♡ 알아두면 좋아요 ♡ 스크랩 전선의 종류
송의남 추천 0 조회 1,809 15.09.26 09:15 댓글 0
게시글 본문내용

 

 

 

 

전선의 종류

 


 

  ▶진보산업 기술자료1. 전선의 종류와 용도

전선이나 케이블의 종류에는 절연전선, 코드,캡타이어 케이블, 고압 케이블, 저압 케이블 및 나전선 등이 있다. 도체로는 동 (연동 및 경동), 알루미늄 합금, 동합금 등이 사용된다. 절연체나 보호 피복 재료로는 천연고무, 합성고무, 합성수지 등이 사용되고 있으나 최근에는 합성수지의 발달로 거의 합성수지가 사용되고 있다. 이러한 전선이나 케이블은 그 종류가 대단히 많을 뿐 아니라 종류에 따라 특성에 차이가 있으므로, 설계나 사용 과정에서는 사용 목적에 적합한 것을 선정하여야 한다.

절연전선

절연 전선의 종류로는 면 절연전선, 고무 절연전선, 비닐 절연전선, 인입용 절연전선 외에도 형광등, 네온관등용 등 여러 가지를 들 수 있다. 그 중 대표 적인 절연전선의 종류 및 용도를 들면 다음과 같다

약 칭

명칭

구성

주요용도

비고

OW 
out-door weather proof wire

옥외용 비닐 절연전선

저압 가공 배전선로에 사용

KSC 3313

DV
drop-wire

인입용 비닐 절연전선

저압 가공 인입선에 사용.

KSC 3315

IV
indoor-wire

600V 비닐 절연전선

 

600V 이하의 옥내 배선에 사용

KSC 3302

HIV
heat-resistant wire

600V 2종 비닐 절연전선

 

600V 이하의 옥내 배선용으로 소방 및 비상전력에 사용

KSC 3328

KIV
Insulated Flexibled Wire

600V 전기기기용 절연전선

 

600V 이하의 주로 일반전기공작물, 전기기기의 배선에 사용

KSC 3325

GV

접지용 비닐절연전선

 

전기 건축물 규정에 준하는 제1급 및 제2급 접지용

KSC 3323

전력 케이블

전력 케이블은 그 사용 전압과 사용 장소에 따라 여러 가지가 있으며 다음과 같다.

약 칭

명칭

주요용도

비고

EV
Polyehtlene insulated PVC sheathed power cable

폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블

전기 특성이 우수
내약품성이 우수

600V, 3.3KV, 6.6KV,
22KV, 33KV

VV
PVC/PVC(영,미)
PVC insulated PVC sheathed power cable

비닐 절연 비닐시스 케이블

600V 이하인 저압
회로에 사용

600V 이하

BN
Butyl rubber insulated power cable

부틸고무절연 클로로프렌 시스 케이블

내열성이 우수
안정된 성능
광범위한 사용

600V, 3.3KV, 6.6KV,
22KV, 33KV

RN
Rubber insulated chloropren sheathed cable

고무절연 클로로프렌 시스 케이블

내후성 및 기계적 특성이 우수
사용조건이 가혹한 곳도 견딤

600V 이하
3.3KV

CV
XLPE/PVC(영,미)
Cross linked polyethlene insulated cable

가교 폴리에틸렌 케이블

전력 케이블의 대표격
가장 널리 사용

600V, 3.3KV, 6.6KV,
22KV, 33KV

600V CV, 600V EV

폴리에틸렌 절연비닐 시스케이블

600V이하의 일상업용 또는 주거용으로사용되는
배전용전선 또는 조명용으로 사용

KSC3611

3300V CV

가교 폴리 에틸렌 전선

3300V 이하의 상업용 또는 산업용배전회로용 전선으로 사용되며 관로 또는 직매등을 포설

KSC3131

6600V CV

가교 폴리 에틸렌 전선

6,600V 이하의 상업용 또는 산업용 배전회로용 전선으로 사용되며 관로 또는 직매등으로 포설

KSC3131

[비고]1. 국산 전선 또는 케이블에 대해서 배선 설계상의 data는 LG전선이나 대한 전선등의 것을 참조 할 것.
         2. 케이블 공사에 대해서는 전기 제 201 조를, 옥내 배선의 시설에 관해서는 전기 제 217조를 참조할 것.

제어 케이블

제어 케이블은 일반 빌딩. 공장, 발수변전소, 기타 600V 이하인 제어회로에 사용되는 케이블이다. 사용조건에 따라 절연 방법 및 외장 재료 등의 조합 방법은 여러 가지가 있다. 

(1) 일반용 제어 케이블
사용 조건에 있어 특수한 제약이 가해지지 않는 일반적인 경우에 사용되는 것으로서, 대표적인 한 예를 들면 표 와 같다.

(2) 특수 용도에 쓰이는 제어 케이블
가) 내약품성,내유성 제어 케이블
산, 알칼리 등 내약품성 및 내유성을 필요로 할 때 사용되지만, 사용할 때는 온도 조건에 특히 주의할 필요가 있다. 그러나 약산, 약알칼리, 약간의 유질이 있는 경우에는 일반용 케이블을 사용하여도 무방하다.
나) 내열성 제어 케이블
하이프론 절연 하이파론시스(도체 최고허용온도 95도)로부터 4 불화 에틸렌 절연 유리편조(도체 최고허용온도 250도)'의 것 까지 온도 조건에 따라 여러 가지가 있다.
다) 차폐 케이블
정전적 및 전자적 유도작용을 없애기 위해서 케이블 위에 동테이프, 철테이프를 감아 차폐 효과를 준 케이블이다
라) 자기지지형 케이블 (제어용 SS 케이블)
메신저 와이어와 케이블을 하나로 묶은 가공 케이블이며, 사용 조건에 따라 여러 종류가 있다.

(3) 제어용 케이블의 종류 및 용도

약 칭

명칭

주요용도

CVS

제어신호용 비닐절연 비닐시스 케이블

충실형, 600V 이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 PVC로 절연 및 시스를 하고 시스사이를 PVC로 메움 

CVV

제어용 비닐 절연 시스 케이블

일반용, 600V 이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 관로 또는 기중 포설되며 최대 도체사용온도는 60℃

CVV-S

정전 차폐부 제어용 비닐시스 케이블

차폐용, 600V 이하의 정전차폐가 요구되는제어용 회로에 사용되는 케이블로 관로 또는 기중 포설되며 최대 도체사용온도는 60℃

CVV-SB

편조형 제어용 비닐절연 비닐 시스케이블

CEV

제어용 폴리에틸렌 절연 비닐시스 케이블

일반용, 난연용

CCV

제어용큐프렌절연비닐시스케이블

내구성,내열용

CRN

제어용 고무절연플로로프린 시스 케이블

일반용, 가요성, 저온 특수성

CBN

제어용 부틸고무 절연 클로로프린 시스 케이블

내구성, 내열성, 난연성

HCVV

제어용 내열 PVC절연 내열비닐 시스케이블

내열성 가소제를 사용한 PVC로 절연 및 시스한 케이블

FR-CV

제어용 내열 PVC절연 내열비닐 시스케이블

난연 PVC로 절연하고 난연성 PVC로 시스한 케이블

[비고] 일반용의 최고 허용온도는 60~80도 이고, 그이상의 경우에는 내열용 케이블을 사용한다.

기타

전선 및 케이블 등의 종류에는 위에서 다룬 것 이외도 다음과 같은 것이 있다.
(1) 코드
옥내에서 적하식 전등 및 기타 소형 전기기구에 사용되며, 단심 코드, 대편 코드, 원편 코드, 방습 코드, 비닐 코드, 평형 코드 등이 있다
(2) 캡타이어 케이블
이동용 전기기구 또는 배선 등에 사용되는 케이블 이며, 저압용은 1종, 2종, 3종, 4종 등으로 나누어 진다. 고압용으로 사용되는 캡타이어 케이블은 절연체로서 부틸 고무 또는 에틸렌프로필렌 고무 혼합물을, 외장으로 클로로프린 혼합물을 사용한다.









전력, 통신, 제어, 특수케이블로 나누어지는데
여기서는 전력케이블에 대해서 알아보겠습니다


전력케이블[초고압케이블 제외]

1) 22.9kV 동심중성선 차수형 전력케이블 (CN/CV)

특징 : 상시 90℃, 비상 과부하시 130℃, 단락시 250℃ 이하의 도체온도 상태에서 사용 가능함. 3상 4선식의 배전선에서 별도의 GV전선으로 중성선을 설치할 필요가 없다. PVC 시스가 손상된 채로 케이블이 물에 1m 이내로 잠길 경우에 케이블 내부로 물이 침투하는 길이가 최대 1.5m 이내임.
용 도 : 22.9kV 중성선 직접접지 또는 다중접지의 3상 4선식 배전선로에 사용되며, 직매 관로 덕트 및 트레이 등의 장소에 적합함


2) 22.9kV 동심중성선 수밀형 전력케이블 (CN/CV-W)

특 징 : 22.9kV 동심중성선 차수형 전력케이블(CN/CV)의 특성을 모두 만족함.
0.5 기압 이하의 수압에서 도체 틈 사이로 물이 관통하지 않음.
용 도 : 22.9kV 중성선 직접접지 또는 다중접지의 3상 4선식 배전선로에 사용되며, 옥외 수직 입상부 장소에 적합함


3) 22.9kV 동심중성선 수밀형 무독성 난연 전력케이블
(FR CNCO-W)

특 징 : 22.9kV 동심중성선 수밀형 전력케이블(CN/CV-W)의 특성을 모두 만족함.
IEEE 383 & IEC 332-3의 수직 트레이 난연 특성을 만족함.
시스의 연기밀도 150Dm 이하, Hcl Gas 0.5% 이하, 연소 Gas 4.3pH 이상
용 도 : 22.9kV 중성선 직접접지 또는 다중접지의 3상 4선식 배전선로에 사용되며, 전력구 공동구 변전소 구내 및 건물내부의 장소에 적합함


4) 22.9kV 동심중성선 트리억제형 전력케이블
(TR CN/CV-W)

특 징 : 22.9kV 동심중성선 수밀형 전력케이블(CN/CV-W)의 특성을 모두 만족함.
케이블로 1년간 장기 과통전 시험 후 수트리 최대길이 500㎛ 이하
TR-XLPE Sheet로 수트리 최대 길이 300㎛ 이하
용 도 : 22.9kV-y 중성선 직접접지 또는 다중접지의 3상 4선식 배전선로에 사용되며, 직매 및 관로 등의 수분과 접촉되는 장소에 적합함


5) 22kV XLPE 절연, PVC 시스 전력케이블 (CV)

특 징 : 상시 90℃, 비상 과부하시 130℃, 단락시 250℃ 이하의 도체온도 상태에서 사용 가능함.
3상 4선식의 배전선로 또는 양단접지 시에는 별도의 GV 전선이 필요하다.
PVC 시스는 KS C 3004의 난연 특성을 만족함.
용 도 : 22kV의 비접지 또는 편단접지의 전력용 회로에 사용되며, 직매 관로 덕트 및 트레이 등의 장소에 적합함.


6) 22kV 트레이용 난연 전력케이블


7) 6600V XLPE 절연, PVC 시스 전력케이블 (CV)

특 징 : 상시 90℃, 비상 과부하시 130℃, 단락시 250℃ 이하의 도체온도 상태에서 사용 가능함.
3상 4선식의 배전선로 또는 양단접지 시에는 별도의 GV 전선이 필요하다.
PVC 시스는 KS C 3004의 난연 특성을 만족함.
용 도 : 6600V의 비접지 또는 편단접지의 전력용 회로에 사용되며, 직매 관로 덕트 및 트레이 등의 장소에 적합함.


