http://blog.naver.com/jdu1018/70156096871
http://blog.daum.net/fire-safety/17452251
65mm 쌍구형
1.송수구는 화재층으로 부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그밖의 소화작업에
지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것.
2.송수구로부터 스프링클러설비 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치한 때에는 개폐상태
쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장소에 설치할 것.
!옥내소화전설비만 사용하는 연결송수구에는 주배관과 연결하는 배관에 개폐밸브를 설치하지 않는다
(다만 하나의 송수구를 옥내소화전과 스프링클러설비등의 배관과 겸우에는 걔폐밸브 설치가능)
3.송수구 가까운 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 설치할 것.
4.폐쇄형스프링클러 헤드 사용시 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3000㎡ 넘을 때 마다 1개이상
(5개 넘을 경우 5개로)을 설치할 것.
! 방호구역을 나누는 목적은 효율적이 화재의 진압 및 감시 등을 수행하기 위한것이므로 이에
부합되도록 설계를 하여야 한다.
5.지면으로 부터 높이가 0.5m이상 1m이하의 위치에 설치할 것.
6.송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5mm의 배수공) 및 체그밸브를 설치할 것.
이경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질수 있능 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건
또는 장소에 피해를 주지 아니할 것.
! 자동배수밸브 : 송수구로부터 송수를 한후에 송수고와 체크밸브 사이에 고여있는 물을 자동으로
배수시켜 동파를 방지하기 위하여 설치
! 배수공 : 자동배수밸브가 설치되는 지점의 배관에 배수구멍(직경 5mm)을 뚫어 배수가 되도록 하는것
(단점 : 송수를 할 때마다 배수가 된다.)
*연결배관에 설치된 체크밸브의 고장 확인 방법
송수구는 내부에 스프링이 있으며 체크밸브의 기능을 한다.
송수구의 외부에서 손가락으로 밀면 캡이 밀린다.
연결배관에 설치된 체크밸브가 고장이 나면 송수구 방향으로 물이 역류되어 송수구의 캡까지 가압수로
차 있으며, 손가락을 캡을 밀면 평소와는 다르게 밀리지 않는다.
송수구의 설치목적 및 사용용도
화재가 발생한 장소의 옥내소화전이나 스프링클러설비에서 가압송수장치의 펌프고장 또는 정전,
물탱크의 물없음 상태 등 설치된 소방시설을 사용할 수 없는 상황에서 소방대의 소방차가 송수구에
호스를 연결하여 물을 보내야 옥내소화전의 호스로 화재를 진압하거나 스프링클러 헤드로 물을 보내여
화재를 진압하기 위하여 설치하는 것이다.