 * 패널길이는 패널최대길이내 50mm 간격으로 생산.


|
|
 |
1) 몰탈 |
쌓기용 몰탈 블록과 블록이 맞닿는 면에 쌓기용으로 사용되는 ALC 블록전용 접착몰탈로서 전문 제조업자가 블록 쌓기용으로 제조한 것으로 한다.
보수용 몰탈 블록의 파손부위를 보수하거나 배관재 틈새의 충전을 위해 사용되는 몰탈로서 전문 제조업자가블록 보수용으로 제조한 것으로 한다.
충전용 몰탈 KS L 5201(포틀랜드 시멘트)에 규정된 보통 포틀랜드 시멘트 또는 조강 포틀랜드 시멘트로 제조한 몰탈로서 블록 조적조의 흠을 충전하기 위하여 사용되며 전문 제조업자가 제조한 것으로한다.
미장용 몰탈 미장용 몰탈은 블록의 내 · 외부 마감이나 표면경도의 강화를 목적으로 사용되며 방수성과 통기성이 있어야 한다. |
2) 철물 |
보강철물 블록과 블록의 교차부 또는 모서리, 블록과 문틀, 블록과 창호의 접합부에 보강용으로 사용되는 철물의 총칭으로 KS D 3504(철근콘크리트용 봉강)에 규정된 재질의 것을 사용한다.
접합철물 블록과 블록 또는 블록과 타재료의 연결용으로 사용되는 철물의 총칭으로서 KS D 3528 (전기아연도금강판 및 강대)에 의한 방청성능과 동등 이상의 성능을 갖도록 방청처리된 것을 사용한다. |
3) 기타 |
프라이머 블록면에 도배마감 또는 기타 마감의 바탕처리용으로 사용되며 프라이머 전문제조업자가 제조한것으로 침투성, 흡착성 및 통기성이 있어야 한다.
충전재 블록과 블록 또는 블록과 타부재와의 틈새에 충전용으로 사용되며 종류는 도면 또는 특기에서 규정한다.
실링재 KS F 4910(건축용 실링재)에 적합하거나 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 하며 종류는 도면 또는 특기에서 규정한다.
| |
|
function profill_popup() { window.open("block03_print.html","POPUP","width=674,height=480,scrollbars=yes,toolbar=yes,status=yes,menubar=yes"); }
 |
1) 일반사항 |
블록을 사용한 벽체의 공사에 공통 적용되는 사항으로서 부분적으로 이 공법에 따를 수 없거나 기재되지 않은 사항에 대해서는 담당직원과의 협의하에 공법을 정하고 그 지시에 따른다. |
2) 확인 및 준비사항 |
시공도를 작성하여 담당직원의 승인을 받는다.
지표면 이하에서는 블록을 사용하지 않는 것을 원칙으로 하며 부득이 하게 흙에 접하거나 부분적으로 지표면 이하로 매설될 경우에는 반드시 표면처리제 등으로 방수마감하여야 한다.
화학적으로 유해한 영향으로 받을 수 있는 장소에 블록을 사용할 경우에는 필요한 방호처리를 한다.
시공자는 전용공구를 사용하여 공사의 효율성을 높인다.
작업부위는 작업전에 청소를 하고 바닥이 균일하지 않은 곳은 시멘트 몰탈로 수평을 맞춘다.
블록나누기를 하여 먹메김하고 개구부 및 설비용 배관 등이 위치한 곳에는 블록 쌓기에 필요한준비를 한다. |
3) 유의사항 |
쌓기 ① 쌓기일반 - 방습층 위에 고름몰탈을 두께 10~20㎜ 정도 깔아 수평을 잡는다(그림 2-1, 2-2참조) - 줄눈의 두께는 1~3㎜로 하며 요철블럭의 경우에는 도면 또는 특기시방에 따른다.
- 수직줄눈은 통줄눈이 되지 않도록 하며 블록 상하단의 겹침길이는 블록길이의 1/3~1/2을 표준으로 하여 최소 100㎜ 이상으로 한다. - 블록은 각 부분을 균등한 높이로 쌓아가며 하루 쌓기높이는 1.8m를 표준으로 최대 2.4m로 한다. - 연속되는 벽면에서 일부를 나중쌓기로 할 경우 그 부분은 층단 떼어쌓기로 한다. - 블록의 외벽이 측벽 또는 모서리벽과 접하는 부위는 충전재로 충전하고 외부측에 코킹처리한다. - 모서리 및 교차부 쌓기는 끼워쌓기를 원칙으로 하며, 통줄눈이 생기지 않도록 한다. - 시공면의 수직 · 수평을 철저히 맞추어 평활한 면이 되도록 하며, 평활하지 못할 경우 담당직원의 지시에 따라 재시공한다.