8) 6600V 트레이용 난연 전력케이블


9) 3300V XLPE 절연, PVC 시스 전력케이블 (CV)


10) 3300V 트레이용 난연 전력케이블


11) 600V XLPE 절연, PVC 시스 전력케이블 (CV)

특 징 : 상시 90℃, 비상 과부하시 130℃, 단락시 250℃ 이하의 도체온도 상태에서 사용 가능함.
3상 4선식의 배전선로 또는 양단접지 시에는 별도의 GV 전선이 필요하다.
PVC 시스는 KS C 3004의 난연 특성을 만족함.
용 도 : 600V의 전력용 회로에 사용되며, 직매 관로 덕트 및 트레이 등의 장소에 적합함.


12) 600V 트레이용 난연 전력케이블


13)600V XLPE/HF-XLPO 절연,
HF-PO 시스 전력용 케이블 (HFCO, HFXO)

용 도 : 화재시 유독가스의 발생으로 대량 인명 피해가 예상되는 아파트, 고층빌딩, 호텔, 사무실, 공장, 병원, 극장 등의 전력용 회로와 수송분야(지하철, 터널, 선박, 비행기) 및 군사시설(잠수함, 지하벙커, 해상구조물) 등의 전력용 회로에 사용

구 성 도체 : 연동연선
절연 : XLPE 또는 HF-XLPO
연합 : 선심소요 가닥수를 원형으로 연합
시스 : HF-PO

특 성 :화재시 부식성 유독가스 및 연기발생이 적다.
전기적 특성이 우수하여 신뢰도가 크다.
허용전류가 커서 중요회로에 사용된다



14)소방용 내열케이블(FR-3)


용 도 : 화재발생시의 비상방송용 Speaker, 비상용 유도등, 소화전의 기동장치, Sprinkler의 이동장치, 경보장치 등 약전회로의 배선에 사용

구 성 도체 : 연동선, 연동연선
절연 : XLPE
연합 : 선심소요 가닥수를 원형으로 연합
내열보강층 : Glass Type
시스 : 난연 PVC

특 성 : 380℃, 15분의 내열특성이 있다.



15)소방용 내화케이블(FR-8)

용 도 : 옥내 소화전, Sprinkler, 배연설비 등 비상용전원의 강전 배전선로에 사용

구 성 도 체 : 연동선, 연동연선
내화층 : Mica Tape
절 연 : PE
연 합 : 선심소요 가닥수를 원형으로 연합
내열보강층 : Mica Tape 또는 Glass Type
시 스 : 난연 PVC

특 성 : 840℃, 30분의 내화특성이 있다.

이 포스트를..

덧글 2개 엮인글 쓰기

플렉시블 외장 케이블 각종전선

2005/12/22 08:59

플렉시블 외장 케이블

 

 - 플렉시블 외장 케이블은 저압 옥내 배선용이므로 고압에는 사용할 수 없다

   플렉시블에는 2심, 3심의 2종류가 있으며, 2심의 것은 흑색, 백색, 3심의 것은 흑색, 백색 및 적색으로 구별하고 있다.

 

형식

구조

주용용도

A.C

심선에 고무절연 전선을 사용 건조한곳의 노출 및 은폐 배선용

A.C.T

심선에 비닐절연 전선을 사용 건조한곳의 노출 및 은폐 배선용

A.C.V

주우트를 감고 절연 컴파운드를 먹임 공장용, 상점용

A.C.L

외장 밑에 연피가 있는 것 습기, 물기, 기름기 있는곳

 
 
캡타이어 케이블 각종전선

2005/12/22 08:59

 

캡타이어 케이블 : 켑타이어 케이블은 전기적 성질보다 기계적 성질에 중점을 둔 케이블

 

- 구조 및 고무질에 따른 분류

제1종

표면 피복에 캡타이어의 고무로 피복한 것

전기공사에 사용하지 않는다

제2종

제1종 보다 고무질이 좋다

제3종

고무 피복 중간에 면포를 넣어서 강도를 보강 것

제4종

심선 사이를 고무로 채워서 더욱 튼튼하게 보강한것

 

- 고무 절연체의 색상

단심

흑색

2심

흑색, 백색

3심

흑색, 백색, 적색

4심

흑색, 백색, 적색, 녹색

5심

흑색, 백색, 적색, 녹색, 황색

 
 
전력케이블 각종전선

2005/12/22 08:59

전력케이블

 

1) 솔리드 케이블(Solid cable)

 - 도체에 절연지를 감고 이에 절연콤파운드를 합침시킨 후 연피를 씌운 것으로 종이와

   콤파운드로 채워있어 솔리드케이블이라 하며 이것을 구조상 벨트 케이블, SL 케이블,

   H케이블 등으로 분류하며 외장으로 납은 무겁고 강도가 약하므로 최근에는 합성수지인

   폴리에틸렌과 합성고무인 부틸고무가 대치되어 쓰이고 있다.

 

2) 벨트케이블(Belt cable)

 - 연동선 또는 연동연선에 절연지(크래프지)로 감고 이것을 원형으로 연합한 후에

   사이에 주트를 넣고 그 이ㅜ에 절연지로 벨트절연한 다음 콤파운드를 합침시키고

   연피로 외장한 케이블이다. 필요에 따라 보호용주트 외장, 강대외장, 철선외장을

   실시하기도 한다. 구조상 절연층에 간격(gap)이 생기기 쉽고 전깆ㄱ 스트레스가

   절연층에 직각으로 가해지므로 일반적으로 송배전용 및 인입선용으로 10[kV] 이하의

   전압에 사용된다.

 

3) SL 케이블(Separately Leaded Cable)

 - 단심도체를 절연지로 꼬아 절연하고 연피를 씌운 후 개재물과 함께 원형으로 3조

   연합한 후 강대 또는 주트로 외장한 케이블이다. 외장에 연피를 사용한 것을 SL

   케이블이라고 한다.

   이것은 벨트케이블에 비해서 다음과 같은 특징이 있다.

   ① 연피로 차폐하였으므로 전력선이 절연층에 수직으로 평등해 열화가 적다.

   ② 심선이 연피로 싸여 있으므로 냉각이 좋아 송전용량을 크게 할 수 있다.

   ③ 접속이 용이하여 기계적 강도가 큰 장점이 있으므로 20~30[kV]급의 송배전

       선으로 쓰이고 있다.

 

4) H 케이블(H Ochtstadter Cable)

 - 연선이 심선도체를 졀연지로 감고 그 위에 금속화지 도는 동테이프로 감은후 이것을

    다시 개지물과 함께 원형으로 연합한 다음 그 위에 또 다시 금속테이프로 

    감아서 유침 건조시킨 후 연피로 외장한 케이블이다. 이것은 심선이 정전차폐되어

    전기적 성질 및 방열이 좋고 고압에 견디므로 송전용량도 크게 할 수 있다.

    이 케이블은 30[kV] 정도까지의 고압 송전용에 사용된다. 이상의 솔리드 케이블은

    사용 중 주위온도와 부하의 변동에 의해서 연피가 팽창 수축하여 절연층간에 간격이

    생겨 전기적 성질이 저하하므로 40[kV] 이상의 특고압에는 사용할 수 없다.  

 

5) OF 케이블(Oil fillde cable)

 - 솔리드 케이블의 단점을 보완하기 위한 것으로 중공의 연선 도체에 절연지를 감고

   1차 건조시킨 후 연피를 씌우고 다음에 2차 건조를 한 후 절연유로 함침시키고 유조는

   중공부를 통로로 한다. 유조를 통하여 약 1.5 기압 이상으로 유통로에 채워

   팽창 수축으로 인한 간격의 발생을 막고 절연열화가 생기지 않도록 성능이 안정되어

   허용전류를 크게 할 수 있다.

   이것은 단심~3 심의 구조로 되어 있으며 연피가 파괴되어도 유압의 변화를 사고의

   조기 발견이 가능하다. 이 케이블은 66~200[kV] 까지의 초고압 송전용으로

   사용되고 있다.

 

6) 가스압 케이블(GP cable)

 - 이 케이블도 절연층의 간격을 생기지 않도록 하고 절연열화를 방지하는 케이블로

   도체에 절연 콤파운드를 합침시킨 절연지를 감고 케이블 내에 질소가스(또는 기름)

   를 12~15 기압으로 가스 통로용 기밀 연관, 금속관에 통하도록 넣는 것이다.

   이것은 OF 케이블과 같이 파괴전압도 보통 케이블의 2배 정도이고 초고압송전에

   적합하여 44[kV] 이상의 초고압 지중 송전선 등에 쓰이고 있다.

 
수저 케이블(Submarine Cable) 각종전선

2005/12/22 08:58

수저 케이블(Submarine Cable)

 

 수저 케이브의 내부절연방식은 유상케이블과 거의 같으나 외부씨스 및 개장은 사용조건 및 부설, 취급 방법에 따라

상당히 차이가 있다.

 

(가) 케이블 내부 구조상의 특이점

 수중부의 케이블은 육상부보다 허용전류가 크기 때문에 도체 단면적비는 수중부 1.0에 대하여 육상

부를 1.5~2.5배로 하는 경우가 있다. 고무 또는 프라스틱 케이블의 경우에는 일반적으로 수중부가 항상

물속에 잠겨있기 때문에 고전압용에서도 절연체 외측의 금속 차폐층 및 보호씨스를 생략하는 수가 있다.

 또한 케이블 내부 절연층의 두께는 부설시의 가혹한 기계적 취급 및 부설후 닻에 의한 손상 등을 고려하여

약간 두껍게 하는 경우가 많다.

 

(나) 케이블의 외장 구조

 외장에 요구되는 조건으로는 수저케이블은 부설선이 선미로 부터 현수 상태에서 부설되며 수리시에는

케이블이 수저로부터 선상에 인양되기 때문에 케이블에는 큰 장력, 압력 등의 기계적 외력이 가해진다.

 또 부설후에 수저의 암석, 자갈 및 조류에 의한 마손, 저인망 어구 및 선박의 닻 투하에 의한 외상의

가능성도 있다. 그러므로 케이블 외장은 이러한 제 위험에 대하여 보호 역할을 함은 물론, 부식에 견디고,

조류가 빠른 해협에 부설될 경우에는 지자기의 수직분력과 조류에 의해 유도되는 유도전류에 의한 전식에도

견디어야 한다.

 

 

 

직류해저케이블(MI Cable : Mass impregnated cable) 각종전선

2005/12/22 08:58

직류해저케이블(MI Cable : Mass impregnated cable)

 

장거리용 고압직류(HVDC : High voltabe DC Current) 해저케이블(Submarine Cable)은 현재 사용중인

급유조로는 케이블 절연을 위한 입력유지가 불가능하므로 OF Cable이나 Gas Press - ure Cable은

사용할 수 없다. 또한 XLPE Cable은 장거리 케이블 제작 자체가 불가능하기 때문에 현재까지는 장거리

HVDC 해저케이블에 사용한 실적이 없다.

 따라서 장거리 고압직류 해저케이블로는 Solid Cable인 MI(Mass Imprebnated) Cabe을 사용하고 있다

 해저케이블의방식은육상용일반지중케이블과 같으나외부의 Sheath 및 외장은 사용조건과 부설방식, 취급방법

등에 따라 유상용 케이블과 아주 판이하다. 즉 케이블의 전기적인 특성은 별로 차이가 없으나 기계적인

특성은 아주 다르다. 해저케이블은 부설 및 보수시 케이블에 걸리는 큰 장력 및 수중의 압력 등 기계적 외력에

충분히 견딜 수 있어야 하고, 부설후 조류에 의한 마모, 어선의 어구 및 선박의 닻에 의한 외부 손상 가능성,

부식 등에도 보호될 수 있는 구조이어야 하므로 일반적으로 철선 및 철테이프 외장을 사용하여 케이블을 보호한다.

