101~120 |
실내기 통신에러 관련 |
101 |
DVM,DPM,DVS:실내외기 통신에러(실내기에서 수신하지 못한 경우) |
SINGLE:실내기 판넬 - 메인간 통신에러 |
102 |
실외기 -> 통신불량 실내기로 보내는 통신에러 |
103 |
실내기 판넬 - 메인간 통신에러 |
104 |
[GHP-R22] "실내-Host"간, "실내-집중"간 통신 이상 |
105 |
공간감지 모듈 과 실내기와 통신에러 |
106 |
LCD 와 Panel 간 통신 에러 |
107 |
LCD 와 실외기 간 통신 에러 |
121~150 |
실내기 센서관련 에러 |
121 |
실내기의 ROOM 온도센서 short/open |
122 |
실내기의 Eva_in 센서 short/open |
123 |
실내기의 Eva_out 센서 short/open |
124 |
실내통신에러(실내기 → 실외기 통신에러 전송 시 실외기에서 표시) |
125 |
실내기의 Eva_mid2 센서 short/open |
127 |
[GHP-R22] 실내온도(흡입온도) Sensor 이탈 에러 |
128 |
실내 Eva_in 센서 이탈 에러 |
129 |
실내 Eva_out 센서 이탈 에러 |
130 |
실내 Eva_in, out 센서 동시 이탈 에러 |
131 |
보조(전기) 히터 센서 1 에러 |
132 |
보조(전기) 히터 센서 2 에러 |
133 |
보조(전기) 히터 센서 3 에러 |
134 |
셔터 센서에러 (셔터가 두개 모델이 있는경우 상단 에러 : Aurora) |
135 |
퍼펙트팬(청정팬)?센서에러 |
136 |
셔터 센서에러 하당(셔터가 두개 모델이 있는경우 하단 에러 : Aurora) |
137 |
VOC SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
138 |
GAS SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
139 |
ERV CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
140 |
실내 Dust sensor Error |
141 |
IAQ CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
142 |
실내기 습도(Humid) 센서 short/open |
143 |
공간감지 센서 Error |
144 |
실내기의 Eva2_in 센서 short/open |
145 |
실내기의 Eva2_out 센서 short/open |
146 |
EEV Inlet 센서 short/open |
147 |
실내 Eva2_in 센서 이탈 에러 |
148 |
실내 Eva2_out 센서 이탈 에러 |
149 |
AHU Master 실내기 실내센서 설정에러 |
151~200 |
실내기 기타 에러 관련 |
151 |
?실내 전동변 열림 고장 2차 |
152 |
?실내 전동변 닫힘 고장 2차 |
153 |
?실내 float s/w 2차 검지 |
154 |
?실내팬 에러 |
155 |
?실내팬2 에러 |
156 |
실내 전동변(EEV2) 열림 고장 2차 |
157 |
실내 전동변(EEV2) 닫힘 고장 2차 |
158 |
UDoor 상단 구동 에러 |
159 |
UDoor 하단 구동 에러 |
161 |
혼용운전 에러 |
162 |
EEPROM 에러 |
163 |
EEPROM OPTION SETTING ERROR |
164 |
특소세 관련 에러 |
165 |
전기히터 토출온도 보호에러 |
166 |
전기히터 관련 무풍에러 |
167 |
실내기의 주변제어기기사용 Option DIP S/W 설정 에러 |
168 |
IAQ 안전 S/W Open Error |
169 |
AHU EEV 고장검지 에러 |
170 |
화씨/섭씨설정 혼용사용 에러(섭씨로 설정된 실내기에서 발생) |
171 |
공용 실내기 Mid 센서 에러(2010년 이후 실내기) |
172 |
배관 In 이탈 |
173 |
배관 Out 이탈 |
174 |
ERV plus 열교환기 흡입온도센서 short/open |
175 |
실내기 내장 실외온도 센서 short/open 에러 |
177 |
hydro box에서 emerency 신호 발생 에러 |
180 |
?MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 1차 |
181 |
?MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 2차 |
185 |
실내기 통신라인에 전원라인 삽입 오결선 에러 |
186 |
sMPI(SPI) Feedback 이상 에러 |
187 |
K1Filter Feedback 에러 |
190 |
배관점검 중 Eva_in 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_in 온도가 변함 |
191 |
배관점검 중 Eva_out 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_out 온도가 변함 |
192 |
실내기 COVER OPEN(실내기 안전스위치) |
193 |
실내 Panel Zero-Crossing Error |
194 |
실내 Main Zero-Crossing Error |
195 |
IAQ 안전 S/W Open Error |
199 |
배관점검 미진행 상태 표시 에러 |
201~210 |
실외기 통신 에러 관련 |
201 |
Tracking 5회 완료 시 실내기 설정 댓수 에러 (일부 실내기 단선) |
202 |
통신에러로 인한 System Down (전체 실내기 단선) |
203 |
DVM : 실외기 MAIN-- SUB간 통신에러 |
싱글인버터 : Main Micom과 인버터 Micom과의 통신에러 |
