1.2.2.1 구조
(1) Generator
- 발전방식 : 교류발전기에 의한 3상 교류 발전이 대표적이고, 필요에 따라 단상취출도 가능하다. 이 3상 교류 발전은 50Hz또는 60Hz로 고압의 경우는 6.6KV급 또는 3.3KV급, 저압의 경우는 400V급 또는 200V급이 사용되고 있다.
- 극수에 의한 분류 : 극수는 2P-16P 정도까지 사용된다. Package식에는 4P가 일반적이고, 보다 Compact화한 것은 2P형도 많이 사용되고 있다.
- 여자장치에 의한 분류 : Brush의 유무에 의한 종류가 있다. Brush가 있는 형식은 약 3,000시간 마다 Brush 정비를 요하나, 가격이 저렴하고 Compact화 할 수 있는 특징이 있다. 그리고, Brush가 없는 형식은 소모품으로서 Carbon Brush를 사용할 필요가 없어 정비가 필요 없는 이점이 있다. 또한, 초기 여자 전원을 외부로부터 넣을 필요가 없는 PMG(Permanent Magnetic Generator) Brushless방식도 채택되고 있다.
정격 출력과 부하 발전기의 정격출력은 부하의 소비전력량을 조달하는 외에 Motor의 시동전류에도 감당할 수 있어야만 한다. 상자형 유도 전동기에 부하가 걸려있는 경우에는 큰 시동전류에 의한 전압강하가 격심하고, 기타 다른 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있다. 이런 경우는 전동기의 시동방식을 변화시켜서 시동 전류를 어느 정도 낮출 수 있다. 그리고,대용량의 기기를 먼저 시동함으로써 발전기의 효율을 높일 수 있다.
3상 발전기에 단상부하를 접속하면 Unbalance가 되고 전압파형이 일그러져서 이상 진동을 발생시키며, 단상부하는 가능한 작게 하여야 하나 Transformer를 사용해서, 3상간의 Balance를 유지하도록 한다.
(2) Engine : Engine은 상용, 비상용, 이동식이 있으며, 용도, 연료, 발전기 용량에 따라 선정 한다.
- 상용 Engine : Running Cost와 수명을 중시하여, 저속 Engine (거의 500rpm 이하) 또는 중속 Engine (거의 500-1,200rpm)등이 사용된다. 연료는 일반적으로 A중유이나, 2,000KVA 이상에서는 경제적인 C중유를 사용하고 있다.
- 비상용 Engine : 연료와 윤활유의 경제성 때문에 소형이며, 설치비가 저렴한 고속 Engine (거의 1,000rpm 이상)을 사용한다. 2,000 KVA까지의 경우는 연료로 경유 또는 A중유를, 2,000KVA 이상의 경유는 중속 Engine으로 A중유를 사용한다.
- 100KVA 이상의 발전설비에 사용되는 Engine : 거의 연료의 과급기를 부착하여 출력의 증대를 꾀하고 있다. 이 경우 주의를 하지 않으면 과급기를 부착한 것으로 인하여 부하 투입율이 50~75%로 떨어지게 되고, 큰 부하를 일정하게 받으면 Engine은 정지하게 된다.
- Engine의 연료 소비율 : 용량과 연소방식에 따라 차이가 있으나, 대개 0.17-0.20kg/ ps.h 이다.
- Engine의 냉각 : Engine은 적당한 온도를 유지하도록 냉각하여야 한다. 냉각수는 거의 30L/ps.h이 필요하며, 정치식 발전설비의 경우 수조 순환식, Cooling Tower식, 방수식 등이 사용된다.
Package식의 경우는 정치식과 같이 사용할 수도 있으나, 물 공급이 불편한 장소에서의 사용과 간이화를 위한 것이고, Radiator식에 있어서는 냉각수의 상시 공급이 불가능한 경우가 많다. Radiator식의 경우는 물을 연속 사용하지 않아도 되는 큰 이점이 있으나, 냉각 효율이 다소 떨어지는 관계로 Engine 출력을 다소 작게 잡아야 한다.
- Engine의 출력에 영향을 주는 요인 : Engine 출력은 사용하는 장소의 온도, 습도, 표고에 따라 영향을 받는다. 표준적인 사용 조건으로는 온도 5-40℃ 습도 85%이하, 표고 150m 이하이다. 표고에서는 150m를 넘어서면 300m마다 2.5%의 출력 감소를 보인다.
(3) 배전반 : 발전설비의 배전반에는 주회로 차단기, 발전기 여자장치, 조작용 제어장치, 자동시동장치. 각종 보호 Relay 계기류, 상태표시품 등이 조립되어 있고, 조작, 감시, 보호의 모든 기능을 갖고 있다.
- 설치위치 : 정치식인 경우는 별도 설치지반이 있어야 하나, Package형 발전설비의 경우는 발전기에 Frame을 설치하고 탑재한다.
- 주회로 차단기 : 고압의 경우는 진공차단기(VCB), 저압의 경우는 공기중차단기 (ACB), 또는 배선용차단기(MCB)가 사용되고 있다. Package식 발전기의 경우, 대개 MCB가 사용되고 있다.
- 발전기의 보호 : 예상되는 고장요인들에 대해서, Engine정지, 차단기 개방 Lamp 표시, Bell이나 Buzz 경보를 한다. 고장요인에는 냉각수 온도상승, 윤활유 압력저하, 과속도, 과전압, 과전류, 비상정지 등이 있다.
(4) 부대설비 : 발전설비에는 다음과 같은 부대설비를 필요로 한다.
- 연료저장설비 : 발전기의 운전시간과 연료 보급간격으로부터 Tank 용량이 결정된다. Tank는 소방법의 규제를 받아야 하는 것에 주의를 요한다. 정치식의 경우는 발전기실에 보조 Tank를 설치하고, Package식의 경우는 소형연료 Tank를 탑재한다. 특별히 지하 Main Tank를 설치할 경우는 탑재연료 Tank에의 공급 System을 자동화하는 것이 좋다.
- 냉각수 설비 : Engine에 냉각수를 공급하는 설비로는, Cooling Tower와 지하수조 등의 수원을 준비한다. 비상용 발전기를 사용해야 하는 경우, 외부로부터 전력공급이 중단되면 냉각수를 공급하는 전력도 마찬가지로 차단되므로 지하 수조의 물을 Pump로 가동할 수 없으므로 높은 위치의 수조를 준비하여 자연낙하 현상을 이용하여 냉각수를 공급해야 한다. Package식의 경우는 Engine 직결의 Raditor로 냉각하는 경우가 많고, 특별한 설비는 필요가 없다.
- 직류 전원설비 : 발전기가 Start Motor로 시동할 경우는 이를 위한 전원으로서 초기 여자용, 차단기 투입용 몇 옥외용, 또한 계전기의 작동과 배전반면의 Lamp 표시용으로 직류전원 설비를 필요로 한다. 일반적으로 직류전원 설비는 정류기와 축전지를 병행 사용하고, 축전지는 항상 충전 상태를 유지하고 있어야 한다.