따라서 일반 지중케이블에 비해 외경과 단위 중량이 크다.

SV 전선 각종전선

2005/12/22 08:58

SV 전선

      *.적용규격 : -
      *.도체 : 전기용 연동선
      *.절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.쉬스 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.용도 : 이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성

         및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에

         널리 사용된다.

 
V V R (600V 비닐절연 비닐쉬스 원형 케이블) 각종전선

2005/12/22 08:57

제품명 : V V R (600V 비닐절연 비닐쉬스 원형 케이블)

      *.적용규격 : 3323
      *.도체 : 전기용 연동선
      *.절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.쉬스 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.용도 : 이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성

        및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에

        널리 사용된다.

 
 
전선종류별 사용용도 각종전선

2005/12/22 08:56

전선종류별 사용용도

*600V CV (가교폴리에틸렌비닐시즈 케이블)
-600V 이하의 상업용 또는 주거용으로 사용되는 배전용 전선 또는 조명용으로 사용된다.

*600V VV(HVV) ((내열성) 비닐절연, 비닐시즈 케이블)
-600V이하의 상업용, 주거용으로 사용되는 배전용전선 또는 조명용으로 최대도체 사용온도는 60도(75도)이다.

*600V CVV (제어용 비닐절연 비닐시즈 케이블)
-600V 이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 사용 온도 60도이다.

*600V CVV-S (정전차폐부제어용 비닐절연, 비닐시즈 케이블)
-600V 이하의 정전차폐가 요구되는 제어용 회로에 사용되는 케이블로 최대도체 사용온도는 60도이다.

*600V CVV-SB (제어용 비닐절연 비닐시즈 동편조 케이블)
-600V 이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 관로 또는 지중 포설되며 최대도체 사용온도는 60도이다.

*600V FR-CVV (제어용 난연비닐절연 난연비닐시즈 케이블)
-600V 이하의 난연성이 요구되는 제어용 회로에 사용되는 케이블로 관로 또는 지중 포설되며 최대도체 사용온도는 60도이다.

*600V VCT (비닐 켑타이어 케이블)
-공장, 광산, 농장에 사용되는 600V 이하 전동공구 리드용 전선으로 사용된다.

*3300V CV (고압가교 폴리에틸렌 케이블)
-3300V 이하의 산업용 또는 상업용 배전회로용 전선으로 사용되며 관로 또는 직매등으로 포설된다.

*6600V CV (고압가교 폴리에틸렌 케이블)
-6600V 이하의 산업용 또는 상업용 배전회로용 전선으로 사용되며 관로 또는 직매등으로 포설된다.

*600V FR-8 (폴리에틸렌절연 비닐시즈 내화전선)
-화재경보, 비상등, 스프링쿨러 등의 내화성이 요구되는 곳에 사용된다.

*FR - 3 (XLPE 절연, 비닐시즈 내열전선)
-화재경보 및 비상경보장치의 회로에 사용되는 제어,신호용 전선

*300V EVVF-S, 600V EVVF-H (전원 케이블)
-단순, 반복적으로 움직임이 많은곳에 사용되며 엘리베이터, 무대이동용 조명장치 및 관련기기 배선에 사용, 단선, 단락 및 내굴곡성이 우수하다.

*600V KIV (전기기기용 비닐절연전선)
-600V 이하의 전기기기의 배선에 사용되는 전선으로 도체가 유연한 절연 전선이다.

*600V HKIV (2종 내열 전기기기 빌 절연전선)
-600V 이하의 일반 공작물이나 전기기기의 배선에 사용되는 전선으로 내열성 가소제를 첨가한 비닐로 절연하며, 최대 도체 사용온도는 75도이다.

*600V IV (비닐 절연전선)
-600V 이하의 일반공작물이나 전기기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 사용이 간편하고 색별표시가 다양하고 식별이 용이하다.

*600V HIV (2종 내열 비닐 절연전선)
-600V 이하의 일반공작물이나 전기기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 내열성 가소제를 첨가한 비닐로 절연하며, 최대도체 사용온도는 75도이다.

*600V OW (옥외용 비닐 절연전선)
-600V 이하의 저압가공전선로 전선으로 사용되며,최대도체 사용온도는 60도이다.

*AV (자동차용 저압전선)
-자동차, 농기계, 자동 전기설비의 내부 배전용전선으로 사용되며, 내유성이 우수하다.

*600V DV (인입용 비닐 절연전선)
-600V 이하의 가공 인입성용으로 사용되며 내후성이 우수하며 최대사용 도체온도는 60도이다.

*GV (접지용 비닐 절연전선)
-전기 건축물 규정에 준하는 제1급 및 제2급 접지용으로 사용되며 최대도체 사용온도는 60도이다.

*TOV (8자형 옥외전화선) - 단자함에서 옥내까지 인입용에 사용된다.

*TIV (PVC 옥내 전화선) - 건물 내부에서 사용되는 전화선

*5C,7C,10C(FL, FLSSD)/4C,5C(FB, FBSSD) (CATV FL/FB 타입 고주파 동축케이블)
-유선방송국에서 가입자까지 영상신호 전송 시스템에 사용되며 사용기능에 따라 간선, 지선 및 인입선으로 구분한다.

*ECX-RG (고주파 동축 케이블)
-구조 및 특성이 광범위하므로 유무선 송신기, 선박기기 배선, 전자기기 배선에 주로 사용한다.

*600V CT/RNCT/PNCT (600V 고무절연 켑타이어 케이블)
-600V 이하의 이동용 전기기구 또는 타워 크레인에 사용되며 내굴곡성이 우수하며 일반 배선용으로 널리 쓰인다.

*WCT/WNCT/WRCT/WRNCT (용접용 케이블)
-밧데리 및 아크 용접기의 2차쪽네 사용되는 케이블로 리드용, 홀더용이 있다.

*SIS (합성고무 절연전선)
-원자력 발전소에 널리 사용되며 내구성, 내열성, 내오존성이 우수하다.

*ACSR (강심알루미늄 연선) - 주로 큰 인장하중을 필요로하며 가공전선로에 사용된다.

*ACSR-AW (알루미늄피복 강심 알루미늄연선)
-큰인장하중을 필요로하는 가공전선로에 사용되며 내부 강선재가 알루미늄으로 피복되어 있다.

*ACSR -OC (특고압 강심 알루미늄 절연전선)
-특별고압 가공 전선로에 사용하는 절연전선으로 단심의 아연도금 강선을 중심으로 강심 알루미늄을 동심원으로 압축 연선한 도체위에 가교폴리에틸렌으로 절연한 고압 절연전선이다.

*ACSR/AW-OC (알루미늄 피복 강심 알루미늄절연전선)
-고압 및 특별고압 배선로에 사용하는 단심의 알루미늄 피복 강심을 중심으로 강심알루미늄선을 동심원으로 압축연선한 도체위에 가교폴리에틸렌으로 절연한 특고압 절연전선이다.
 
절연전선 각종전선

2005/12/22 08:56

 절연전선 :  건물내부 및 외부용으로 사용하는 전선으로 건물내에

                배선 및 전주간의 배선으로 사용됨

 

IV  (600V  비닐절연전선)

 - 용도

    주로 600V 이하의 옥내배선용으로 사용되며 내후성, 내구성이 양호한 절연전선

 

 - 구조

    1. 도체: 전기용 연동선 또는 경동선

        (5.5㎟이하의 연선은 주석도금

         연동선 사용가능)

    2. 절연체 :  PVC

    3. 절연체색 : 흑색 (특히, 색을 구별

        할 필요가 있을때는 흑,백,적,녹,

        황,청색으로 한다)

    4. 최고허용온도: 60℃

   

 단선도체       연선도체

 

               1 :  도   체

               2 :  절연체

 

 

 

 

 

 

 

    

   HIV  (2종 내열 비닐절연전선)

 - 용도

    주로 600V 이하의 일반 전기공작물

    이나 전기 기기의 배선에 사용하는

    비닐 절연전선으로 내열성

     가소제를 첨가한 수지를 

    절연한 전선

 

 - 구조

    1. 도체: 전기용 연동선 또는 경동선

        (5.5㎟이하의 연선은

          주석도금 연동선 사용가능)

    2. 절연체 :  PVC

    3. 절연체색 : 흑색 (특히, 색을 구별

        할 필요가 있을때는 흑,백,적,  

         녹, 황,청색으로 한다)

    4. 최고허용온도: 75℃

 

   

단선도체       연선도체

               1 :  도   체

               2 :  절연체

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OW (옥외용 비닐절연전선)

 - 용도

    저압 가공전선으로 사용되며 전기용 경동선을 도체로  하여 PVC로 피복한 절연전선으로 내후성 및 내구성이

    우수한 절연전선

 

 - 구조

    1. 도체: 전기용 경동선

    2. 절연체 :  PVC

    3. 절연체색 : 흑색

     

 

단선도체      연선도체

 

        1 :  도   체

        2 :  내열성 절연체

 

 

 

 

 

 

DV  (인입용 비닐절연전선)

 - 용도

    주로 600V 이하의 가공인입선으로 사용되며 각 심이   선명하게 착색되어 있으므로 배선시에 편리하고, 피복의 내후성이 매우 우수하다 . 따라서 화재 또는 감전의 사고없이 오랫동안 안전하게 사용할 수 있는 절연전선

 

 - 구조

    1. 도체: 전기용 경동선

        (단, 22㎟~60㎟은 전기용 연동선)

    2. 절연체 :  PVC

    3. 선심식별 :

선심수

2심

3심

흑, 녹 또는 흑, 청

흑, 녹 청

  - 종류 및 기호

종류

기호

2개 연

3개 연

DV-2R

DV-3R

 

 

  DV-2R         DV-3R

               1 :  도   체

               2 :  절연체

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

   GV  (접지용 비닐절연전선)

 - 용도

    전기기기의 접지용으로 사용

 

 - 구조

    1. 도체: 전기용 연동선

    2. 절연체 :  PVC

    3. 절연체색 : 녹색

 

 

 

 

    단선도체     연선도체

               1 :  도   체

               2 :  절연체

 

 

 

 

 

       

   KIV (전기기기용 비닐절연전선)

 - 용도

    주로 600V이하의 전기기기 배선에 쓰이는 가요성을 갖는 비닐절연전선

 

- 구조

    1. 도체: 주석도금 연동선

         또는 전기용 연동선

    2. 절연체 :  PVC

    3. 절연체색 : 흑,백,적,녹,황,청

    4. 최고허용온도 : 60℃

 

 

 

       

1 :  도   체

2 :  절연체

   

 

 

 

 

 

 

    


 

 

 

 

 

코오드

 

 코오드 및 자동차용 전선

   VF  (비닐코오드)

  - 용도

    주로 옥내에서 AC300V 이하의

    소형 전기기구에 사용되는

    전선으로 가요성   및 절연성이 좋으며

     색상이 선명하고

    겉모양이 아름답다 .