204 |
Tracking 5회 후 완료 시 설정 MCU와 통신된 MCU 숫자가 맞지 않음 |
205 |
실외기 Inverter Micom과 실외기 Fan Motor Micom과의 통신에러 |
211~220 |
배관점검 에러 |
210 |
MCU와 2분이상 통신 불능 |
211 |
실내기 한대에서 분지구 2개를 쓸 때 연속되게 연결하지 않음 |
212 |
분지구와 연결된 실내기 주소 설정하는 Rotary스위치가 같은 주소로 3회 이상 설정될 때 나오는 경우 표시 |
213 |
MCU에 등록된 실내기의 대수와 설치된 실내기의 수는 같으나 MCU에 등록된 실내기주소 중 설치되지 않은 실내기가 있는 경우 표시 |
214 |
실외기에서 MCU 대수를 잘못 설정한 경우 표시 |
MCU가 두대이상 연결 될 때 같은 주소가 있을시 경우 표시 |
215 |
MCU 분지구의 Rotary스위치 주소값과 또 다른 MCU 분지구의 Rotary 스위치 주소 값이 같을 경우 표시 |
216 |
분지구가 실내기와 연결 되지 않았는데 분지구 스위치가 ON되어 있는 경우 표시 |
217 |
분지구와 실내기가 연결 되어 있지만 분지구 스위치가 OFF된 채로 실내기가 등록되어있는경우 표시 |
218 |
MCU에 등록된 실내기의 대수보다 설치된 실내기 수가 하나이상 많은 경우 표시 |
219 |
MCU 과냉각 In Sensor Open/Short |
220 |
MCU 과냉각 Out Sensor Open/Short |
221~400 |
실외기 센서관련 에러 |
221 |
OUT TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만 |
226 |
OUT_TEMP 온도센서 이탈 에러 |
231 |
COND_OUT Main TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만 |
236 |
COND_OUT Sub1 TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만 |
237 |
COND TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만 |
241 |
실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 에러 |
242 |
실외기 히터 에러 |
246 |
COND_OUT 1 이탈 |
251 |
PWM DISCHARGE TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
256 |
정속압축기 1 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
257 |
정속압축기 2 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
258 |
정속압축기 3 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
261 |
Digital_discharge 센서 이탈 에러 |
262 |
Fixd 1_discharge 센서 이탈 에러 |
263 |
Fixd 2_discharge 센서 이탈 에러 |
264 |
Fixd 3_discharge 센서 이탈 에러 |
265 |
SUMP 센서 이탈 (메인) |
266 |
SUMP 센서 이탈 (서브1) |
267 |
SUMP 센서 이탈 (서브2) |
268 |
SUMP 센서 이탈 (서브3) |
269 |
SUCTION 센서 이탈 |
271 |
Sump_Temp Digital SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
276 |
Sump_Temp FIXED 1 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
277 |
Sump_Temp FIXED 2 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
278 |
Sump_Temp FIXED 3 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만 |
291 |
고압 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지 |
(short에러: 0.4v 미만시 에러 검지),(OPEN에러:4.2v 초과시 에러 검지) |
296 |
저압 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지 |
(short에러: 0.4v 미만시 에러 검지),(OPEN에러:4.7v 초과시 에러 검지) |
301 |
고압 SENSOR 이탈 ERROR |
306 |
저압 SENSOR 이탈 ERROR |
307 |
균유센서 SHORT/OPEN |
308 |
SUCTION센서 SHORT/OPEN |
309 |
균유센서2센서 SHORT/OPEN |
310 |
균유센서3센서 SHORT/OPEN |
311 |
이중관센서 SHORT/OPEN |
312 |
Main Cooling Sol Valve Open Error |
313 |
4-Way Valve 동작 Error |
314 |
균유센서4 SHORT/OPEN |
315 |
CT1 센서 온도 Short 또는 Open |
316 |
CT2 센서 온도 Short 또는 Open |
317 |
CT3 센서 온도 Short 또는 Open |
320 |
OLP 센서 SHORT / OPEN |
321 |
EVI INLET 센서 SHORT/OPEN |
322 |
EVI OUTLET 센서 SHORT/OPEN |
324 |
실외기 Fan Motor 전류센서 SHORT / OPEN |
325 |
실외기 Fan2 Motor 전류센서 SHORT / OPEN |