회사에 설치된 계량기와 피크치 제어기 입니다.
다름이 아니고여...아래 계량기에 나와있는 19번의 0.724Kw는 {당월 최대전력(주간)(Kw)} 인데여
이 값으로 위에있는 피크치 제어기에 나와있는 전류값을 구할수 있나여???
0.724Kw에다가 어떤 배수를 곱하면 859A가 나온다고 하던데여???
이게 맞는 말 인가여??? 상주업체에서 계량기 값때문에 신경이 곤두서서 계량기 값하고 피크 값하고
자기가 계산해 보니 맞지 않는다고 해서여... 고수분들의 조언 부탁 드립니다.
첫댓글 mof ct비,pt비?
위 피크치 제어기 값이 전류 인데여...전류값 ...아래 계량기 값은한달 중 최대 전력량 이구여...
0.724 X 120(PT비임) X MOF비 = 최대전력(KW)
120=(22900v(선간전압)/루트3(상전압))/110v , MOF비는 MOF 명판에30/5, 10/5, 75/5 이런식으로 적혀 있음..
알려주셔서 감사 합니다...