 

  - 구조

     1. 도체:  집합 연동선

     2. 절연체 :  PVC

     3. 선심식별  :

        쉬이즈가 있는 것

선심수

2

3

4

 흑,백

 흑,백,적 또는 흑,백,녹

 흑, 백, 적, 녹

          쉬이즈가 없는 것 :

         절연체 색, 돌기, 직선 또는 숫자

     4. 쉬이즈 : PVC

 

  - 종류 및 기호

종        류

기  호

 단심 비닐코오드

㉿VSF

 2종 단심비닐 코오드

㉿HVSF

 2개연 비닐코오드

VTF

 2종 2개연 비닐코오드

HVTF

 비닐평형 코오드

㉿VFF

 2종 비닐평형 코오드

HVFF

 비닐캡타이어 원형 코오드

㉿VCTF

 2종 비닐캡타이어 원형 코오드

HVCTF

 비닐캡타이어 타원형 코오드

㉿VCTFK

 2종 비닐캡타이어 타원형 코오드

HVCTFK

 비닐 캡타이어 원형 차폐 코오드

VCTFS,VCTFB

 2종 비닐캡타이어 원형차폐 코오드

HVCTFS,HVCTFB

             V  :   비닐                K : 타원형

            FS :  단심코오드       H :  2종 절연체

            TF :  2개연 코오드      S : 차폐

            FF :  평형 코오드       B : 편조차폐

           CTF : 캡타이어 코오드

       

                   1 :  도체

                   2 :  절연체

                   3 :  돌  기

                   4 :  쉬이즈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AV  (자동차용 저압전선)

  - 용도

    자동차, 농기계 및 자동전기설비의

    내부 배선용으로 사용 한다.

 

  - 구조

     1. 도체:  전기용 연동선

     2. 절연체 :  내열성 PVC

     3. 절연체색 :       

1

2

3

4

5

6

흑백

흑황

흑적

 

 

백적

백흑

백청

백황

백녹

적백

적흑

적황

적녹

적청

녹백

녹적

녹황

녹흑

녹청

황적

황흑

황녹

황청

황백

갈백

갈적

갈황

갈흑

 

청백

청적

청황

청흑

 

연녹

연녹적

연녹황

연녹흑

연녹백

 

           제1색: 절연체의 색

           제2색: 마킹색

 

 1: 도체

 2: 절연체 제1색

 3: 절연체 제2색

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제품명 : 600V Grade PVC Insulated Wire for Electrical Apparatus : KIV


 

특징

 

적용규격:KSC3325 

절연체:PVC

최고허용온도:60°C

절연체색상:흑,백,적,녹,황,청

용 도:AC600V 이하의 일반 전기기기의 배선에 쓰이는 가요성을 갖는 절연전선

KIV   SPEC (전기기기용 비닐절연전선)

도체

절연두께

바깥지름

도체저항
at 20℃

도체저항
at 20℃

시험전압

절연
저항
at 20℃

절연
저항
at 60℃

중량

공칭 단면적

연선
구성

바깥 지름

㎟ 

No./㎜

Ω/km

Ω/km

v/0.15min

M Ωㆍkm

M Ωㆍkm

kg/km

0.75
1.25
2.0
3.5
5.5
8
14

30/0.18
50/0.18
37/0.26
45/0.32
70/0.32
50/0.45
88/0.45

1.1
1.5
1.8
2.5
3.1
3.7
4.9

0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.2
1.4

2.7
3.1
3.4
4.1
5.1
6.1
7.7

25.8
15.5
9.91
5.38
3.46
2.45
1.39

24.4
14.7
9.50
5.09
3.27
2.32
1.32

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500 

50
50
50
50
50
50
40

0.2
0.2
0.15
0.15
0.15
0.15
0.1

14
20
27
45
70
100
170

 

 

 

 

 
 
R F F (고무절연 평형 코오드) 각종전선

2005/12/22 08:55

R F F (고무절연 평형 코오드)

 ⊙ 제품명 : RFF

   고무절연 평형 코오드

   Equilibrate Type Rubber Insulation Cabtyre Cord

 ⊙ 적용규격 : KSC3303

 ⊙ 구 조

        -.도체(Conductor) : 연동선

          -.절연체(Insulation) : 천연 고무

          

 ⊙ 용 도

    300V 이하의 옥내 이동용 소형 전기기구

 ⊙ 특 징

    충격,마찰,굴곡등의 기계적 내성이 높고,내수,내열,내산

     및 내알칼리성등의 화확적 내성이 우수함

 
E V F (로맥스 전선) 각종전선

2005/12/22 08:54

E V F (로맥스 전선)

      *.적용규격 : KSC3323 
      *.도체 : 전기용 연동선
      *.절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.쉬스 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.용도 : 이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성

        및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에

        널리 사용된다.

 
 
V F F (비닐평형 코오드) 각종전선

2005/12/22 08:54

V F F (비닐평형 코오드)

      *.적용규격 : KSC3304 
      *.도체 : 전기용 연동선
      *.절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.색상 : 백색
      *.용도 : 옥내에서 사용하는 300V 이하의 소형

        전기기구에 사용되는 전선으로 유연성이 있으며

        다양한 색깔로 아름답고 연동선을 집합하여 PVC

        로 절연한 전선입니다.

 
VCTFK (장원형 전선) 각종전선

2005/12/22 08:53

VCTFK (장원형 전선)

      *.적용규격 : KSC3304 
      *.도체 : 전기용 연동선
      *.절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

      *.쉬스 : PVC(Poly Vinyl Chloride)
      *.색상 : 흑색,백색
      *.용도 : 옥내에서 사용하는 300V 이하의 소형

        전기기구에 사용되는 전선으로 유연성이 있으며

        다양한 색깔로 아름답고 연동선을 집합하여 PVC

        로 절연한 전선입니다.

 
 
CVV-SB (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 동편조 케이블) 각종전선

2005/12/22 08:53

복사 http://blog.naver.com/chamchi9289/50000391928

CVV-SB (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 동편조 케이블)

   

 *.품명:600V CVV-SB
    (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 동편조 케이블)
    600V PVC Insulated and PVC Sheathed Control Cable
    With Copper Braid Shield
  *.적용규격:(전) 
  *.도체:전기용 연동선
  *.절연체:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.연합:코어를 원형으로 연합
  *.차폐:동편조 차폐
  *.쉬즈:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.선심식별 -1심:흑색
                  -.2심:흑색,백색
                  -.3심:흑색,백색,적색
                  -.4심:흑색,백색,적색,녹색
                  -.7심 이상:넘버링에 의한 식별
  *.용도:600V이하의 원격 제어용 케이블로 관로,지중포설

※.600V CVV-SB SPECIFICATION  (600V 제어용 비닐절연 비닐시스 동차폐 케이블)



도 체

절연
두께

시스
두께

완성품
바깥지름

도체
저항
 20℃

절연
저항
20℃

중량

표준
길이

공 칭
 단면적

연선
구성

바깥
지름

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ . km

kg/km

m

2C

1.25

7/0.45

1.35

 0.8

 1.5

10.5

16.8

 50

125

300 

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

11.0

 9.42

 50

160

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

12.5

 5.30

 50

210

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

14.5

 3.40

 50

295

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

16.5

 2.36

 50

390

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.5

19.5

 1.33

 40

580

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.6

23.0

 0.840

 40

830

 300

3C

1.25

7/0.45

1.35

 0.8

 1.5

11.0

16.8

 50

150

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

11.5

 9.42

 50

190

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

13.0

 5.30

 50

255

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

15.0

 3.45

 50

365

 300

8

7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

17.5

 2.36

 50

490

 300

14

7/1.6

 4.8

 1.4

 1.5

21.0

 1.33

 40

755

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.6

25.0

 0.840

 40

1100

 300

4C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.5

11.5

16.7

50

175

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

12.5

 9.42

 50

230

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

14.0

 5.30

 50

320

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

16.5

 3.40

 50

460

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

18.0

 2.36

 50

580

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.6

21.5

 1.33

 50

930

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.7

25.5

 0.840

 40

1360

 300

5C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.5

12.5

16.7

50

205

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

13.5

 9.42

 50

270

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

15.0

 5.30

 50

380

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

17.5

 3.40

 50

550

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

19.5

 2.36

 50

800

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.6

24.0

 1.33

 40

1200

 300

6C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.5

13.5

16.7

50

240

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

14.5

 9.42

 50

315

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

16.5

 5.30

 50

495

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

19.5

 3.40

 50

650

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

20.5

 2.36

 50

860

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.7

25.0

 1.33

 40

1320

 300

7C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.5

13.5

16.7

50

255

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

14.5

 9.42

 50

340

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

16.5

 5.30

 50

485

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

19.5

 3.40

 50

705

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

20.5

 2.36

 50

995

 300

8C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.5

14.0

16.7

50

295

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

15.5

 9.42

 50

385

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

17.5

 5.30

 50

550

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

21.0

 3.40

 50

810

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.6

21.5

 2.36

 50

1200

 300

10C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.5

16.0

16.7

50

355

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

18.0

 9.42

 50

480

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

21.0

 5.30

 50

685

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.6

25.0

 3.40

 50

1080

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.8

27.5

 2.36

 50

1510

 300

12C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.5

16.5

16.7

50

400

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

18.5

 9.42

 50

535

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

21.0

 5.30

 50

780

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.7

26.0

 3.40

 50

1180

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.8

28.5

 2.36

 50

1950

 300

15C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

18.0

16.8

50

460

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

20.0

 9.42

 50

640

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

23.0

 5.30

 50

945

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.7

28.0

 3.40

 50

1400

 300

20C

1.25

7/0.45

1.25

0.8

 1.5

20.0

16.8

50

580

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

23.0

 9.42

 50

820

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

26.0

 5.30

 50

1230

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.9

32.0

 3.40

 50

1860

 300

30C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

 1.6

24.0

16.7

50

830

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.7

27.0

 9.42

 50

1180

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.8

31.0

 5.30

 50

1820

 300

 

 
 

CVV-S (정전차폐부제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블) 각종전선

2005/12/22 08:53

CVV-S (정전차폐부제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)

  
 

  *.품명:600V CVV-S
    (정전차폐부제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)
    600V PVC Insulated and PVC Sheathed Control Cable
  *.적용규격:(전) 
  *.도체:전기용 연동선
  *.절연체:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.연합:코어를 원형으로 연합
  *.차폐:동테이프 차폐
  *.쉬즈:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.선심식별 -1심:흑색
                  -.2심:흑색,백색
                  -.3심:흑색,백색,적색
                  -.4심:흑색,백색,적색,녹색
                  -.7심 이상:넘버링에 의한 식별
  *.용도:600V이하의 원격 제어용

※.600V CVV-S SPECIFICATION  (600V 정전차폐부 제어용 비닐절연 비닐 시스케이블)



