▣ 수평배관의 구배가 적절한지 확인.
▣ Over-Flow 관경은 수조로 들어오는 급수인입관경 보다 2단계 큰 관경으로 배관.
▣ 납 코킹으로 주철관을 접속시 관내의 2/3를 YARN이며, 납은 YARN을 눌러막는 역할을 하므로 YARN을
넣을때 고루 넣어지는가 확인.
▣ 주철관과 PVC관을 접속시킬 시 주철소켓을 필히 사용.
▣ 위생기구의 배수관 접속수에서 수평지관까지의 배수 수직관은 길이가 길면 트랩봉수에 대하여 자기
사이펀 작용을 일으키기 쉬으므로 길지 않도록 함.
▣ 위생기구의 오배수관 마다 수구 가까이 행가를 필히 설치.
▣ 공공하수도를 이용하여 종말처리장에 연결되는 건물의 옥내배수관은 오수, 잡배수를 분류식으로 하고,
옥외에서 부지배수관에 합류.
▣ 우수 수직관은 기구에 접속하는 배수관 또는 통기관과 겸용해서는 안되므로 이를
확인.
▣ 우수는 어떠한 경우에도 분뇨정화조에 배수시켜서는 안되므로 이를 확인.
▣ 우수배관은 오배수관에 배수시키지 않고 우수부지 배수관에 의하여 단독으로 공공하수도에 방류하거나
부지배수관에 합류.
▣ 통기 입상관 하단은 관경을 축소하지 않고 45도 이내의 각도로 최저위의 배수수평지관보다 낮은 위치에
서 배수 수직관에 접속하거나 수평주관에 연결.
▣ 통기 수평관은 기구의 넘침면 보다 150mm 이상 높게 배관하고, 통기 입상관을 향해 1/200의 상향구배가
되도록 배관.
▣ 10개 이상의 지관을 갖는 건물배수 수직관이 있는 경우 최상층으로부터 10개층 마다통기 입상관과 같은
구경으로 결합통기관을 설치
▣ 결합 통기관의 하단 접속은 아래층의 배수횡지관보다 아래쪽에 Y관으로 접속하고,
상단접속은 Floor
Level 보다 1M 이상의 위치에서 Y관으로 접속.
▣ 통기관은 말단이 외벽, 지붕 또는 옥상을 관통하는 부위에서 스리브와 배관의 틈새에 콜타르, 아스팔트,
콤파운드, 납등을 충진하du 수밀을 유지.
▣ 통기관의 개구부는 이물질이 들어가지 않도록 동망등을 씌어 놓음
▣ 아래와 같은 부분에 CLEAN-OUT(C.O)을 설치
① 배수 수평지관및 수평주관의 기점
② 연장길이가 긴 수평 배수관의 중간 부분
③ 배관이 45도 이상의 큰 각도로 방향이 전환되는 부분
④ 배수 수평주관과 부지 배수관이 접속되는 곳에서 가까운 부분
⑤ 배수 수직관의 최하부 또는 그 부근
▣ 수평 배수관과 C.O 설치간격은 배수관 구경 100mm이하는 15M 마다, 100mm 이상은 30M 마다 1개소씩
설치
▣ C.O는 벽체, 바닥, 보등의 청소에 지장을 주는 장애물에서 관경이 65mm 이하인 경우는 300mm 이상,
75mm 이상인 경우 450mm 이상의 공간을 확보
▣ 수평 배수관에 C.O를 설치할 시 45도 엘보를 함께 설치
▣ C.O는 쉽게 청소할 수 있는 위치에 충분한 공간을 두고 설치하였는지 확인.
▣ 바닥 마감면에 설치하는 F.C.O 연결배관시 치올림배관에 90도 장곡관이나 45도 엘보2개를 사용하여
배관
▣ 수평지관과 기수 배수관과의 접속은 양Y관을 사용치 말고 Y관을 각각 사용.
▣ 주방 배수에는 관내 지방질이 냉각, 응고되어 고착되게 되면 배수관 폐쇄의 원인이
되므로 제거를 위해
수채의 유출구 직후에 GREASE TRAP을 설치.
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ |