설계/기술도서 발전기 시운전 했지만 눈뜬 장님이었다.
익명 추천 0 조회 1,843 09.02.19 17:21 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
첨부된 파일
댓글
  • 익명
    09.02.19 19:03

    첫댓글 참고 도서 소개 : 1)전기수용설비의 시공 및 감리지침서(도서출판신기술)-수배전반,mcc반,발전기,변압기,부스닥트등 제작사양서 검토시 현장실무내용 수록. 2)자가발전설비의 설계 및 시공 핸드북(도서출판신기술)-발전기에 관한 기술적내용 수록

  • 익명
    09.02.20 09:36

    실감나게 잘 읽었습니다. 저희 현장과 비슷한 용량이어서 관심이 많습니다. 앞으로 진행이 기대됩니다.

  • 익명
    09.02.20 10:44

    발전기 전문가에게 들은예기인데 검수시 전문가가 아니고는 속이는거 아무것도 아니라하더군요. 해서 저는 몇일전 검사시 디지털계기만 조작하여 동작상태확인하고(사실 그것도 알수없는것이지만) 부하110%로 30분간 시운전하고 왓읍니다. 그때의엔지유온도,냉각수온도 등 확인하엿고요. 저도 무부하에서 정격부하투입 못해봣읍니다.

  • 익명
    09.03.25 09:31

    눈뜬 장님이라는 말 실감나네요....열심히 일하는 당신이 아름답습니다...

  • 익명
    작성자 09.03.26 17:53

    현재 반입된 발전기 반출하고 600kw x2대 병열운전으로 변경할 예정입니다.국내생산 엔진으로 750kw 발전기생산 된다고 하네요....수입산 엔진보다는 국내생산 엔진2대 가격이 더 저렴한것 같습니다....국내엔진으로 설치하면 달러외출막으니까 더좋겠죠...

  • 익명
    작성자 09.03.27 09:17

    발전기 부하시험시 ct배율 조정하는듯 ......후크메타로 다시 부하전류 측정하여 계산하여 비슷하면 될듯.

  • 익명
    09.07.27 09:25

    발전기 입고후 현장설치 및 시운전은 하였는지 궁금하군요....

  • 익명
    09.08.13 16:21

    9월30일 준공예정일 입니다....부하콘테이너를 부산에서 이동하기가 어려워서 현재 고민중입니다...시공업체에서는 어떻게 해서든지 안할려고 하는데....그래도 결국할수밖에 없지요..

  • 익명
    09.09.24 09:57

    9월 말이 다되어가는데 현장에서 시운전은 하셨는지 궁금하군요

  • 익명
    11.05.09 17:33

    결국 콘테이너 시운전은 못했네요..발전기 시운전시 출입문을 손으로 열수 있으면 콘테이너 시험면제시켜 준다고 했는데 출입문이 열리네요..

  • 익명
    11.04.22 15:59

    본인이 눈뜬장님이라 하셨는데 겸손의 말씀이시네요. 몇가지 질문 있습니다. 규약효율(93%)까지 감안해야 하는 지 미쳐 몰랐어요. 부하계산 시 그정도의 여유가 없었나요. 수용율 적용이 사람마다 편차가 몇십%씩 되던데요.어렵대요.

  • 익명
    11.05.21 08:52

    발전기업체 양심불량이라서 제가 고집피웠지요....설계사무서에서 변경된 부하계산서 제출했는데 제가 안된다고 했어요....어떻게 보면 계속고집피워서 수입엔진으로 설치를 했어야 되는데 병렬운전으로 해줘서 발전기업체는 이득을 보았을겁니다...병렬운전시 국산엔진사용하기 때문에 저렴합니다.