② 공간쌓기 특기시방 또는 도면에서 규정한 사항이 없으면 외부 벽체를 주벽체로 한다. 내부공간의 폭은 50~90㎜로 하고 연결재를 사용하여 수평거리 90㎝, 수직거리 60㎝를 초과하지 않도록 내 · 부 벽체를 연결시킨다.
③ 신축줄눈 - 벽체의 길이가 10㎝이상인 때는 신축줄눈을 설치한다. - 신축줄눈은 8~10㎝폭으로 벽체의 밑바닥부터 꼭대기까지 벽체 두께 전체에 걸쳐 설치하고 충전재로 충전한다. - 신축줄눈을 통한 열손실 방지, 방음성능 및 내화성능의 확보가 요구될 경우에는 암면 등의 광물섬유를 그림 2-3과 같이 채워 넣고 실란트 또는 내화용 줄눈재로 충전한다.
- 신축줄눈은 벽체 끝에서 5m이상 떨어진 위치에 설치한다. - 벽체가 바닥슬라브의 가장자리를 따라 설치될 경우, 블록과 슬라브 사이에 10~20㎜두께의 신축줄눈을 두고 충전재로 충전한다(그림 2-4참조)
| |
|
 |
① 창호 - 알루미늄 창의 설치는 다음 방법 중 현장여건을 감안하여 선택 · 적용한다. * 블록쌓기와 알루미늄 창문 설치를 병행할 경우 알루미늄 창은 고정용 철물로 고정시키며 목재 높이까지 블록 전부에 홈을 파고 선틀을 묻어 설치한다. 설치 후 홈은 폴리우레탄 실란트 등으로 충전한다.(그림2-5참조)
* 설치하려는 알루미늄 선틀에 맞춰 블록에 홈을 파고 창틀을 설치한 후 수평 · 수직을 맞추고 고정용 핀 또는 나사못 등으로 고정시킨다. * 풍압을 고려하지 않아도 될 경우에는 창틀 주변에 4㎜ 정도의 틈을 두어 창틀을 끼워넣고 폴리우렌 폼 등으로 충전한 후 75㎜길이의 나사못을 400㎜ 정도의 간격으로 박아 창틀을 고정시킨다.
|
1) 문의 설치방법 |
철재문틀의 경우 문틀의 고정을 위하여 블록 매 2단마다 문틀 고정쇠를 매설하고 (그림2-6 참조)문틀과 블록사이의 틈은 블록을 매단 쌓을 때마다 시멘트 몰탈로 충전한다.
목재문틀의 경우 선틀과 벽체는 바닥에 최소 75㎜ 이상되는 높이에서 연결시키고 이후 600㎜ 정도의 간격으로 나사못 또는 플러그 등으로 고정시킨다.
② 인방보 - ALC 인방보는 벽체와 같은 두께로 설치하는 것을 원칙으로 한다. - 인방보는 토막이 아닌 600㎜ 온장 블록으로지지하는 것을 원칙으로 하며 그렇지 않은 경우에는 인방보 끝에서 최소 150㎜ 이상 더 긴 블록에지지 받도록 한다.(그림 2-7 참조) - 인방보의 좌우 걸침길이는 150㎜ 이상을 원칙으로 표 2-1과 같이 한다. 두 개의 개구부가 인접하여 각각의 인방보를 설치하기 어려운 경우에는 한 개의 인방을 두 개의 개구부에 동시에 걸치게 하며, 이때 인방보의 길이는 두 개의 개구부와 그 사이 간격을 합산하여 산정한다.
