1) 고압 케이블
ㅇ 전주 1본 : 1회선 입상 원칙
ㅇ 변압기주, 복잡장주 입상 지양
ㅇ 케이블입상 인접주에 개폐기 취부
ㅇ 케이블 헤드 지지금구 : 상부용, 하부용
ㅇ 입상용 케이블 보호관 사용
- 전주용 입상관 : Φ130 × 2.0 × 2m
- 조립식 반할관 : Φ130 × 3.2 × 333 × 3개
- 케이블 지지용 강벨트 : 2B-1200(입상관 1개, 강벨트 2개 사용)
ㅇ 케이블헤드 연결선
- 종 류 : 수밀형 가교폴리에틸렌절연 동전선(OC-W 전선)
- 규 격 : 케이블 60㎟ → OC-W 전선 60㎟
케이블 200, 325㎟ → OC-W 전선 100㎟
- 입상부 절연 : 분기슬리브 카바 (가공선 접속부 : 분기슬리브)
케이블헤드 카바 (케이블헤드 접속부)
(2) 저압 케이블(600V CV 케이블)
ㅇ 변압기 저압측 단자연결 : 동관단자에 케이블 압축시공 볼트조임
ㅇ 저압 케이블 접속재
구 분 |
접 속 재 |
비 고 |
600V CV 케이블 |
종단접속재(22∼325㎟) |
1수용 입상, 기존 저압 C/H 使用可能 |
600V CV 케이블 |
종단장치(2.6㎜∼325㎟) |
2수용(2회선 종단부) |
분기장치(22∼325㎟) |
3수용내 연접또는 분기 | |
회선장치(22∼325㎟) |
ㅇ 저압 케이블 입상 : 1회선 원칙 (입상부 1.8 ∼ 2.0m 입상관설치)
가. 지중선의 피복 금속체의 접지(전기설비 기술기준 제17조)
ㅇ 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 제 3 종 접지공사
ㅇ 맨홀내 접지
나. 지중용 기기접지
ㅇ 외함 접지 : 제1종 접지공사
ㅇ 중성선 접지 : 지상설치형 단상변압기
다. 케이블헤드 접지
ㅇ 접지동봉 : 2본을 표준으로 지하 75㎝ 이상에서 타설
ㅇ 접지공용 : 동일개소 2종류 이상 접지시 낮은측 접지로 겸용
ㅇ 입상케이블 및 완금접지 : 가공선로 접지와 공용
ㅇ 피뢰기 접지 : 단독 접지
ㅇ 접지용 전선 : 600V 38㎟ 비닐절연전선
ㅇ 케이블중성선 연결선 : 케이블 굵기에 따라 22, 60, 100㎟
가. 굴착 및 콘크리트 공사
ㅇ 굴착 구배
- 토사류, 암반 ; 1 : (0.1 ∼0.5)
- 깊이 1m 미만 : 수직 굴착
ㅇ 굴착 여유폭
- 굴착 구배 및 흙막이 사용시 (깊이 2m 미만 경우)
. 직매, 관로 : 30 ㎝
. 핸 드 홀 : 40 ㎝
- 맨홀 공사 : 1 m
ㅇ 되메우기 다짐 : 두께 30 ㎝ 기준
ㅇ 콘크리트 및 레미콘
- 인력 비비기 : 용적 배합(시멘트 + 모래 + 자갈 + 물)
- 레미콘 규격
. 설계기준강도(㎏/㎠) - 굵은골재 최대치수(㎜) - 슬럼프(㎝)
. 지상기기 기초대, 핸드홀 : 210 - 25 - 8
- 타설 높이 : 1.5 m 이내
- 다 지 기 : 진동기(vibrator) 사용 원칙
- 양생기간 : 28일(조강 3일, 일반 7일간 습윤상태 유지)
나. 관로 공사
(1) 사용 관재
ㅇ 합성수지 파형관(PE)
- 규 격 : Φ100×60, 125×50, 150×40, 175×30, 200×30m
- 관접속 : 이음관, 실링 + 발코 + 비닐테이프 사용
ㅇ 합성수지 직관(PVC)
- 규 격 : Φ100·175·200 × 6m
- 관접속 : 고무링, 이음관 사용
- 시 공 : 스페이서(spacer) 사용(바닥용 A형과 중간받침용 B형)
ㅇ 지중케이블 강관(아스팔트 또는 콜탈에나멜 피복)
- 규 격 : Φ100·125·150·175·200·250·300 × 6m
- 관접속 : 강관접속용 슬리브(도복장용 아스팔트 포함)
ㅇ 흄 관(콘크리트제) : 사용빈도 거의 없음
- 규 격 : Φ200 × 1m, Φ200 × 2.5m
- 관접속 : 접속개소 콘크리트 타설
(2) 관내경 선정
ㅇ 1 공 1 조 : 1.3 d ≤ D, d + 30 ㎜ ≤ D
ㅇ 1 공 3 조 : 2.16d + 30 ㎜ ≤ D ≤ 2.85 d, 3.15d ≤ D
* 관경 표준화
- 케이블 규격(60, 200, 325, 600㎟)에 따라 관경이 100, 125, 150, 175, 200㎜ 등으로 다양하게 되나, 자재의 적정 재고유지, 공사의 원활화를 위해 관경을 통신용 100㎜, 전력케이블용 175㎜로 표준화하고 있다. 그러나 부하증설 전망이 없는 신규수용은 케이블 규격에 맞는 125, 150㎜ 관을 선택 사용
구 분 |
케이블 규격 |
적 정 관 경 |
비 고 |
저 압 |
22, 38 ㎟ |
50㎜ |
1공 3∼4 조 기준 |
고 압 |
60 |
150(175)¹ |
|
()¹: 향후 부하증가가 커서 상위규격 케이블로의 교체 예상 경우
()²: 관로의 굴곡이나 고저차가 심한 경우
<그림 3-8> 합성수지파형관 이음요령
<그림 3-9> 합성수지 직관 이음요령
(3) 시공 기준
표 준 경 간 |
- 250 m |
곡 률 반 경 |
- 파형관 : 관외경 10배 이상 |
관 배 열 |
- 장방형, 정방형 |
평탄지관로구배 |
- 1/5,000 이상 |
모 래 채 움 |
- 굴착면 위 : 5 ㎝ |
관 이 음 공 법 |
- 파형관 : 이음관, 실링 + 발코 + 비닐테이프 |
맨 홀 접 속 |
- 파형관 : 어답터 (합성수지파형관) 사용 |
관로도통시험 |
- 관로시공 매설전, 시공 완료후 |
<그림 3-10> 맨홀접속부 단면도
<그림 3-11> 관로도통 시험 및 청소
다. 맨홀 공사
(1) 표준 맨홀
ㅇ 종 류 : A, B, C, D, E
ㅇ 공 수 : 4 ∼ 6 공 표준
<그림 3-12> 맨홀 종류
o 종류별 적용
- A 형 : 직선구간에 적용
- B 형 : 90。 굴곡구간에 적용
- C 형 : 굴곡구간에 적용
- D 형 : 1방향 분기지점에 적용
· 1D : 분기선로가 장긍장인 경우
· 2D : 분기선로가 단긍장인 경우
- E 형
· 1E : T형 분기지점에 적용
· 2E : 4방 분기지점에 적용
(2) 설치 구분
ㅇ 조립식 : 원칙 사용 (A형)
ㅇ 현장 타설식
(3) 맨홀시공 부속자재
맨 홀 뚜 껑 |
- 직경 : 750/900㎜, 설치높이 : GL + 0∼10㎜ |
발 판 볼 트 |
- Φ16㎜ 이상, 하중 170㎏, 간격 : 400㎜ |
사 다 리 |
- 바닥과 80。 이내 |
후 크 (hook) |
- Φ32㎜, 인장하중 : 28ton 기준(7t 이하 사용) |
합성수지관로구 |
- Φ100·125·150·175·200㎜ × 600㎜ |
접지연결 동봉 |
- Φ24 × 510/730㎜ (벽체두께 40/60㎝) |
지지대앵카볼트 |
- Φ19 × 150㎜, 간격 : 30㎝ |
물 받 이 |
- Φ180 × (120 + 90) × 10㎜(내경×길이×두께) |
(4) 맨홀 방수
ㅇ 외벽 방수 : 고무아스팔트 에멀젼 방수
- 주재료 : 고무아스팔트 에멀젼(고무상의 탄성 도막방수층 형성)
. 수용성 합성고무(SBR latex) + 스트레이트 아스팔트
- 부재료 : 도막시멘트페이스트, 멤브레인클로스, 급결재
. 도막 시멘트 페이스트 <방수재 졸(sol) #20과 시멘트 혼합> : 균열 부분 충진 및 방수 보강
. 멤브레인 클로스(membrane cloth : 합성수지계 섬유) : 방수층 균열 방지
- 방수층 보호
