다층형 펜션들이 많이 들어서고 있다.
일반적으로 기계실은 지하에 두고, 수영장은 각층에 위치를 한다.
기계실과 수영장의 층고는 일반적으로 3~4m이니, 16m 정도된다.
수영장을 공사하는 설비업체와 수영장 장비를 공급하는 업체는 일반적으로 분리되어 있다.
이럴 때 다음과 같은 문제를 직면할 수 있다.
여과기 누수 위치를 자세히 살펴보면, 6방밸브와 연결된 몸체 부분이다.
우리나라에서 범용적으로 사용하고 있는 이xx 제품이다.
이 부분을 그냥두면 점점 누수가 커진다.
누수 원인은 간단하다.
몸체와 연결된 부분에 고무 가스켓이 삽입되어 있다.
이 고무링, 즉 가스켓이 압력을 못이겨 틈새가 벌어지고, 그 사이에서 누수가
발생하는 것이다.
여러번 여과기를 교체 하여봐도 동일하다.
범용적으로 수영장에서 사용하는 여과기의 압력은 2.5k이다. 대충 2.5바라고도 한다.
이** 제품은 2 Bar 넘으면 이런 현상이 나는 것 같다. 8대 중 4대를 교체하여 보아도
동일한 문제가 발생하였다.
자연압을 체크하여 보았다. 자연압은 높이차에서 발생하는 압력을 말한다.
먼저 수영장의 배관 모습이다.
청색이 수영장에서 내려오는 Down stream 배관이고, 빨간색은 수영장으로 올라가는 배관이다.
여과기 순환펌프는 2마력이다.
압력계에 나타난 자연압이다.
2K가 넘는다.
.
여과기를 가동하였을 때 압력계다.
2.5 K가 약간 안된다.
동영상 처럼 누수가 발생하고 있다. 이XX 제품의 사양압력은 2.8bar다.
제품 최대 압력 미만이지만, 누수가 발생한다.
설치제품의 60%가 동일한 부분에서 누수가 발생하였다.
열심히 교체를 해 주었다....
일반적으로 2bar를 넘어 가면 위험신호다.
이 때 여과기를 점검하여야 한다.
모래에 불순물들이 가득차여 있어, 물을 통과하지 못하게 되는 경우 또는 배관의 밸브들이 잠겨있거나
잘못 위치해 있는 경우가 많다. 밸브를 정확하게 열려있어야 하는 것은 상식이다.
불순물이 찬 경우, 역세를 평소보다 2~3배 길게하여, 불순물을 완전 제거하여야 한다.
이것은 일반적 사항이다.
정상적으로 운영되다, 갑자기 이런 현상이 발생하면, 95%는 이 요인이다.
하지만 상기 사례처럼 발생하는 경우는 자연압 때문에 발생한다.
층고가 있으면 10m 당 1k(또는 1바)의 압력이 발생한다.
압력계를 보니, 2k정도이니, 20m 이쪽저쪽 같다. 배관이 구부려지면 마찰압력등 여러요인이 발생하므로
압력계의 현상을 보면, 20m 안쪽이다.
수영장이 20m가 있고, Pump로 곧 바로 올리는 경우 압력은 zero 상태이다.
아래 그림 중 3번째에 해당한다.
이럴 경우, 아무런 문제가 없다
하지만 순환펌프 뒤편에 여과기가 있으니, 여과기 통에 압력이 전달되어 2bar를 넘고있다.
그리고 순환펌프를 가동시키니 2.5 bar를 넘나들고 있다. 펌프가 가동되면서 나오는 압력이
0.5k 정도 되는 것을 확인할 수 있다.
이 상태에서 수영장 시스템을 가동하면, 문제가 발생하기 시작한다.
여과기 통의 약한 부분에서 물이 새기 시작하며, 엘보, 티, 소켓등의 연결부위 중 약한부분 에서
여기 저기 누수가 발생한다.
특히 PVC 본드(오***)을 사용한 곳은 특히 문제가 많이 발생한다. 따라서 접착력이 강하고
고온에 강한 접착제를 사용하여야 한다. 물론 비용은 2~3배 고가이다.
싼게 비지떡이다.
여러방법을 찾아 보았다. 유튜브 또는 소위 고수라는 분들께 문의도 하여보고..
경험을 못해 보았는지, 시원한 답변이 없었다.
이론적 방법을 강구하여 보았다. 여과기와 여과기 여과기 순환펌프 위치를 바꾸어 보는 방법..
이 방법도 가능할 것 같았다. 하지만 변경 작업 범위가 너무 넓다. 시간도 오래 걸리것 같고..
여과기 전 단계에서 수영장으로 물을 분산시키는 방법... 이 것도 가능하나, 별도 내키지 않았다.
고압여과기로 교체하는 방법....배관의 안정성에서 떨어진다.
마지막 방법은 갑압밸브...
소방에서 사용하는 방법이다. 옥상에 물탱크를 두는 경우, 고층건물은 20~30층 되니,
층고가 60~100m 이상 차이가 있어, 각층별 배관에 미치는 압력이 각기 다르다.
따라서 스프링 쿨러등 운영하는데 문제가 발생한다.
이럴 때 사용하는 방법이 갑압밸브다.
문제는 3k 까지 압력을 줄인다. 이것은 여과기엔 별 효과가 없다.
3k를 초과하는 압력은 여과기가 감당하지 못한다.
최소 1k 미만으로 압력을 줄여야 하니..
그래서 찾은 감압밸브가 요놈이다.
감압밸브를 설치하고 가동하니 모든 것이 정상으로 돌와왔다.
배관도 안정적이고, 여과기도 아주 편안하게 가동되고 있다