CMH |
mmAq(길이 2m일때) |
mmAq(길이 0.5m일때) |
v(m/s) |
150 |
1.8 |
1.4 |
3.404139 |
200 |
3.2 |
2.5 |
4.538853 |
250 |
4.9 |
3.9 |
5.673566 |
300 |
7 |
5.6 |
6.808279 |
350 |
9.5 |
7.5 |
7.942992 |
400 |
12.3 |
9.7 |
9.077705 |
여기서 질문~~ 보통 덕트 정압계산할때 보면 보통 *****mmAq/m 로서 표기 되는데 길이가 2m -> 0.5m로 줄었으면 결과가 1/4로 줄어야 하는거 아닌가요??
결과를 보면 약 3/4 수준으로 밖에 줄어들지 않는데... 시험이 잘못된건가요?? 아니면 제가 뭔가 잘못알고 있는건가요??
만약 덕트 압력손실값이 1mmAq/m인 덕트를 100cmh /10mmAq의 성능을내는 전열교환기에 직관으로 10m 설치를 한다면 이 전열교환기에 걸리는 정압은 10mmAq으로 100cmh의 성능을 낼 수 있는건가요?? 제가 뭔가 잘못 알고 있는건지 너무 답답합니다. 답변 부탁드립니다.
첫댓글 전압=정압+동압 이신것은 잘아시죠! 질문의 요지로 보아 사이클 시스템 상태인지 개방형 시스템상태에서 하셨는지? / 인네트와 아웃네트쪽에 압력변화 없었는지? / 덕트길이를 스트레이트로 몇미터 곧게 뻗은 덕트에서 2미터와 0.5미터를 측정 하였는지? / 2미터 전후에 엘보를, 0.5직관전후에 엘보등을 사용 하였는지? / 을 좋합적으로 검토해보아야 알것 같습니다. 제가 염려하는 부분은 전압을 측정하신건지 궁금 합니다!