도 체

절연
두께

시스
두께

완성품
바깥지름

도체
저항
 20℃

절연
저항
20℃

중량

표준
길이

공 칭
 단면적

연선
구성

바깥
지름

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ . km

kg/km

m

2C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

10.5

16.8

 50

130

300 

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

11.0

 9.42

 50

160

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

12.5

 5.30

 50

210

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

14.5

 3.40

 50

250

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

16.5

 2.36

 50

385

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.5

19.5

 1.33

 40

575

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.6

23.0

 0.840

 40

825

 300

3C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

11.0

16.8

 50

150

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

11.5

 9.42

 50

190

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

13.0

 5.30

 50

255

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

15.0

 3.45

 50

360

 300

8

7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

17.5

 2.36

 50

485

 300

14

7/1.6

 4.8

 1.4

 1.5

21.0

 1.33

 40

750

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.6

25.0

 0.840

 40

1090

 300

4C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

11.5

16.7

50

175

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

12.5

 9.42

 50

230

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

14.0

 5.30

 50

315

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

16.5

 3.40

 50

450

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

18.0

 2.36

 50

575

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.6

21.5

 1.33

 50

870

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.7

25.5

 0.840

 40

1210

 300

5C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

12.5

16.7

50

205

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

13.5

 9.42

 50

270

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

15.0

 5.30

 50

375

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

17.5

 3.40

 50

540

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

19.5

 2.36

 50

700

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.6

24.0

 1.33

 40

1125

 300

6C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

13.5

16.7

50

235

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

14.5

 9.42

 50

310

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

16.5

 5.30

 50

435

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

19.5

 3.40

 50

630

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

20.5

 2.36

 50

850

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.7

25.0

 1.33

 40

1300

 300

7C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

13.5

16.7

50

250

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

14.5

 9.42

 50

335

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

16.5

 5.30

 50

475

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

19.5

 3.40

 50

690

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

20.5

 2.36

 50

980

 300

8C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

14.0

16.7

50

280

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

15.5

 9.42

 50

375

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

17.5

 5.30

 50

535

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

21.0

 3.40

 50

780

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.6

21.5

 2.36

 50

1120

 300

10C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

16.0

16.7

50

320

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

18.0

 9.42

 50

445

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

21.0

 5.30

 50

640

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.6

25.0

 3.40

 50

950

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.8

27.5

 2.36

 50

1400

 300

12C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

16.5

16.7

50

390

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

18.5

 9.42

 50

530

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

21.0

 5.30

 50

765

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.7

26.0

 3.40

 50

1160

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.8

28.5

 2.36

 50

1820

 300

15C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

17.5

16.8

50

455

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

19.5

 9.42

 50

630

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

23.0

 5.30

 50

930

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.7

27.0

 3.40

 50

1400

 300

20C

1.25

7/0.45

1.25

0.8

1.5

19.5

16.8

50

570

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

22.0

 9.42

 50

790

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

25.0

 5.30

 50

 1190

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.9

31.0

 3.40

 50

1800

 300

30C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.6

24.0

16.7

50

800

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.7

27.0

 9.42

 50

1140

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.8

31.0

 5.30

 50

1730

 300

 
CVV (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블) 각종전선

2005/12/22 08:52

CVV (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)


 

  *.품명:600V CVV (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)
    600V PVC Insulated and PVC Sheathed Control Cable
  *.적용규격:KSC3330 (제어용 케이블) 
  *.도체:전기용 연동선
  *.절연체:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.연합:코어를 원형으로 연합
  *.쉬즈:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.선심식별 -1심:흑색
                  -.2심:흑색,백색
                  -.3심:흑색,백색,적색
                  -.4심:흑색,백색,적색,녹색
                  -.7심 이상:넘버링에 의한 식별
  *.허용온도:60℃
  *.용도:600V이하의 원격 제어용
  *.특징:가요성,난연성,내마모성이 우수

※.600V CVV SPECIFICATION  (600V 제어용 비닐절연 비닐 시스케이블)



도 체

절연
두께

시스
두께

완성품
바깥지름

도체
저항

시험전압

절연
저항
20℃

중량

표준
길이

공 칭
 단면적

연선
구성

바깥
지름

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω/Km

v/1min

MΩ . km

kg/km

m

1C

1.25

 7/0.45

1.35

2.3

-

6.0

16.5

2000

50

50

300

2

 7/0.6

 1.8

 2.3

 -

 6.4

 9.24

 2000

 50

 60

 200

3.5

 7/0.8

 2.4

 2.3

 -

 7.0

 5.20

2000 

 50

 80

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 2.5

 -

 8.0

 3.33

 2000

 50

 120

 300

8

 7/1.2

 3.6

 2.7

 -

 9.0

 2.31

 2000

 50

 150

 300

14

 7/1.6

 4.8

 2.9

 -

 11.0

 1.30

 2000

 40

 240

 300

22

 7/2.0

 6.0

 3.1

 -

 12.5

 0.824

 2000

 40

 340

 300

2C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

9.4

16.8

 2000

 50

100

300 

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 10.5

 9.42

 2000

 50

 130

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 11.5

 5.30

 2000

 50

 180

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 13.5

 3.40

 2000

 50

250

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

 15.5

 2.36

 2000

 50

 340

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.5

 19.0

 1.33

 2000

 40

 530

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.6

 23.0

 0.840

 2000

 40

 770

 300

3C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

9.9

16.8

 2000

 50

120

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 11.0

 9.42

 2000

 50

 160

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 12.5

 5.30

 2000

 50

 225

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 14.5

 3.45

 2000

 50

 320

 300

8

7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

 16.5

 2.36

 2000

 50

 440

 300

14

7/1.6

 4.8

 1.4

 1.5

 20

 1.33

 2000

 40

 660

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.6

 24

 0.840

 2000

 40

 1040

 300

4C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

11.0

16.7

 2000

50

150

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 12.0

 9.42

 2000

 50

 200

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 13.5

 5.30

 2000

 50

 280

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 16.0

 3.40

 2000

 50

 405

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

 18.0

 2.36

 2000

 50

 560

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.6

 23

 1.33

 2000

 50

 900

 300

22

 7/2.0

 6.0

 1.6

 1.7

 27

 0.840

 2000

 40

 1340

 300

5C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

11.5

16.7

 2000

50

175

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 13.0

 9.42

 2000

 50

 240

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 14.5

 5.30

 2000

 50

 340

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 17.0

 3.40

 2000

 50

 490

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

 20

 2.36

 2000

 50

 685

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.6

 25

 1.33

 2000

 40

 1110

 300

6C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

12.5

16.7

 2000

50

200

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 14.0

 9.42

 2000

 50

 280

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 15.5

 5.30

 2000

 50

 400

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 18.5

 3.40

 2000

 50

 580

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

 22

 2.36

 2000

 50

 810

 300

14

 7/1.6

 4.8

 1.4

 1.7

 27

 1.33

 2000

 40

 1330

 300

7C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

12.5

16.7

 2000

50

220

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 14.0

 9.42

 2000

 50

 300

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

 15.5

 5.30

 2000

 50

 430

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 18.5

 3.40

 2000

 50

 640

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.5

 22

 2.36

 2000

 50

 900

 300

8C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

13.5

16.7

 2000

50

250

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 15.0

 9.42

 2000

 50

 340

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 17.0

 5.30

 2000

 50

 500

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 21

 3.40

 2000

 50

 730

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.6

 24

 2.36

 2000

 50

 1040

 300

9C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

14.5

16.7

 2000

50

270

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 16.0

 9.42

 2000

 50

 380

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 18.0

 5.30

 2000

 40

 560

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.5

 22

 3.40

 2000

 50

 830

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.7

 26

 2.36

 2000

 50

 1190

 300

10C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

15.5

16.7

 2000

50

310

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 17.5

 9.42

 2000

 50

 430

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 19.5

 5.30

 2000

 50

 630

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.6

 24

 3.40

 2000

 50

 940

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.8

 29

 2.36

 2000

 50

 1360

 300

12C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

16.0

16.7

 2000

50

350

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 18.0

 9.42

 2000

 50

 490

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 21

 5.30

 2000

 50

 720

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.7

 25

 3.40

 2000

 50

 1100

 300

8

 7/1.2

 3.6

 1.2

 1.8

 30

 2.36

 2000

 50

 1560

 300

15C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

17.0

16.8

 2000

50

405

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 19.0

 9.42

 2000

 50

 575

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.5

 22

 5.30

 2000

 50

 855

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.7

 27

 3.40

 2000

 50

 1310

 300

16C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

17.5

16.7

 2000

50

430

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 19.5

 9.42

 2000

 50

 615

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

 23

 5.30

 2000

 50

 925

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.8

 28

 3.40

 2000

 50

 1410

 300

19C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

18.5

16.7

 2000

50

495

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 21

 9.42

 2000

 50

 705

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

 24

 5.30

 2000

 50

 1070

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.8

 30

 3.40

 2000

 50

 1630

 300

20C

1.25

7/0.45

1.25

0.8

1.5

19.0

16.8

 2000

50

515

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.5

 22

 9.42

 2000

 50

 735

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.6

 25

 5.30

 2000

 50

 1130

 300

5.5

 7/1.0

 3.0

 1.0

 1.9

 31

 3.40

 2000

 50

 1730

 300

24C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

22

16.7

 2000

50

630

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.6

 25

 9.42

 2000

 50

 915

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.8

 29

 5.30

 2000

 50

 1400

 300

27C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.5

22

16.7

 2000

50

685

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.7

 25

 9.42

 2000

 50

 1010

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.8

 29

 5.30

 2000

 50

 1530

 300

30C

1.25

7/0.45

1.35

0.8

1.6

23

16.7

 2000

50

735

 300

2

 7/0.6

 1.8

 0.8

 1.7

 26

 9.42

 2000

 50

 1100

 300

3.5

 7/0.8

 2.4

 0.8

 1.8

 30

 5.30

 2000

 50

 1670

 300

 

 
F-FR-8 (소방용 내화전선) 각종전선

2005/12/22 08:51

 F-FR-8 (소방용 내화전선)


 

 *.품명:코아타입 소방용 내화전선(FR-8  Core Type)
   (Flame Resistant Power Cable for Fire Service)
 *.적용규격: (전) 
 *.도체:전기용 연동선
 *.절연체:75°C 폴리에틸렌(PE)
 *.내화층:도체와 절연체 사이에 내화층을 둔다
    (마이카테이프)
 *.피복:PVC(Poly Vinyl chloride)
 *.연합:코아를 연합후 내화 보강층을 둔다.
 *.용도:화재경보 및 비상경보장치,스프링쿨러등의 내화성
   이 요구되는 곳에 사용되는 케이블이다.
 *.절연체의 색상(Core Type)
     -.1심:흑색
     -.2심:흑색,백색
     -.3심:흑색,백색,적색
     -.4심:흑색,백색,적색,녹색

※.FR-3 Specification (가교폴리에틸렌절연 비닐쉬즈 내열전선)

◆ 도체규격:1.2mm

공 칭
 단면적

선심수
CORE

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체 저항
20℃

시험 전압

절연 저항

개산중량

mm

No.of

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

1.2mm

1C

2C

3C

4C

5C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

6.8

9.6

10.1

11.0

12.6

15.8

16.1

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

65

115

130

150

210

6C

7C

8C

9C

10C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

13.5

13.5

14.5

15.2

16.2

16.1

16.1

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

230

240

265

295

325

12C

15C

16C

18C

19C

20C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

16.7

18.0

18.2

19.0

19.0

19.5

16.1

16.1

16.1

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

360

420

440

475

485

520

24C

27C

30C

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

21.8

22.5

23.0

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

610

660

710

◆ 도체규격:1.6mm

공 칭
 단면적

선심수
CORE

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체 저항
20℃

시험 전압

절연 저항

개산중량

mm

No.of

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

1.6mm

1C

2C

3C

4C

5C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.2

10.5

11.0

11.8

13.7

8.92

9.1

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

75

140

165

200

265

6C

7C

8C

9C

10C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

14.6

14.6

15.6

16.7

17.8

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

295

320

360

400

440

12C

15C

16C

18C

19C

20C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

18.3

19.6

20.1

21.0

21.0

21.6

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

490

580

610

660

680

720

24C

27C

30C

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

24.5

24.7

25.6

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

850

930

1010

◆ 도체규격:2.0mm

공 칭
 단면적

선심수
CORE

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체 저항
20℃

시험 전압

절연 저항

개산중량

mm

No.of

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

2.0mm

1C

2C

3C

4C

5C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.6

11.2

11.8

13.7

14.7

5.65

5.76

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

90

170

210

290

340

6C

7C

8C

9C

10C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

15.8

15.8

16.9

18.1

19.4

5.76

5.76

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

380

410

460

520

570

12C

15C

16C

18C

19C

20C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

20.0

21.5

22.0

23.0

23.7

23.0

5.76

5.76

5.76

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

650

770

810

890

920

980

24C

27C

30C

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

27.0

27.4

28.3

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1160

1200

1390

◆ 도체규격 : 1.25SQ

공 칭
 단면적

선심수
CORE

도체
구성

도체
외경

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

개산
중량

mm

No.of

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

1.25SQ

1C

2C

3C

4C

5C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.0

10.0

10.4

11.2

13.0

16.50

16.80

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

65

120

140

160

220

6C

7C

8C

9C

10C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

13.9

13.9

14.8

15.7

16.8

16.80

16.80

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

240

250

280

310

340

12C

15C

16C

18C

19C

20C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

17.3

18.5

18.9

20.0

20.0

20.3

16.80

16.80

16.80

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

380

440

465

500

510

550

24C

27C

30C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

22.7

23.2

24.0

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

640

690

750

◆ 도체규격 : 2 SQ

공 칭
 단면적

선심수
CORE

도체
구성

도체
외경

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

개산
중량

mm

No.of

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

2 SQ

1C

2C

3C

4C

5C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.4

10.8

11.4

12.2

14.2

9.24

9.42

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

80

150

175

210

280

6C

7C

8C

9C

10C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

15.2

15.2

16.3

17.3

18.6

9.42

9.42

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

310

330

380

420

460

12C

15C

16C

18C

19C

20C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

19.2

20.5

21.0

22.0

22.0

22.6

9.42

9.42

9.42

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

515

610

640

700

720

780

24C

27C

30C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

25.5

26.0

27.1

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

900

980

1080

   

