답변내용 |
문의하신 전동기 부하에 인버터를 적용할 때, 전동기 속도가
지속적으로 변동하는 경우에는 전력절감 효과를 볼수 있으나,
정속도로 운전하는 부하는 절감 효과가 없습니다.
(단, 기존 주파수보다 낮춰서 운전하는 경우에는 절감효과를
볼 수 있음)
전력절감 및 설치사례에 대해서는 인버터 제조사에 문의 부탁드립니다.
참고로 L사 및 H사 고압 인버터 기술자료를 올려드립니다.
[L사 고압인버터]
Line-up
MV Drive Series |
LSMV-M1000 |
LSMV-M1000A |
전압 |
3kV/4kV/6kV/10kV/11kV |
3kV/6kV |
용량 |
200kVA~12,500kVA |
200kVA~1,200kVA |
제어방식 |
V/F, 센서리스 벡터 |
IP등급 |
Standard IP21 (~IP42 옵션) |
규격 |
CE, UL(진행중) |
주파수 |
50/60Hz |
특징
전원 품질 향상
- 다권선 위상차 변압기 적용에 따른 입력부 전원품질향상 및 고조파 외형율(THD) 개선
- Extended Delta 방식의 변압기와 Separated-Type Multipulse Rectifier를 적용함으로써
입력 전류의 THD(Total Harmonic Distortion)를 크게 낮추었으며 IEEE-519_1992 기준을 만족
- 정현파에 가까운 입력 전류를 사용하므로 입력단에 별도의 고조파 필터나 능동 필터 불필요
- 출력부 멀티레벨 PWM방식의 정현파 출력 실현
- 기존 모터 및 케이블 사용 가능으로 쉽게 기존 시스템 적용 가능
- 인버터-모터간 케이블 길이에 의한 전압반사의 영향이 매우 적음
- 고압 Drive 사용으로 인한 전동기의 기계적 스트레스를 최소화하며, 별도의 정현파 필터 불필요
Energy Saving
- 부하에 대한 최적 속도 제어 통해 에너지 절약 및 손실 최소화
- 높은 운전 효율 및 역률 보장
- 별도의 역률보상기기 없이 자체 시스템으로 95%이상의 높은 역률 구현 가능
- 입/출력 필터 없이 드라이브 단독 시스템 구성으로 시스템 효율 향상
Compact Size
- 방열해석 및 회로/기구 최적화 설계를 통하여 Compact한 시스템 구현
Cell Bypass 기능
- 운전중 임의의 Cell이 고장난 경우, 고장 Cell을 자동으로 바이패스함으로써 연속운전 가능
Flying Start 기능
- 회전하고 있는 전동기의 속도를 자동으로 추정하여 목표 주파수까지 트립 발생 없이 안정적으로 기동
순시정전 보상 기능
- 드라이브 운전 중 정전 발생시, 드라이브를 정지시키지 않고
부하가 가진 기계적 에너지를 드라이브로 회생시켜 5 Cycle 동안 연속운전이 가능
동기절체 기능(Synchronous Transfer)
- 모터전원을 고압드라이브에서 상용전원으로 변경하거나(바이패스 모드),
상용전원에서 고압드라이브로 변경하는(드라이브 모드) 기능
사용자 중심 Interface
- 사용자 편의를 극대화한 고해상도 HMI 모니터링 시스템 제공
- Communication
- 기본 내장 PLC를 통한 고객 전용화 대응 가능(I/O확장성 등)
- 다양한 필드버스 통신을 제공하여 시스템 호환 편의성을 제공
( Profibus, DeviceNet, Modbus, Metasys N2, LS BUS(RS485) )
결선도
외형도
[H사 고압인버터]
- 인버터 Trip-free 구현을 위한 기능
- 셀바이패스, 제어전원 이중화, 제어기 이중화, CAN 통신 이중화
- 최상의 시스템 효율 및 역률 구현
- 시스템 효율 97% 이상, 전원역률 95% 이상
- 18 ~ 36 펄스 구성으로 최상의 네트워크 구현
- IEEE 519-1992 만족
- 멀티레벨 방식 적용으로 정현파에 가까운 시스템 출력 제공
전압구분 |
3300V |
4160V |
6600V |
출력용량(kVA) |
200 ~ 4000 |
250 ~ 5000 |
400 ~ 8000 |
전동기 출력(kW) |
155 ~ 3200 |
205 ~ 4000 |
330 ~ 6400 |
입력 |
주회로 |
3상 3300V/4160V/6600V/11000V(주문사양) 50/60Hz |
제어회로 |
3상 220V, 440V 등 50/60Hz, DC110V |
출력 |
출력주파수(Hz) |
0 ~ 120Hz |
주 전원의 역률 / 효율 |
약 95% 또는 이상(정상 운전 속도에서) / 약 97% (변압기 포함) |
주보호기능 |
전류제한, 과전류, 과전압, 과부하, 부족전압, 출력측지락, CPU에러, 냉각팬 이상, 제어전원 이상 |
데이터 통신 |
RS485/232/Modbus 중 2개(표준), Ethernet(옵션), Profibus-DP(옵션) |
주요 신뢰성 기능(선택사양) |
셀 바이패스 기능, 제어부 이중화 기능, 제어전원부 이중화, 순시정전 자동 재기동(옵션), 전원 동기절체 |
적용 부하 |
F.D FAN, I.D FAN, 집진기용 블로워, 순환펌프, 컴프레셔, 초산펌프, 압출기, 믹서기, 터빈 제너레이터 등 비회생 부하 |
적용 규격 |
IEC, KS, IEEE | |