2) 변압기의 임피던스의 결정
참고 : 온도상승시험시 이 임피던스전압을 가하여 10-15시간동안 정격전류를 흘려 변압기의 유온상승이 포화되었을 때 주위온도와 차가 변압기의 온도상승치가 된다.
3) 변압기 제작회사의 일반적인 전압별 표준 %임피던스의 기준
절연계급(kV) |
유입식(%) |
10 |
4 - 7 |
20 |
4 - 8 |
30 |
5 - 9 |
60 |
6 - 10 |
70 |
6 - 10 |
100 |
8 - 12 |
최신 변압기의 설계공작법 감수 工學搏士 木村久男
4) 한국전력공사 설계기준
계통공칭전압(kV) |
백분율임피던스(%) | ||
1차 |
2차 |
표준 |
저감 |
22.9 |
3.45/6.9 |
6.0 |
- |
66 |
3.45/6.9 |
8.0 |
- |
66 |
22.9 |
8.5 |
- |
154 |
22.9 |
11 |
10.3 |
154 |
22.9 |
14.5 |
13.5 |
154 |
66 |
11.5 |
10.5 |
ESB 140 (3MVA이상 전력용변압기)
5). ANSI/ IEEE Std 141-1986 page 441 Liquid- Immersed Transformers, 501-30,000kVA
High Voltage Rating(kV) |
Low Voltage(kV) |
%Impedance |
2.4 |
0.48 |
6.75* |
2.4 and above |
6.5** | |
26.4-34.4 |
0.48 |
7.25 |
2.4 and above |
7.0 | |
43.8 |
0.48 |
7.75 |
2.4 and above |
7.5 | |
67.0 |
- |
8.0 |
115.0 |
- |
8.5 |
138.0 |
- |
9.0 |
Standard Impedance Value for Three Phase Transformer Tabel 72
* From ANSI C57.12.10.1977 (4)
* Three-phase transformers 5000kVA and smaller with high-voltage windings rated 25kV and below are commonly used industrial applications and are normally built with impedance voltages of 5.75%
** Three-phase transformer 5000kVA and smaller with-voltage windings rated 25kV and below are commonly used industrial applications and are normally built with impedance voltages of 5.5%.
6) 현대중공업 변압기 카다록 참조
변압기의 종류 |
1차전압(kV) |
변압기용량(kVA) |
%임피던스 |
전력용 |
154 |
15,000-30,000 |
11 |
45,000-60,000 |
14.5 | ||
22 |
5,000-12,000 |
6 | |
배전용 |
7.2이하 |
75-150 |
3 |
200-500 |
4 | ||
몰드 |
24 |
100-2500 |
6 |
7) LG산전 Mold 변압기의 임피던스
용량 |
%임피던스 | |
6.6 or 3.3kV/저압 |
22.9kV/저압 | |
50 |
3.5 |
3.0 |
75 |
4.0 |
- |
100 |
3.5 |
5.0 |
150 |
3.5 |
4.5 |
200 |
4.0 |
5.0 |
300 |
4.5 |
5.0 |
400 |
4.0 |
6.0 |
500 |
4.5 |
5.5 |
600 |
5.5 |
5.0 |
750 |
5.0 |
5.5 |
1000 |
5.5 |
6.5 |
1250 |
5.0 |
- |
1500 |
5.5 |
7.0 |
2000 |
5.5 |
7.5 |
8) R/X의 값 (국내어느 H Maker 기준)
변압기 용량 |
X |
R |
45/60MVA(154/22.9kV) |
12 |
0.36 |
45/60MVA(13.8/22.9kV) |
7.9 |
0.33 |
30/40MVA(13.8/22.9kV) |
6.9 |
0.36 |
28MVA(22.9/11kV) |
6.0 |
0.33 |
25MVA(22.9/6.6kV) |
6.0 |
0.35 |
20MVA(22.9/6.6kV) |
6.0 |
0.35 |
15MVA(22.9/6.6kV) |
6.0 |
0.44 |
10MVA(22.9/6.6kV) |
6.0 |
0.47 |
7MVA(22.9/6.6kV) |
5.7 |
0.51 |
5MVA(22.9/6.6kV) |
5.7 |
0.56 |
2MVA |
7.4 |
0.82 |
1.5MVA(6.6/0.48kV) |
5.7 |
0.87 |
1.0MVA(6.6/0.48kV) |
5.6 |
1.1 |
750kVA(6.6/0.48kV) |
5.7 |
0.94 |
500kVA(6.6/0.48kV) |
5.6 |
0.98 |
상기 Data는 설계자료로 개략치를 나타냄