※ 저층부 1) 펌프의 용량 가) 소화전 방사량 ………………………………………… 150(ℓ/min) 나) 동시 개방 헤드수 ……………………………………… 5EA 다) 유량(Q)= 150(ℓ/min) × 5EA= 750(ℓ/min) 2) 수원의 용량 150(ℓ/min) × 5EA × 20MIN= 15,000LIT= 15㎥ 1차 수원: 15TON 2차 수원: 5TON 3) 펌프의 양정(H) 가) 실양정(지하 6층∼지상 10층)= 69.8M 나) 노즐 방수 압력(1.7㎏/㎠)= 17M 다) 호스 마찰 손실(0.26M×30M)= 7.8M 라) 배관 및 관부속류 마찰 손실= 9.161M 103.761M(∴110M) 4) 설계상의 주펌프 전동기 용량 P(KW) 가) 유량(Q)= 750(ℓ/min) 나) 양정(H)= 110(M) 다) 펌프 효율(E)= 60(%) 라) 전동기 직결 전달 계수(K)= 1.1 (P)= (0.163 * Q * H / E) * K = (0.163 * 0.75 * 110 /0.6) * 1.1 = 24.7kw 5) 실제상의 충압 펌프 전동기 출력 P(㎾) 가) 유량: 60LPM 나) 양정: 주펌프 양정과 동일(110M) 다) 전동기 출력 P(㎾) = (0.163 * 0.75 * 110 /0.6) * 1.1 = 24.7kw 6) 실제 가압 펌프 용량 산정 주펌프: 80Φ × 750LPM × 30KW × 110M × 1대(다단 터어빈) 충압펌프: 40Φ × 60LPM × 5.5KW × 110M × 1대(다단 터어빈)
※ 고층부 1) 펌프의 용량 가) 소화전 방사량 ………………………………………… 150(ℓ/min) 나) 동시 개방 헤드수 ……………………………………… 3EA 다) 유량(Q) = 150(ℓ/min) × 3EA= 450(ℓ/min) 2) 수원의 용량 150(ℓ/min) × 3EA × 20MIN= 9,000LIT= 9㎥ 3) 펌프의 양정(H) 가) 실양정(지하 6층∼지상 10층)= 53.95M 나) 노즐 방수 압력(1.7㎏/㎠)= 17M 다) 호스 마찰 손실(0.26M×30M)= 7.8M 라) 배관 및 관부속류 마찰 손실= 3.623M 82.4M(∴90M) 4) 설계상의 주펌프 전동기 용량 P(KW) 가) 유량(Q)= 450(ℓ/min) 나) 양정(H)= 90(M) 다) 펌프 효율(E)= 60(%) 라) 전동기 직결 전달 계수(K)= 1.1 (P) = (0.163 * Q * H/E) * K = (0.163 * 0.75 * 110/0.6) * 1.1 = 12.1kw 5) 실제상의 충압 펌프 전동기 출력 P(㎾) 가) 유량: 60 LPM 나) 양정: 주펌프 양정과 동일(110 M) 다) 전동기 출력 P(㎾) = (0.163 * 0.06 * 90/0.6) * 1.1 = 1.6kw 6) 실제 가압 펌프 용량 산정 주펌프: 50Φ × 450LPM × 15KW × 90M × 1대(다단 터어빈) 충압 펌프: 40Φ × 60LPM × 3.7KW × 90M × 1대(웨스코)
|