TFR-3 (트레이용 소방 내열전선) 각종전선

2005/12/22 08:51

TFR-3 (트레이용 소방 내열전선)


 

 *.품명:코아타입 소방용 내열전선(FR-3  Core Type)
   (Heat Resistant Control and Signal Cable for Fire)
 *.적용규격: (전) 
 *.도체:전기용 연동선 또는 연동연선
 *.절연체:90°C XLPE(Cross-Linked Polyethyiende)
 *.내화층:코어연합후 유리섬유등의 내화층을 둔다
 *.피복:난연 PVC(Poly Vinyl chloride)
 *.용도:화재경보 및 비상경보장치의 회로에 사용되는
   제어, 신호용 케이블임
 *.절연체의 색상(Core Type)
     -.1심:백색
     -.2심:청색,적색
     -.3심:청색,적색,백색
     -.4심:청색,적색,백색,백색
     -.5심 이상:각층마다 청,적색을 Tracer로 하여 배열
 *.Pair Type은 주문에의한 생산

※.FR-3 Specification (가교폴리에틸렌절연 비닐쉬즈 내열전선)

◆ 도체규격:1.2mm

공 칭
 단면적

선심수
CORE

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체 저항
20℃

시험 전압

절연 저항

개산중량

mm

No.of

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

1.2mm

1C

2C

3C

4C

5C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

6.8

9.6

10.1

11.0

12.6

15.8

16.1

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

65

115

130

150

210

6C

7C

8C

9C

10C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

13.5

13.5

14.5

15.2

16.2

16.1

16.1

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

230

240

265

295

325

12C

15C

16C

18C

19C

20C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

16.7

18.0

18.2

19.0

19.0

19.5

16.1

16.1

16.1

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

360

420

440

475

485

520

24C

27C

30C

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

21.8

22.5

23.0

16.1

16.1

16.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

610

660

710

◆ 도체규격:1.6mm

공 칭
 단면적

선심수
CORE

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체 저항
20℃

시험 전압

절연 저항

개산중량

mm

No.of

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

1.6mm

1C

2C

3C

4C

5C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.2

10.5

11.0

11.8

13.7

8.92

9.1

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

75

140

165

200

265

6C

7C

8C

9C

10C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

14.6

14.6

15.6

16.7

17.8

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

295

320

360

400

440

12C

15C

16C

18C

19C

20C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

18.3

19.6

20.1

21.0

21.0

21.6

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

490

580

610

660

680

720

24C

27C

30C

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

24.5

24.7

25.6

9.1

9.1

9.1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

850

930

1010

◆ 도체규격:2.0mm

공 칭
 단면적

선심수
CORE

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체 저항
20℃

시험 전압

절연 저항

개산중량

mm

No.of

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

2.0mm

1C

2C

3C

4C

5C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.6

11.2

11.8

13.7

14.7

5.65

5.76

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

90

170

210

290

340

6C

7C

8C

9C

10C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

15.8

15.8

16.9

18.1

19.4

5.76

5.76

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

380

410

460

520

570

12C

15C

16C

18C

19C

20C

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

20.0

21.5

22.0

23.0

23.7

23.0

5.76

5.76

5.76

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

650

770

810

890

920

980

24C

27C

30C

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

27.0

27.4

28.3

5.76

5.76

5.76

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1160

1200

1390

◆ 도체규격 : 1.25SQ

공 칭
 단면적

선심수
CORE

도체
구성

도체
외경

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

개산
중량

mm

No.of

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

1.25SQ

1C

2C

3C

4C

5C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.0

10.0

10.4

11.2

13.0

16.50

16.80

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

65

120

140

160

220

6C

7C

8C

9C

10C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

13.9

13.9

14.8

15.7

16.8

16.80

16.80

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

240

250

280

310

340

12C

15C

16C

18C

19C

20C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

17.3

18.5

18.9

20.0

20.0

20.3

16.80

16.80

16.80

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

380

440

465

500

510

550

24C

27C

30C

7/0.45

7/0.45

7/0.45

1.35

1.35

1.35

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

22.7

23.2

24.0

16.80

16.80

16.80

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

640

690

750

◆ 도체규격 : 2 SQ

공 칭
 단면적

선심수
CORE

도체
구성

도체
외경

절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

개산
중량

mm

No.of

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

V/1분

MΩ/km

kg/km

2 SQ

1C

2C

3C

4C

5C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.4

10.8

11.4

12.2

14.2

9.24

9.42

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

80

150

175

210

280

6C

7C

8C

9C

10C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

15.2

15.2

16.3

17.3

18.6

9.42

9.42

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

310

330

380

420

460

12C

15C

16C

18C

19C

20C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

19.2

20.5

21.0

22.0

22.0

22.6

9.42

9.42

9.42

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

515

610

640

700

720

780

24C

27C

30C

7/0.6

7/0.6

7/0.6

1.8

1.8

1.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

25.5

26.0

27.1

9.42

9.42

9.42

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

900

980

1080

 

6.6KV F-CV  및 3.3KV F-CV (고압가교 폴리에틸렌 케이블)

 

6,600V CV
 

 

3,300V CV
 

품 명

6.6kV CV

3.3kV CV

적용규격

KSC3131

KSC3131

도 체

전기용 연동선

전기용 연동선

절연체

XLPE

XLPE

차폐

동테이프

동테이프

쉬 즈

PVC

PVC

용 도

6600V 전력회로배선에 사용함.

전기적,물리적화학적 특성이 우수함.

6600V 전력회로배선에 사용함.

전기적,물리적화학적 특성이 우수함.

※.6,600V  CV Specification (6,600V 고압가교 폴리에틸렌 케이블)

◆ 단심(single core)

도 체

바깥
지름

절연
두께

절연
바깥
지름

시쥐
두께

완성
바깥
지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

정전
용량
상온

개산중량

공 칭
 단면적

연선구성

PVC
쉬즈

PE
쉬즈

No/mm

mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

kV

MΩ/km

㎌/km

kg/km

kg/km

8

7/1.2

3.6

4.0

11.6

1.8

16.5

2.31

17

2500

0.21

365

325

원형압축

3.4

11.4

1.8

16.5

2.29

2500

0.21

365

325

14

7/1.6

4.8

4.0

12.8

1.9

18.0

1.30

17

2500

0.25

470

435

원형압축

4.4

12.4

1.8

17.5

1.31

2500

0.24

460

425

22

7/2.0

6.0

4.0

14.0

1.9

19.0

0.824

17

2500

0.28

535

485

원형압축

5.5

13.5

1.9

18.5

0.832

2500

0.27

525

475

38

7/2.6

7.8

4.0

15.8

2.0

21.0

0.487

17

2000

0.33

740

690

원형압축

7.3

15.3

2.0

21.0

0.481

2000

0.32

730

685

60

19/2.0

10.0

4.0

18.0

2.1

24.0

0.303

17

2000

0.39

1110

1050

원형압축

9.3

17.3

2.0

23.0

0.305

2000

0.36

1070

1010

100

19/2.6

13.0

4.0

21.0

2.2

27.0

0.180

17

1500

0.47

1530

1450

원형압축

12.0

20.0

2.1

26.0

0.183

1500

0.45

1470

1390

150

37/2.3

16.1

4.0

24.1

2.3

30.0

0.118

17

1500

0.55

2080

1990

원형압축

14.7

22.7

2.3

29.0

0.122

1500

0.52

1980

1890

200

37/2.6

18.2

4.5

27.2

2.4

34.0

0.092

17

1500

0.54

2590

2490

원형압축

17.0

26.0

2.4

32.0

0.091

1500

0.51

2550

2450

250

61/2.3

20.7

4.5

29.7

2.5

36.5

0.072

17

1500

0.59

3220

3100

원형압축

19.0

28.0

2.5

35.5

0.073

1500

0.55

3070

2950

325

61/2.6

23.0

4.5

32.4

2.6

39.0

0.056

17

1500

0.66

3890

3770

원형압축

21.7

30.7

2.6

38.0

0.056

1500

0.61

3750

3630

◆ 3심 (3 core)

도 체

바깥
지름

절연
두께

절연
바깥
지름

시쥐
두께

완성
바깥
지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

정전
용량
상온

개산중량

공 칭
 단면적

연선구성

PVC
쉬즈

PE
쉬즈

No/mm

mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

kV

MΩ/km

㎌/km

kg/km

kg/km

8

7/1.2

3.6

4.0

11.6

2.4

32

2.36

17

2500

0.21

1190

1090

원형압축

3.4

11.4

2.4

32

2.34

2500

0.21

1180

1080

14

7/1.6

4.8

4.0

12.8

2.5

35

1.33

17

2500

0.25

1500

1390

원형압축

4.4

12.4

2.5

34

1.34

2500

0.24

1480

1370

22

7/2.0

6.0

4.0

14.0

2.6

38

0.840

17

2500

0.28

1820

1600

원형압축

5.5

13.5

2.5

37

0.849

2500

0.27

1780

1560

38

7/2.6

7.8

4.0

15.8

2.8

42

0.497

17

2000

0.33

2470

2320

원형압축

7.3

15.3

2.7

41

0.491

2000

0.32

2430

2290

60

19/2.0

10.0

4.0

18.0

2.9

47

0.309

17

2000

0.39

3380

3210

원형압축

9.3

17.3

2.9

46

0.311

2000

0.36

3280

3110

100

19/2.6

13.0

4.0

21.0

3.2

54

0.184

17

1500

0.47

4950

4730

원형압축

12.0

20.0

3.1

52

0.187

1500

0.45

4670

4470

150

37/2.3

16.1

4.0

24.1

3.5

62

0.120

17

1500

0.55

6900

6310

원형압축

14.7

22.7

3.3

58

0.124

1500

0.52

6420

5870

200

37/2.6

18.2

4.5

27.2

3.7

69

0.0940

17

1500

0.54

8620

8280

원형압축

17.0

26.0

3.6

66

0.0933

1500

0.51

8330

8000

250

61/2.3

20.7

4.5

29.7

4.0

74

0.0736

17

1500

0.59

10700

10030

원형압축

19.0

28.0

3.8

71

0.0754

1500

0.55

10020

9390

325

61/2.6

23.0

4.5

32.4

4.2

81

0.0576

17

1500

0.66

13670

13250

원형압축

21.7

30.7

4.0

77

0.0579

1500

0.61

12990

12590

   