표 2-1 인방보의 최소 걸침길이
인방보의길이(mm) |
2,000이하 |
2,000~3000 |
3,000이상 |
최소걸침길이 (㎜)
|
150 |
200 |
200 |
보 ① 보의 단부와 벽이 만나는 곳은 하중 분산을 위해 두께 2~3㎜ 이상의 철판을 보폭과 같은 너비로 보밑에 설치하고, 보와 벽 사이는 10㎜ 정도의 간격을 띄워 신축변화에 대비한다. ② 보의 최소 걸침길이는 다음과 같다. - 벽과 보의 방향이 동일한 경우보의 최고 걸침길이는 걸쳐지지 않는 길이의 1/10 이상 또한 200㎜ 이상이 되어야 하며 철판은 보에서 300㎜ 이상 연장하여 설치한다.(그림 2-8 참조) - 벽과 보가 직각인 경우보는 벽의 전 두께에 걸쳐지도록 하며 철판은 길이가 400㎜ 이상이여야 하고 철판의 중앙에 보가 위치하도록 설치한다.(그림 2-9 참조) - 벽체 끝에 보가 걸쳐질 경우보에서 벽체 끝까지의 길이는 200㎜ 이상 확보되어야 하며 철판은 보의 양옆으로 200㎜ 이상 연장되어야 한다.(그림 2-10 참조)
③ 벽체와 보의 고정을 위한 앙카의 묻침깊이는 100㎜ 이상으로 하며, 앙카는 목재보의 경우 보의 끝에서 100㎜ 이상, 철재보의 경우 50㎜ 이상 안쪽에 위치하도록 한다.(그림 2-11 참조)
방수 및 방습 ① 블록을 쌓기 전, 벽을 쌓을 경계선을 따라 바닥 슬라브 또는 기초 콘크리트 위에 아스팔트 펠트 등과 같이 방수성능이 우수하고 몰탈과 접착력이 좋은 재료를 사용하여 벽두께와 같은 폭으로 방습층을 설치한다. ② 지표면 이하에서 사용된 재료와 블록이 맞닿는 부분에는 방습층을 설치한다. ③ 외부와 접하는 부분 또는 물과 접히는 부분에는 콘크리트 방수턱을 설치한다. ④ 시멘트 액체방수를 사용할 경우, 취약부위 또는 균열 발생의 우려가 있는 부위에는 부분적으로 도막방수를 추가시공하도록 한다. ⑤ 창호의 방수는 다음 방법 중 현장 여건에 따라 담당직원과 협의하여 선정 · 적용한다. - 창문틀은 외부 벽면과 동일 선상 또는 외부로 돌출되게 시공하고 접합부는 실란트로 마무리한다. - 창문틀을 외부 벽면에서 들여 설치할 경우에는 창대석 또는 후레싱을 설치하고 접합부는 실란트로 마무리한다.
절단 및 구멍뚫기 ① 전기톱 또는 수동톱을 사용하여 정확하게 절단하며, 접착면이나 노출면은 평활하게 한다. ② 블록의 곡선절단은 접착몰탈을 바르지 않고 임시로 조적한 벽체에 아치를 그린후 톱으로 절단하는 방법과 접착몰탈로 조적한 후 아치를 그리고 절단하는 방법이 있으며 현장여건을 감안하여 적절한 방법을 선택 · 적용한다. ③ 구멍은 목재용 3날 오우거 비트(Auger Bit)등을 이용하여 정확하게 뚫는다.
홈파기 및 충전 ① 홈파기 - 전기 및 설비용 배관에 필요한 홈파기 폭이 300㎜이하인 경우에는 블록쌓기가 완료된 후에 전용공구를 이용하여 시공한다. - 전기 및 설비용 배관에 필요한 홈파기 폭이 300㎜이상인 경우에는 블록을 쌓을 때 보강철물을 설치하여야 한다. - 전기 및 설비용 배관은 흔들리지 않도록 못과 철선 등으로 견고하게 고정시킨다. ② 충전 - 충전은 블록 간의 고정부를 충분히 양생한 후에 실시하며, 충전용 몰탈을 채운 후 흙손으로 면처리한다. - 사춤 표면두께는 최소 10㎜이상 되도록 한다. - 충전부위는 유리섬유망으로 보강하는 것을 원칙으로 한다.
보수 및 보강 ① 보수 - 보수작업은 쌓기 작업 후 24시간 이상 경과된 뒤에 시행한다. - 파손된 부위는 거친 솔로 문지르고, 보수부위의 블록 표면이 건조할 경우에는 소량의 물을 뿌려습윤케 한다. - 깊게 파손된 부위는 블록전용 못을 박아 보강한 후 보수 몰탈을 바른다. - 파손된 양보다 조금 많은 양의 보수 몰탈을 바르고 흙손으로 마무리한다. ② 보강 - 방승층 줄눈을 따라 균열이 방생할 우려가 있으므로, 방습층이 깔린 선을 따라 수평으로 별도의 신축줄 눈을 만든 후 실링하거나 300㎜폭의 유리섬유망 보강매트 등을 미장마감 전에 설치한다. 이 매트는 줄눈의 상하 각 150㎜ 씩 덮히도록 설치한다. - 보의 단부와 벽체의 접합부는 신축에 따른 균열 방지를 위하여 유리섬유망을 접합부에서 4면으로 150㎜ 이상 내밀어 보강한다(그림 2-12, 2-13 참조) - 블록벽이 상호 만나는 부분에서는 접합철물을 사용하여 보강하는 것을 원칙으로 한다. - 콘크리트 구조체와 블록벽이 만나는 부분 등과 같은 이질재료 간의 접합부에는 보강철물을 설치한다. - 통행이 빈번한 벽체의 모서리 부위는 원형 또는 45˚ 각도로 가공하거나 코너비드 등의 보강재를 설치한다.
