흡입구경 (mm) |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 | |
토출량 |
4극 |
0.20 이하 |
0.12~ 0.40 |
0.25~ 0.80 |
0.50~ 1.60 |
0.8~ 2.5 |
1.0~ 4.0 |
2.0~ 6.3 |
3.15~ 12.5 |
범위 |
2극 |
- |
1.0~ 3.15 |
1.6~ 8.0 |
- |
- |
█ KS B 7505 소형 다단 원심 펌프
표 3A 토출량의 범위 단위 : ㎥/min
흡입구경 (mm) |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 | |
토출량 |
4극 |
0.20 이하 |
0.12~ 0.40 |
0.25~ 0.80 |
0.50~ 1.60 |
1.0~ 3.15 |
2.0~6.3 |
4.0~ 12.5 |
범위 |
2극 |
0.40 이하 |
0.25~ 0.80 |
0.50~ 1.60 |
1.0~ 3.15 |
2.0~6.3 |
- |
- |
① 정격 유량 800LPM의 경우 펌프의 선정
소방펌프의 성능과 관련하여서는 국가화재안전기준(NFSC : Nation Fire Safety Codes) 기준에
“펌프의 성능은 체절운전시 정격토출 압력의 140%를 초과하지 아니하 고, 정경토출량의 150%
로 운전시 정격토출압력의 65% 이상”이 되어야한다는 규정에 따른 소방곡선 상 정격 유량
800LPM, 150%운전 유량 800×1.5=1,200LPM 을 소화 할 수 있는 펌프의 선정으로서 위의 도표에서
보면 다단펌프의 경우 펌프의 흡입 구경 100mm, 다단펌프의 경우 100mm로 선정 할 수 있다.
② 정격 유량 1,190LPM(스프링쿨러 800LPM+옥내소화전 390LPM)의 경우 펌프의 선정
정격 유량 1,190LPM
150% 유량 1,190×1.5=1,785LPM으로서 단단펌프의 경우에는 소방곡선상의 충분한 범위내에 있으나
단단펌프의 경우에는 100mm이 아닌 125mm를 적용하여야 한다
소화배관의 흡입 및 토출배관 구경은 펌프의 소화능력 구경을 검토하되 헤드의 설치 수량을 감안 하
여서 선정되고 있는 것으로 알고 있으며, 여기서는 흡입배관 및 토출 배관의 적용 구경을 선정하고자
함이 아니라 펌프의 소방곡선 소화 능력에 따른 펌프의 흡입 구경의 선정에 대해서만을 설명하고 있
다.
펌> www.sshef.com