 

※.3,300V  CV Specification (3,300V 고압가교 폴리에틸렌 케이블)

◆ 단심(single core)

도 체

바깥
지름

PE
절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥
지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

정전
용량
상온

개산중량

공 칭
 단면적

연선구성

PVC
쉬즈

PE
쉬즈

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

kV

MΩ/km

㎌/km

kg/km

kg/km

8

7/1.2

3.6

2.5

1.7

13.5

2.31

9

2500

0.21

265

240

원형압축

3.4

1.7

13.5

2.29

2500

0.21

265

240

14

7/1.6

4.8

2.5

1.7

14.5

1.30

9

2500

0.26

345

310

원형압축

4.4

1.7

14.0

1.31

2500

0.24

345

310

22

7/2.0

6.0

2.5

1.8

16.0

0.824

9

2500

0.30

450

415

원형압축

5.5

1.8

15.5

0.832

2500

0.28

440

405

38

7/2.6

7.8

2.5

1.9

18.0

0.487

9

2000

0.37

660

625

원형압축

7.3

1.8

17.5

0.481

2000

0.35

645

615

60

19/2.0

10.0

3.0

2.0

22

0.303

9

2000

0.38

915

865

원형압축

9.3

2.0

21

0.305

2000

0.36

890

840

100

19/2.6

13.0

3.0

2.1

25

0.180

9

1500

0.47

1410

1350

원형압축

12.0

2.1

24

0.183

1500

0.44

1360

1300

150

37/2.3

16.1

3.0

2.2

28

0.118

9

1500

0.55

1980

1890

원형압축

14.7

2.2

27

0.122

1500

0.52

1880

1790

200

37/2.6

18.2

3.5

2.4

32

0.0922

9

1500

0.54

2490

2400

원형압축

17.0

2.3

30

0.0915

1500

0.51

2440

2350

250

61/2.3

20.7

3.5

2.5

34

0.0722

9

1500

0.59

3100

2980

원형압축

19.0

2.4

32

0.0739

1500

0.55

2940

2820

325

61/2.6

23.0

3.5

2.6

37

0.0565

9

1500

0.66

3870

3760

원형압축

21.7

2.5

35

0.0568

1500

0.61

3720

3610

◆ 3심 (3 core)

도 체

PE
절연
두께

시쥐
두께

완성
바깥
지름

도체
저항
20℃

시험
전압

절연
저항

정전
용량
상온

개산중량

공 칭
 단면적

연선구성

바깥
지름

PVC
쉬즈

PE
쉬즈

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω.km

kV

MΩ/km

㎌/km

kg/km

kg/km

8

7/1.2

3.6

2.5

2.1

26

2.36

9

2500

0.21

740

685

원형압축

3.4

2.1

25

2.34

2500

0.21

730

680

14

7/1.6

4.8

2.5

2.2

28

1.33

9

2500

0.26

1020

940

원형압축

4.4

2.2

27

1.34

2500

0.24

1010

925

22

7/2.0

6.0

2.5

2.3

31

0.840

9

2500

0.30

1280

1180

원형압축

5.5

2.3

30

0.849

2500

0.28

1240

1140

38

7/2.6

7.8

2.5

2.5

35

0.497

9

2000

0.37

2000

1880

원형압축

7.3

2.5

34

0.491

2000

0.35

1980

1870

60

19/2.0

10.0

3.0

2.8

43

0.309

9

2000

0.38

2860

2710

원형압축

9.3

2.7

41

0.311

2000

0.36

2740

2600

100

19/2.6

13.0

3.0

3.0

50

0.184

9

1500

0.47

4370

4180

원형압축

12.0

2.9

47

0.187

1500

0.44

4150

3970

150

37/2.3

16.1

3.0

3.3

57

0.120

9

1500

0.55

6650

6040

원형압축

14.7

3.2

54

0.124

1500

0.52

5880

5680

200

37/2.6

18.2

3.5

3.6

64

0.0940

9

1500

0.54

7970

7680

원형압축

17.0

3.5

62

0.0933

1500

0.51

7740

7460

250

61/2.3

20.7

3.5

3.8

70

0.0736

9

1500

0.59

10090

9740

원형압축

19.0

3.6

66

0.0754

1500

0.55

9490

9160

325

61/2.6

23.4

3.5

4.0

76

0.0576

9

1500

0.66

12300

11860

원형압축

21.7

3.9

73

0.0579

1500

0.61

11780

11360

   

 

22.9Kv CN/CV-W 각종전선

2005/12/22 08:50

제품명 : 22.9Kv CN/CV-W

  *.22.9kV-Y 다중 접지 계통의 지중 배전선로용으로 전기적,

    물리적,화학적으로 특성이 우수한 케이블임
  *.도체:전기용 연동선 (원형연선,원형압축,수밀압축연선)
  *.내부반도층:반도전성 XLPE
  *.절연체:XLPE
  *.외부반도층:반도전성 XLPE 
  *.동심중성선:전기용 연동선
  *.피복체:PVC 또는 저독성 난연 폴리에틸렌

  ※.종류 및 기호

  -.22.9kV CN/CV:가교폴리에틸렌절연 비닐피복 동심중성선

                       배전용 전력케이블

   -.22.9kV CN/CV-W:가교폴리에틸렌절연  비닐피복 동심중

                       성선 수밀형 전력케이블

   -.22.9kV FR CNCO-W:가교폴리에틸렌절연 저독성 난연폴

                       리에틸렌피복 동심중성선 수밀형 전력케이블

 
제품명 : 전기용 나동선 각종전선

2005/12/22 08:49

제품명 : 전기용 나동선


 

구 분

AS (WOA)

HS(WOH)

적용규격

KSC3103

KSC3104

도 체

전기용연동선

전기용연동연선

전기용경동선
전기용경동연선

용 도

전기용 도체로 사용

가공송전용,배전선

전기용연동연선 (AS) SPECIFICATION

도 체

완성품
바깥지름

최소절연
저항
at20℃

총중량

표준길이

공 칭
 단면적

연선구성

No/mm

mm

Ω/km

kg/km

m

2

7/0.6

1.8

8.82

17.80

500

3.5

7/0.8

2.4

4.96

31.66

500

5.5

7/1.0

3.0

3.17

49.46

500

8

7/1.2

3.6

2.20

71.19

500

14

7/1.6

4.8

1.24

126.7

500

22

7/2.0

6.0

0.793

197.9

300

30

7/2.3

6.9

0.600

261.7

300

38

7/2.6

7.8

0.470

334.4

300

50

19/1.8

9.0

0.368

435.1

1000

60

19/2.0

10.0

0.292

537.0

1000

80

19/2.3

11.5

0.221

710.3

1000

100

19/2.6

13.0

0.173

907.6

600

125

19/2.9

14.5

0.139

1129

600

150

37/2.3

16.1

0.114

1390

600

200

37/2.6

18.2

0.0893

1776

500

250

61/2.3

20.7

0.0694

2298

300

325

61/2.6

23.4

0.0543

2937

300

 

 
제품명 : DV (600V 인입용 비닐절연전선) 각종전선

2005/12/22 08:49

제품명 : DV (600V 인입용 비닐절연전선)

     *.적용규격:KSC3315

     *.도체:전기용 경동선 또는 경동연선

     *.절연체:PVC(Poly Vinyl Chloride)

     *.절연체색상 - 2개연(2C):흑색,녹색

                         - 3개연(3C):흑색,녹색,청색

     *.허용온도:60°C(최대 도체 사용온도)

     *.용도:600V이하의 가공 인입선으로 사용되며

        내후성이 우수하다.

 
OW (옥외용비닐절연전선) 각종전선

2005/12/22 08:48

제품명 : OW (옥외용비닐절연전선)

     *.적용규격:KSC3313 

     *.도체:전기용 경동선 또는 경동연선

     *.절연체:PVC(Poly Vinyl Chloride)

     *.절연체색상:흑색

     *.허용온도:60°C(최대 도체 사용온도)

     *.용도:600V이하의 저압가공전선 선로에 사용

 

 

제품명 : FGV (접지용 비닐절연전선) & 3사 F-GV

       *.적용규격: (전)

       *.도체:전기용 연동선 또는 연동연선

       *.절연체:PVC(Poly Vinyl Chloride)

       *.절연체의 색상:녹색(Green)

       *.허용온도:60℃(최대 도체 사용온도)

       *.용도:건축물 및 일반전기 공작물이나 접지에

         사용(1,2급 접지용)

 

제품명 : KIV & HKIV (600V전기기기용 비닐절연전선) 각종전?

2005/12/22 08:48

제품명 : KIV & HKIV (600V전기기기용 비닐절연전선)


 

구분

K I V

전기기기용전선

HKIV

2종 전기기용전선

적용규격

KSC3325 

(전)

도 체

전기용 연동선

전기용 연동선

절연체

PVC

내열성PVC

허용온도

60°C

75°C

색 상

흑,적,청,황,녹,백

흑,적,청,황,녹,백

용 도

600V 이하의 전기기의 내부 배선에 사용

600V 이하의 전기기의 내부 배선에 사용

※.KIV  & HKIV SPEC (전기기기용 비닐절연전선)

도 체

절연두께

완성품
바깥지름

도체저항

절연저항
(20°C)

총중량

표준길이

공 칭
 단면적

연선구성

No/mm

mm

mm

Ω/㏀

MΩ.Km

kg/km

m

0.75

30/0.18

0.8

2.7

24.4

50

14

300

1.25

50/0.18

0.8

3.1

14.7

50

20

300

2

37/0.26

0.8

3.4

9.50

50

27

300

3.5

45/0.32

0.8

4.1

5.09

50

45

300

5.5

70/0.32

1.0

5.1

3.27

50

70

300

8

4/25/0.32

1.2

6.1

2.32

50

100

300

14

7/25/0.32

1.4

7.7

1.32

40

170

300

22

7/39/0.32

1.5

9.4

0.844

40

246

100

30

19/20/0.32

1.5

10.8

0.625

40

337

100

38

19/25/0.32

1.7

12.1

0.496

40

410

100

50

19/33/0.32

1.7

13.5

0.389

30

510

100

60

19/39/0.32

1.7

14.4

0.311

30

615

100

80

37/27/0.32

1.8

16.7

0.230

30

835

100

100

37/34/0.32

1.8

18.2

0.183

30

1040

100

150

37/50/0.32

2.0

22.1

0.123

20

1516

100

200

37/67/0.32

2.2

25.7

0.0927

20

2010

100

250

37/7/12/0.32

2.4

28.5

0.0722

20

2570

100

325

37/3/37/0.32

2.6

32.5

0.0565

20

3280

100

 

제품명 : 600V CV (가교폴리에틸렌절연 PVC쉬스 케이블) & TFR-CV 각종전선

2005/12/22 08:47

제품명 : 600V CV (가교폴리에틸렌절연 PVC쉬스 케이블) & TFR-CV


 

    *.적용규격:KSC3611 
    *.도체:전기용 연동선
    *.절연체 재질:PE 또는 XLPE
    *.절연체색상 - 1심(흑색)
                        - 2심(흑,백)
                        - 3심(흑,백,적)
                        - 4심(흑,백,적,녹)
    *.외부피복 재질(쉬스):PVC
    *.외부피복 색상:흑색(적,청,황,녹색은 주문생산)
    *.허용온도:60°C
    *.연합:코어를 원형으로 연합
    *.용도:600V이하의 전력용 회로에사용
    *.특징:전기적,물리적,화확적 특성이 우수
 

 

◆ 단심(single core)

도 체

절연
두께

쉬즈
두께

완성품
바깥
지름

도체
저항

시험
전압

최소
절연
저항

총중량

표준
길이

허용전류
(A)

