81. 옥내에 시설하는 고압의 이동전선의 종류?
라. 고압용의 제3종 클로로프렌 캡타이어 케이블
82. 저압전로에서 그 전로에 지락 ~ 0.5초 이내 ~ 100mA 제3종 전지공사 저항값?
다.150
83. 고압 가공전선 높이 철도 궤도 횡단 레일면상 ?
라.6.5
84. 6000V가공전선 안테나 접근 (케이블 아닌경우)?
다. 80
85. 가공전선로의 지지물에 지선 시설 옳은 방법?
라. 도로를 횡단하는 곳의 지선의 높이는 지표상5m
86.특별 고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 ~ 몇 V이상의 저압 옥내배선의 규정에 준하여 시설?
모르겠네요 ^^;;
가. 150 나 300 다 380 라 400
87. 금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 중 적합하지 않은것?
다. 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점간 거리를 8m 이하로 하여야 한다.
88. 직류식 전기철도에서 배류선은 상승부분 중 ~ 손상을 받을 우려가 없도록 시설 ?
나. 2.5
89 직류 귀선은 궤도 근접 부분이 금속제 지중관로와 접근... 전식방지 이격거리?
모르겠네요...
직류 귀선의 궤조근접 부분이 금속제 지중관로와 접근하거나 교차하는 경우에는 상호간의 이격거리는 1m 이상이어야 한다. 다만, 다음 각호에 의하여 시설하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.
찾아보니... 답은 가 1 입니다.
90. 지중 전선로 전선 ?
라.케이블
91. 특고 배전용변압기 특별고압측 반드시 시설?
라.개폐기 및 과전류 차단기
92. 저고압 가종전선 병가 옳지 않은 것?
잘 모르겠네요 이건 찾아도 워낙 많은게 나와서 모르겠어요 ;;
93. 출퇴표시등 회로 사용전압 ?
나. 60
94 누설전류 최대 공급전류의 얼마 넘지 않도록?
나. 1/2000
95 3.3kv 계기용변성기 2차측 접지?
다. 제3종 접지공사
96. 풍압의 기준 잘못된것?
다. 원형 철근 콘트리트주 882pa
97 154kv 가공전선 도로 2차 접근 수평거리 3m 미만 ~100m 이하이고 또한 1경간 안에서 ... ?
가 100
98 발전소 계측장치 생략 가능?
나. 주요 변압기의 역률 계측장치
99. 154kv 가공 전선로 시가지 몇 초 이내?
가 1
100 정격전류 20A,40A 전동기, 10A전열기 5대 허용?
나 116
역시나 잘못되었다고 생각하는게 있거나 이거 답을 안하는 분은 리플로~
첫댓글 86번 라(400V)...89번 가(1m) ..92번 라(분기시 고압완금)