1. 납땜 제품의 불량률이 상당이 높다면 불량을 일으키지 않는 속도중에서 최대치를 선택하십시요
바로 가스상(0.4m/s)으로 적용하는 것보다는 0.6 혹은 0.5는 어떠한지를 확인하고 대처하시면
됩니다.
2. 용해로 처럼 고열 발생 작업공정의 국소배기장치 자체검사를 할 경우에도 배운 그대로 적용하시면
됩니다.
난기류가 많이 발생하는 경우에서의
유량비법은 열원이 있는 국소배기장치의 후드를 설계할 때 유해물질을 배출하기위한 필요배풍량에
외부로부터 유입되는 기류를 합산하여 필요배풍량을 증가시키는 것입니다.
이런 경우 오염물질의 발생량을 산정할 수 있어야 하며 난기류의 크기에 따라 누출안전계수를
곱하여 산정합니다.
대부분의 자체검사시에는 규정된 제어풍속과 교재에 있는 필요배풍량을 만족하면 됩니다.
자체검사시 교재에 있는 캐노피형 풍량 공식은 열원이 있는 레시바식에만 적용해야 하는 것이아니고
열원이 없는 상방 캐노피형(장방형) 모든 후드에 적용하는 것입니다.
3. 도장 작업장의 water booth 식의 경우
제어풍속 측정점의 위치는 포위식인 경우 개구면이되고
외부식이면 유해물질 발생지점중 후드에서 가장 먼 지점이어야합니다.
아래 부분(수면 위의 입구)에서 측정을 하면 안됩니다.
4. 기상배관계통이란 제진장치의 본체에 있는 공기가 흐르는 배관을 말합니다
백필터에 포함되어 있는 공기가 흘러가는 덕트등을 말합니다.
그리고,,액상배관계통이란 액체를 이용하여 공기를 정화하는 스크러버나 세정탑에서의
액체가 흘러가는 배관이나 덕트등을 말합니다.