SCREW 압축기의보수관리
1.표준정기점검
SCREW 압축기도 압축기의 수명 및 양호한 성능을 유지 하기 위해서 다음 <표1>와 같은 주기적 점검을 실시하여야 한다.
<표 1> SCREW압축기의 정기 점검 사항
2.분해점검에 대한 일반적 주의사항
스크류 압축기의 분해 점검은 일반적으로 운전3년 후에 또는 공냉식의 경우 매 12,000시간 경과후,수냉식의 경우 매 20,000시간 경과 후에 실시하며 취급 및 분해 조립은 각 제품별 취급설명서의 내용을 준수해야 하며 부품 취급 및 안전에 유의해야 한다
3.분해및주요부품측정및점검보수
압축기의 분해 및 측정은 각 메이커의 취급 설명서를 준수하여 실시해야 하며 부품의 취급 및 안전에 각별히 유의하여야하고 주요 부품의 점검 및 측정치를 기록용지에 기록하여 허용치 내에 있는지 확인 한 후 조치토록 한다. 다음 <표2>는 (주)센추리의 주요부품 허용치의 예이다 . 교체시 가장 중요한 부품은 베어링으로써 스크류에 적용되는 베어링에는 베어링 자체의 GAP이 결정되어 있으므로 지정된 베어링의 정확한 사양을 확인하고 재조립하여야 한다. 또한 볼베어링과 같은 경우는 압축과정에서 발생되는 축방향 가스력을 지지하고 있기 때문에 조립방향에 주의를 해야한다. 아울러 재조립시 토출측 케이싱 벽과 로터의 토출측과의 END GAP은 각 사에서 지정된 범위 내에 있도록 하여야 압축기의 성능을 유지할 수 있으므로 이점에 유의한다.
설치시 유의사항
출입구는 충분한 높이와 폭을 가지고 있어야 하며 설치, 환기, 검사, 정비를 할수 있을만큼 적절한 공간을 가지고 있을 것.
무거운 물체를 들어 올릴수 있는 운반시설들이 설치 되어져야 함.
설치될 장소는 평평한 콘크리트 바닥이여야 하고 (조립의 평평도는 6미리(1/4인치)이상 차이가 나면 안됨) G.L에서 50-100미리 높이의 사각 콘크리트 기초를 해줄 것(침수대비)
특히 환기, 환풍시설을 충분히 갖출 것(거의 모든 전기에너지는 열로 변환되어지며 압축기실의 모든 온도상승은 5℃ 미만으로 제한 시킬수 있어야 함)
외부로부터 공기 유입은 지면에서 3미터 이상이여야 함.
전기공급은 압축기 모터 시동을 걸 수 있을 정도로 충분한 용량이여야 함(직기동시 : 정격 모터전류의 6배, 스타델타시 : 정격 모터전류의 2배)
공기압축기 장비 이전에 전기 공급선 차단 스위치는 반드시 달 것(한국산업안전공단 지시사항임)
주변온도는 최대 40℃이상이 되어서는 안되며 주변온도가 10℃상승 할 때마다 동력비는 1% 이상씩 증가함.
공기 압축기의 수명 연장과 성능을 향상 시키기 위해서는 가동시간에 띠라 메이커가 추천한 정품에 스피아 파트를 적절하게 교환해 주어야 함.