마감 - 마감은 벽체의 보수를 완료하고 담당직원의 확인을 받은 후 실시한다. - 벽면이 고르지 않을 때에는 블록조각, 나무손, 면갈기, 대패, 거친 샌드페이퍼 등으로 평활하게 한 후 마감한다. - 내부 벽지마감 - 도배공사는 벽면을 충분히 건조시킨 후 실시한다. - 샌드페이퍼로 벽면을 평활하게 한 후 롤러 및 스프레이 장비를 이용하여 프라이머를 담당직원의 지시에 따라 일정 두께 이상 고르게 바른다. - 프라이머 도포 후 도배마감은 조속히 실시한다. - 수지 몰탈마감 - 블록 표면을 물로 적시고 수지 몰탈을 바른다. - 수지 몰탈은 바름두께 3㎜를 표준으로 평활하게 바르며 배홥된 몰탈은 1시간 이내에 사용하는 것을 원칙으로 한다.
문틀 주변의 미장은 문틀 안쪽으로 마감한다.
기구부착 [구조체에 지지시키는 방법] 기구를 용접 또는 볼트로 구조체에 직접 지지시키는 방법 [볼트 고정방법] 블록에 볼트를 관통시키고 와셔와 너트로 고정시키는 방법으로서 관통볼트에 철물을 달아 기구를 부착시키는 방법과 관통볼트에 기구를 직접 부착시키는 방법 [ 플러그 고정방법] 드릴로 블록에 구멍을 뚫은 후 플러그 또는 앵커를 고정시키고 기구를 부착시키는 방법으로서, 구멍은 블록 가장자리에서 100㎜ 이상 안쪽으로 들어간 곳에 위치하게 한다. [컷네일 방법] 컷네일로 기구를 부착시키는 방법으로서 접착제를 병용하는 것이 바람직하다. [접착제 사용방법] 접착면에 이물질이 없도록 깨끗이 청소하고 건조시킨 후 접착제를 바르고 기구를 부착시키는 방법 | |
|
 |
일반사항 이 공법은 블록을 사용한 비내력벽 공사에 적용하며 부분적으로 이 공법에 따를 수 없거나 기재되지 않은 사항에 대해서는 담당직원과 협의하여 공법을 정하고 그 지시에 따른다.
유의사항 ① 비내력벽에 사용되는 블록의 두께는 100㎜를 표준으로 하며, 부착물의 종류 및 중량 등을 고려하여 결정한다. ② 블록에 몰탈을 고르게 펴 수직 · 수평을 맞춰 설치한다. 이때 바닥 또는 천장 등에 전기 또는 설비 배관재가 돌출된 곳은 미리 블록을 따낸 후 설치한다. ③ 상부 구조체와 접히는 부위는 10~20㎜의 틈을 두고 충전재를 치밀하게 채운다. ④ 상층 벽체는 하층 벽체의 직상부에 위치시키는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우에는 하중의 중신선이 최대 1,200㎜ 이내에서 벗어나도 무방하다. ⑤ 블록 벽체의 개구부와 개구부 사이는 최소 600㎜ 이상으로 한다. ⑥ 모든 창호에 인방보를 설치하는 것이 좋으나 개구부의 폭이 900㎜ 미만인 경우에는 인방보를 설치하지 않아도 무방하다. | |
|
 |
일반사항 이 공법은 블록을 사용한 내력벽 공사에 적용하며 부분적으로 이 공법에 따를 수 없거나 기재되지 않은 사항에 대해서는 담당직원과 협의하여 공법을 정하고 그 지시에 따른다.
유의사항 ① 내력벽에 블록을 사용하는 경우에는 ALC 블록구조 설계기준에 따라 구조적 안정성을 확보해야 한다. ② 벽체 상부와 슬라브의 접합부는 틈이 없도록 하며 미세한 틈새는 충전재로 채운다. 시공부위의 폭에 관계없이 막힌줄눈 쌓기로 한다. ③ 하중이 수직으로 전달될 수 있도록 상부 벽체를 하부 벽체 또는 보의 직상부에 위치시킨다. ④ 블록이 서로 맞닿는 부분은 보강철물로 블록 매 2단마다 고정한다. ⑤모든 개구부에는 인방을 설치하는 것을 원칙으로 한다. | | |