태양광발전소 운영관리의 간단한 팁 소개
>> 정말 간단하지만 아주 중요한 부분이 있습니다..
바로 접속반에 대한 관리인데요..
대게의 경우, 접속반 관리는 아주 소홀하게 하거나, 안전
관리자조차도 잘 열어보지 않는 경우가 많은 것 같습니다.
접속반은 '태양전지가 모두 제 일을 제대로 하고 있는가?'를
판단할 수 있는 아주 중요한 요소입니다..
그렇기에 유심히 관찰하고 지켜봐야 하는데.. 그러지 않는 경우가
너무 많네요..
실제로 발전소를 돌아다니다보면.. '단락되어 있거나' '정상
발전이 되지 않는 채널'을 쉽게 찾을 수 있습니다..
그런데.. 실제로 공사를 해보지 않은 사람은.. 이것을 모르고
지나치는 경우가. .정말.. 정말 많습니다..
그래서.. 쉽게 점검할 수 있는 방법을 알려드릴게요..
=> 안전관리자에게.. 매달 1회는 '접속반 채널 별 전압'을
기재하여 달라고 요청 하십시요..
그리고.. 심하게 차이가 나는 채널이 있다면.. 왜 그런지
이유를 찾아달라고 요청하세요..
안전관리자가 있고, 안전관리 보고서를 작성하고 있지만.. 이는
거의.. 안하고 있는 실정인데요..
간혹 모듈의 바이패스 다이오드 이상도 잡아낼 수 있고, 제품
교체를 요청할 수 있는 경우도 있으며..
천재지변(?)등으로 계통이 단락/ 소손된 것들을 확인할 수 있는
귀한 자료가 됩니다..
시공하시는 분들도.. 물론 모두 전문가 분들이 하시지만.. 시간에
쫒겨 하시게 되면.. 간혹 실수를 하세요..
(+ - )를 바꿔 꽃는 경우도 있고.. 번호가 다르게 꽃아 두는
경우도 많아요..
실제로.. 분양사업을 하시는 사장님이 자신있다고 보여주신 발전소에..
3채널이나 불량인 경우도 있었습니다..
'나는 아니겠지.. 내 발전소는 아니겠지..'라고 생각하지 마시고..
꼭 점검해 보세요.. (정말~ 많아요ㅣ... )






첫댓글 세심한 배려 감사합니다
감사합니다~
그런데 안전관리자가 접속반별로 전압을 측정할 수가 있습니까?
물론이죠..^^
계통 개방상태에서 체크하고.. 이상감지 시. 계통 단락하여 확인하면.. 쉽게 할 수 있습니다..
@하루를 일년처럼.. 중요한 정보에 감사드립니다.
안전관리자 계량기만 보고 지나가던데
접속함 채널별 전압을 측정해라고 연락을 취해야 겠어요.
정보 감사합니다.
점검표 받고.. 잘 모르시면 카페에 올려주시면 봐 두릴게요..^^
삭제된 댓글 입니다.
예..^^ 당연히~
톡이나 메일로 보내주세요~ 의견 남겨 회신 드리겠습니다.
Test 단자 Point 는 어디인지요?
사진상에 표기를 해 주시면 더욱 이해가 빠를 듯 합니다.
그리고 Tester 기는 무었을 쓰시는지요?
첫번째 사진, 두번째 사진의 경우 빨간선은 플러스, 검정선은 마이너스입니다. 두 선의 끝 부분을 찍으시면 됩니다.
감사합니다.
존 정보 감사합니다



스크립 해갑니다