. 방수층 보호재(벽체 및 상부슬라브) : 폴리에틸렌 폼(t = 20㎜) . 방수층 보호몰탈(바닥 및 기초벽체) : 시멘트 + 모래(t = 30㎜)
<그림 3-13> 고무아스팔트 에멀젼 방수
ㅇ 내벽 방수 : 수용성 에폭시 방수
- 수용성 에폭시 : 주제 + 경화제 혼합 사용
- 신설 구조물의 불가피한 경우 내벽방수 적용
- 기존 구조물의 방수보수공사시 내벽방수 적용
. 급결재(급결재 + 시멘트) : 방수작업전 누수장소 사용
. 쇠흙손 바르기용(에폭시 + 시멘트) : 2차 방수(미세한 누수현상)
. 수지몰탈방수(에폭시+시멘트+모래) : 2차 방수(심한 누수개소)
<그림 3-14> 수용성 에폭시몰탈 방수
라. 전 력 구
(1) 규 모
크 기 (폭 × 높이) |
회 선 수 |
비 고 |
1.5 × 2.1 m |
12 회선 이하 |
편측 2 회선 시설 |
(2) 부속 설비
ㅇ 출입구, 환기구, 분기구, 집수정
ㅇ 전원 설비 : 조명, 환기, 배수
(3) 전력구 방수
ㅇ 시트(sheet) 방수 : 2.4㎜ × 100㎝ × 10m (두께 × 폭 × 길이)
ㅇ 고무 아스팔트계 접착용 프라이머(0.25ℓ/㎡)
(4) 케이블 설비 : 판단배(지)853.01-6..3(95.6.12)의 "전력구 운영지침"
ㅇ 케이블 위치 : 전압등급별로 최상위 전압 최하단
ㅇ 케이블 접속 금지 : 케이블 처리실내, 전력구 시점 150m내, 분기구 전후 25m내, 동일장소에 2개소 이상
<그림 3-15> 접속재 위치
ㅇ 케이블 지지대 : 1,800㎜(1.5m 간격)
ㅇ 케이블 지지(고정형 클리트) : 송전 2경간, 배전 4경간
마. 조립식 구조물
(1) 종류와 규격
구 분 |
기 호 |
규 격(폭×높이×길이,㎜) | |
핸 드 홀(직선방향) |
H S - 2 |
1,800 × 2,100 × 2,300 | |
핸 드 홀(4방향) |
H S - 2W |
1,800 × 2,100 × 2,300 | |
핸 드 홀(통신용) |
H S - CA |
1,300 × 1,500 × 1,800 | |
맨 홀 |
4 회 선 |
M S - 4 |
2,100 × 2,380 × 3,500 |
6 회 선 |
M S - 6 |
2,100 × 2,380 × 4,000 | |
변 압 기 |
단 (∼100㎸A) |
T - 1B |
1,100 × 1,120 × 1,100 |
3 (∼200㎸A) |
T - 3L |
1,100 × 1,120 × 1,600 | |
개 폐 기 |
데 드 형 |
D - 0 |
1,100 × 1,120 × 1,700 |
스 틱 형 |
S - 0 |
1,300 × 1,120 × 1,700 |
(2) 기초 시공
구 분 |
연 약 지 반 |
견고토사지역 |
암 반 지 역 |
기 초 잡 석 |
15(10)㎝ |
15(10)㎝ |
× |
기초 콘크리트 |
10㎝ |
× |
× |
수 평 조 정 |
마른몰탈 2㎝ |
모래 5㎝ |
모래 10㎝ |
<그림 3-16> 기 초 시 공
(3) 조립식 맨홀뚜껑 및 관로구 설치
ㅇ 맨홀 뚜껑
- 맨홀 상부에 2㎝의 몰탈을 바른후 조정용 부재(맨홀 목부분)를 고정볼트 구멍에 맞게 설치하고,
- 그 위에 몰탈 2㎝를 도포하고 맨홀뚜껑 올려 너트로 볼트조임 후
- 맨홀뚜껑 프렌지 부분부터 맨홀 상부까지 경사지게 몰탈처리한다
<그림 3-17> 조립식 맨홀뚜껑 설치
ㅇ 관로구 방수장치
- 맨홀의 관로홈을 파쇄한 후 관로구 방수장치를 설치하고
- 벽체와 관로구의 공간을 몰탈로 충진한다.
<그림 3-18> 조립식 맨홀 관로구 설치
(4) 지상기기 기초대
ㅇ 기초대는 지표면에서 15㎝ 노출
ㅇ 기기는 기초대 외측 5㎝의 여유두고 설치
ㅇ 기기설치후 세트앵카 고정
첫댓글 감사합니다.