오수관/하수관 배관 CCTV 내시경 촬영 조사를 해보니~~ 벽돌이 꽉 막혔어요
안녕하세요~~
청풍 누수탐지 공사입니다~~
오늘은 시흥시 정왕동에 위치한 회사
공용 화장실 오수관이 막혔다고 연락이 왔습니다
그냥 간단하게 뚫으면 되겠구나 생각하고
출장 방문을 했습니다
회사 관계자분과 같이 살펴 보기로 합니다
오물이 역류해서 화장실 전체를 사용못하고 있더군요
배관이 어디로 어떻게 배출 되는지 정확히 알지 못합니다
마지막에 오수관 맨홀이 100m(미터)가 훨씬 넘습니다
그리고 중간에 점검구 및 소제구 또는 맨홀이 아무것도
없습니다
과연 100m(미터)가 넘는 배관을 뚫을수 있을까 하는
생각이 들더군요
회사 관계자께서 도면을 보았는데 분명히 맨홀이 4개~5개
정도가 도면에 표시되어 있다고 합니다
회사에는 배관에 대해서 아는 사람이 아무도 없더군요
시멘트 포장 공사를 다시 하면서 어느 무식한 사람이
덮어 버린 듯 보였습니다
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/210DA53D582D62231E)
시화공단 회사 공용 화장실 오수관이
완전 꽉 막혀서 사용불가 합니다
오물이 역류해서 난리가 났어요
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/22111D3D582D62251B)
배관이 제일 가까운 변기를 뜯었습니다
역시나 오물이 가득합니다
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2314C93D582D622717)
전동 스프링으로 뚫기 작업합니다
스프링을 뚫으니 오물이 조금씩
내려가더군요
그냥 간단하게 뚫리는줄 알았어요
다시 막히더군요 또 다시 뚫으면 오물이
내려가고 반복해서 작업 해보니
뭔가 이상하더군요
수도에 호스를 연결해서 물을 계속해서 흘려
보내보니 물이 역류해서 조금씩 차 오르더군요
뭔가~이상해서 회사 관계자분께 배관 CCTV 내시경 촬영
조사를 해보면 어떠냐고 물어보니 흥궤히 수락을 하더군요
사무실 들어가서 배관 CCTV 내시경 촬영 장비를
가지고 왔습니다
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2317A93D582D622815)
리지드 배관 CCTV 내시경 촬영 장비가 대기 중입니다
회사 관계자분께 연락을 드려서 오시라고
말씀드렸습니다
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2216D33D582D622A16)
배관 CCTV 내시경 촬영 장비를 세팅하고
모니터 보면서 확인합니다
카메라 헤드를 오수관에 진입 시켜보니
오물이 너무 많아서 카메라가 잘 보이지
않더군요
그래서 수도에 호스를 연결해서 오수관에
깨끗한 물을 흘려 보내고 다시 내시경 촬영
조사를 해보니 배관에 벽돌이 꽉 막혀 있는것이 보입니다
배관 초입에 벽돌이 꽉 막혀있더군요
모니터 거리 표시는 6cm 전후로 보입니다
벽돌이 어떻게 배관에 들어 갔을까 하는 생각이
들면서 또 어떻게 자주 막힘 현상이 일어나지
않았는지 신기할 정도로 이상합니다
오수관 CCTV 내시경 촬영 녹화 영상
벽돌이 꽉 막혀 있는 것이 보입니다
회사 관계자분께 녹화 영상 USB를
확인 시켜드렸습니다
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/270BA33D582D622C1F)
관로 탐지기로 벽돌이 있는 위치를 탐지해 봅니다
벽두께가 50cm가 넘는것 같은데요
벽중간에서 벽돌이 막힌걸로 보입니다
위치 탐지가 그쪽에서 강하게 신호가 옵니다
저희는 배관 CCTV 내시경 촬영 조사와 뚫기 작업을
해드리고 마무리했습니다
회사에서 화장실을 당분간 페쇄하고 대대적인 공사를
어떻게 해야되는지 회의를 한다고 합니다