공 칭
 단면적

연선구성

No/mm

mm

mm

mm

Ω/㏀

v/1min

MΩ.km

kg/km

m

가설

직매

관로

2

7/0.6

0.8

1.5

6.4

9.24

1,500

2,500

60

300

33

38

34

3.5

7/0.8

0.8

1.5

7.0

5.20

1,500

2,500

80

300

46

52

47

5.5

7/1.0

1.0

1.5

8.0

3.33

1,500

2,500

115

300

59

66

64

8

7/1.2

1.0

1.5

8.6

2.31

1,500

2,000

135

300

74

81

74

14

7/1.6

1.0

1.5

9.8

1.30

2,000

1,500

205

300

105

110

105

22

7/2.0

1.2

1.5

11.5

0.824

2,000

1,500

300

300

135

140

135

30

7/2.3

1.2

1.5

12.3

0.632

1,500

1,500

379

300

170

165

160

38

7/2.6

1.2

1.5

13.5

0.487

2,500

1,500

460

300

190

190

180

50

19/1.8

1.2

1.5

14.4

0.375

1,500

1,500

599

300

230

215

210

60

19/2.0

1.5

1.5

16.0

0.303

2,500

1,500

700

300

260

250

245

80

19/2.3

1.5

1.5

17.0

0.237

1,500

1,500

910

300

315

285

285

100

19/2.6

2.0

1.5

20.0

0.180

3,000

1,500

1,150

300

365

335

330

125

19/2.9

2.0

1.5

21.0

0.152

900

1,500

1,426

300

420

370

370

150

37/2.3

2.0

1.6

24.0

0.118

3,000

900

1,680

300

480

415

420

200

37/2.6

2.5

1.7

27.0

0.0922

3,000

1000

2,150

200

560

480

480

250

61/2.3

2.5

1.8

30.0

0.0722

3,000

900

2,740

200

655

550

550

325

61/2.6

2.5

1.9

33.0

0.0565

3,000

800

3,450

200

760

625

630

◆ 2심 (2 core)

도 체

절연
두께

쉬즈
두께

완성품
바깥
지름

도체
저항

시험
전압

최소
절연
저항

총중량

표준
길이

허용전류
(A)

공 칭
 단면적

연선구성

No/mm

mm

mm

mm

Ω/㏀

v/1min

MΩ.km

kg/km

m

가설

직매

관로

2

7/0.6

0.8

1.5

10.5

9.42

1,500

2,500

120

300

28

38

26

3.5

7/0.8

0.8

1.5

11.5

5.30

1,500

2,500

165

300

40

54

36

5.5

7/1.0

1.0

1.5

13.5

3.40

1,500

2,500

235

300

52

69

47

8

7/1.2

1.0

1.5

15.0

2.36

1,500

2,000

300

300

66

85

56

14

7/1.6

1.0

1.5

17.5

1.33

2,000

1,500

450

300

94

115

79

22

7/2.0

1.2

1.5

21.0

0.840

2,000

1500

660

300

125

155

115

30

7/2.3

1.2

1.5

23.0

0.632

2,000

1,500

810

300

145

180

135

38

7/2.6

1.2

1.6

24.0

0.497

2,500

1,500

1030

300

170

205

160

50

19/1.8

1.2

1.5

28

0.379

1,500

1,500

1,320

300

200

235

180

60

19/2.0

1.5

1.9

31

0.309

2,500

1,500

1,620

300

230

265

205

80

19/2.3

1.5

2.0

33

0.237

2,500

1,500

2,006

300

280

315

235

100

19/2.6

2.0

2.2

39

0.184

3,000

1,500

2,690

300

315

345

265

125

19/2.9

2.0

1.5

42

0.152

3,000

1,500

3,,617

300

365

400

300

150

37/2.3

2.0

2.4

46

0.120

3,000

900

3,920

300

415

440

340

200

37/2.6

2.5

2.7

53

0.0940

3,000

1,000

5,060

200

495

505

390

250

61/2.3

2.5

2.9

58

0.0736

3,000

900

6,420

200

570

565

440

325

61/2.6

2.5

3.1

64

0.0576

3,000

800

8,040

200

670

650

-

◆ 3심 (3 core)

도 체

절연
두께

쉬즈
두께

완성품
바깥
지름

도체
저항

시험
전압

최소
절연
저항

총중량

표준
길이

허용전류
(A)

공 칭
 단면적

연선구성

No/mm

mm

mm

mm

Ω/㏀

v/1min

MΩ.km

kg/km

m

가설

직매

관로

2

7/0.6

0.8

1.5

11.0

9.42

1,500

2,500

150

300

25

33

22

3.5

7/0.8

0.8

1.5

12.5

5.30

1,500

2,500

210

300

34

46

30

5.5

7/1.0

1.0

1.5

14.5

3.40

1,500

2,500

300

300

45

58

38

8

7/1.2

1.0

1.5

16.0

2.36

1,500

2,000

385

300

56

71

48

14

7/1.6

1.0

1.5

18.5

1.33

2,000

1,500

600

300

79

99

65

22

7/2.0

1.2

1.5

22.0

0.840

2,000

1,500

890

300

105

125

99

30

7/2.3

1.2

1.5

23

0.632

2,000

1,500

1,108

300

125

150

110

38

7/2.6

1.2

1.7

26.0

0.497

2,500

1,500

1,410

300

140

170

130

50

19/1.8

1.5

1.8

29.0

0.379

2,000

1,500

1,813

300

170

195

150

60

19/2.0

1.5

1.9

33.0

0.309

2,500

1,500

2,,220

300

195

220

170

80

19/2.3

1.5

2.0

35

0.237

2,000

1,500

2,792

300

230

260

195

100

19/2.6

2.0

2.3

42.0

0.184

3,000

1,500

3,710

300

265

290

220

125

19/2.9

2.0

2.4

47

0.152

3,000

900

4,414

300

310

330

250

150

37/2.3

2.0

2.6

49.0

0.120

3,000

900

5,440

300

355

365

280

200

37/2.6

2.5

2.8

57

0.0940

3,000

1,000

7,010

200

415

420

320

250

61/2.3

2.5

3.0

62

0.0736

3,000

900

8,940

200

540

475

360

325

61/2.6

2.5

3.3

69

0.0576

3,000

800

11,300

200

570

545

-

◆ 4심 (4 core)

도 체

절연
두께

쉬즈
두께

완성품
바깥
지름

도체
저항

시험
전압

최소
절연
저항

총중량

표준
길이

허용전류
(A)

공 칭
 단면적

연선구성

No/mm

mm

mm

mm

Ω/㏀

v/1min

MΩ.km

kg/km

m

가설

직매

관로

2

7/0.6

0.8

1.5

12.0

9.42

1,500

2,500

180

300

25

33

22

3.5

7/0.8

0.8

1.5

13.5

5.30

1,500

2,500

260

300

34

46

30

5.5

7/1.0

1.0

1.5

14.0

3.40

1,500

2,500

370

300

45

58

38

8

7/1.2

1.0

1.5

17.0

2.36

1,500

2,000

485

300

56

71

48

14

7/1.6

1.0

1.5

20.0

1.33

2,000

1,500

765

300

79

99

65

22

7/2.0

1.2

1.5

24.0

0.840

2,000

1,500

1,160

300

105

125

99

38

7/2.6

1.2

1.6

29.0

0.497

2,500

1,500

1,840

300

140

170

130

60

19/2.0

1.5

1.8

37.0

0.309

2,500

1,500

2,890

300

195

220

170

100

19/2.6

2.0

2.5

47.0

0.184

3,000

1,500

4,860

300

265

290

220

150

37/2.3

2.0

2.8

55.0

0.120

3,000

900

7,120

300

355

365

280

200

37/2.6

2.5

3.1

63.0

0.0940

3,000

1,000

9,170

200

415

420

320

250

61/2.3

2.5

3.3

70.0

0.0736

3,000

900

11,700

200

540

475

360

325

61/2.6

2.5

3.6

77.0

0.0576

3,000

800

14,800

200

570

545

-

 

 
제품명 : IV & HIV (600V 비닐절연전선 및 2종비닐절연전선) 각종전선

2005/12/22 08:46

제품명 : IV & HIV (600V 비닐절연전선 및 2종비닐절연전선)


 

구분

I V

600V비닐절연전선

HIV

2종비닐절연전선

적용규격

KSC3302 

KSC3328 

도 체

전기용 연동선

전기용 연동선

절연체

PVC

내열성PVC

허용온도

60°C

75°C

색 상

흑,적,청,황,녹,백

흑,적,청,황,녹,백

용 도

600V 이하의 옥내

배선에 사용

600V 이하의 일반

전기 공작물,기기  

 

도 체

절연
두께

완성품
바깥지름

도체저항

시험전압

최소절연저항
MΩ . km

총중량

표준
길이

허용
전류
30이하

공 칭
 단면적

연선구성

No/mm

mm

mm

Ω/㏀

v/1min

20℃

60℃

kg/km

m

A

1.2mm

1/1.2

0.8

2.8

15.8

1,500

50

0.2

17

300

19

1.6mm

1/1.6

0.8

3.2

8.92

1,500

50

0.2

27

300

27

2.0mm

1/2.0

0.8

3.6

5.65

1,500

50

0.15

38

300

35

0.9

7/0.4

0.8

2.8

20.9

1,500

50

0.2

16

300

17

1.25

7/0.45

0.8

3.0

16.5

1,500

50

0.2

19

300

19

2

7/0.6

0.8

3.4

9.24

1,500

50

0.15

27

300

27

3.5

7/0.8

0.8

4.0

5.20

1,500

50

0.15

45

300

37

5.5

7/1.0

1.0

5.0

3.33

1,500

50

0.15

70

300

49

8

7/1.2

1.2

6.0

2.31

1,500

50

0.15

105

300

61

14

7/1.6

1.4

7.6

1.30

2,000

40

0.1

170

300

88

22

7/2.0

1.6

9.2

0.824

2,000

40

0.1

260

200

115

30

7/2.3

1.6

10.1

0.632

2,000

40

0.1

333

100

139

38

7/2.6

1.8

11.5

0.487

2,500

30

0.07

430

100

162

50

19/1.8

1.8

12.6

0.379

2,500

30

0.07

536

300

190

60

19/2.0

1.8

14.0

0.303

2,500

20

0.05

650

300

217

80

19/2.3

2.0

15.0

0.237

2,500

20

0.05

849

300

257

100

19/2.6

2.0

17.0

0.180

2,500

20

0.05

1,070

300

298

125

37/2.9

2.2

18.9

0.152

3,000

20

0.05

1,300

300

344

150

37/2.3

2.2

21.0

0.118

3,000

20

0.05

1,600

300

395

200

37/2.6

2.4

23.0

0.0922

3,000

20

0.05

2,020

300

469

250

61/2.3

2.4

26.0

0.0722

3,000

20

0.05

2,580

200

556

325

61/2.6

2.6

29.0

0.0565

3,500

20

0.05

3,280

200

650

※.허용전류에 대하여
   *.위 허용전류는 주위온도 30°C 이하의 경우 적용

   *.주위온도 30°C를 초과할 경우 위허용전류에 아래
      표의 전류 감소계수를 곱한치로 한다.

*.동일관내 전선 삽입 수에 따른 전류감소 계수

주위온도

전류감소 계수

35 °C

0.91

40 °C

0.82

45 °C

0.71

50 °C

0.58

55 °C

0.41

동알관내의
전선수

전류감소 계수

경질비닐관

금속관

3선 이하

0.60

0.70

4선

0.53

0.63

5∼6선

0.46

0.56

7∼10선

0.39

0.49

 
다음검색
댓글