구 분 |
적 용 내 용 |
측정 및 절연 구분 |
온 도 상 승 한 도 [ deg] | |||
측정법 |
절연 구분 |
JEC 2200 |
IEC 76 |
ANSI C 57.12 | ||
유 입 변압기 |
권 선 |
저항법 |
Oil 자연 순환 |
55 |
65 |
65 |
Oil 강제 순환 |
60 |
65 (70) |
65 | |||
절연유 |
온도계법 |
* 외기 접촉 |
55 |
55 |
65 | |
* 외기 미 접촉 |
50 |
55 |
65 | |||
몰 드 변압기 |
권 선 |
저항법 |
A 종 절 연 |
55 |
60 |
- |
E 종 절 연 |
70 |
75 |
- | |||
B 종 절 연 |
75 |
80 |
80 | |||
F 종 절 연 |
95 |
100 |
115 | |||
H 종 절 연 |
120 |
125 |
150 | |||
◆ 효성 몰드변압기는 B종 및 F종 절연에 대해서 적용, 제작됩니다. ◇ ANSI의 건식 변압기에는 B, F, H종 절연이라는 분류 호칭이 없지만 비교 편의상 위와 같이 구분하여 표기 함. ◇ IEC의 ( )값은 권선 내 Oil 강제 순환인 경우에 적용 됨. ◇ * 는 변압기 본체 탱크내의 절연유가 직접 외기와 접촉하는 부분과 접촉하지 않는 부분 으로 구분하여 적용 한다는 의미. ◇ BS 171 적용 규격은 IEC 726 규격과 동일 함. |
- 변압기 온도 상승 한도의 규격별 비교 -
절연물의 최고 허용온도
적 용 분 류 |
JEC 2200 |
ANSI C 57.12.80 |
IEC 85 / BS 2757 |
A종 절연 |
105 |
105 |
105 |
E종 절연 |
120 |
- |
120 |
B종 절연 |
130 |
150 |
130 |
F종 절연 |
155 |
*185 |
155 |
H종 절연 |
180 |
220 |
180 |
◆ 유입 변압기는 A종 절연, 몰드 변압기는 B종 또는 F종 절연을 적용한다. ◇ *는 ANSI C 89.2(1974)에 의거한다. |
- 변압기 절연물의 최고 허용온도의 규격별 비교 -
변압기 운전 시 발생하는 손실은 모두 열 에너지로서 권선 및 철심의 표면에서 방산하여
변압기 온도를 높이고 절연물을 열화 시켜, 일반적인 변압기 정규 기대 수명을 단축 시킨다.
따라서 적절한 냉각 방식을 취하여 절연물의 온도상승을 그 절연물에 규정한 일정한 허용값 이하로 억제,
관리 하여야 한다.
변압기 냉각 방식은 냉각 매체 및 이의 순환 방식의 조합에 따라 여러 가지가 있으며 기호
표시에 의해 명판에 기재 하여야 한다.
(1) 변압기 냉각방식의 종류 및 기호 표시
주요 냉각 방식의 종류 및 적용 규격별 기호 표시는 다음과 같으며 변압기 용량 및 특성에
따라 적절한 방식을 채택, 사용한다.
변압기 냉각 방식 및 규격별 표시 기호
냉 각 방 식 |
규격별 기호 표시 |
권선, 철심의 냉 각 매 체 |
주위 냉각매체 | ||||
JEC 2200 IEC 76 |
ANSI C 57.12 |
종 류 |
순환방식 |
종 류 |
순환방식 | ||
유 입
변압기 |
유입 자냉식 |
ONAN |
OA |
기름 |
자연 |
공기 |
자연 |
유입 풍냉식 |
ONAF |
FA |
기름 |
자연 |
공기 |
강제 | |
유입 수냉식 |
ONWF |
OW |
기름 |
자연 |
물 |
강제 | |
송유 자냉식 |
OFAN |
? |
기름 |
강제 |
공기 |
자연 | |
송유 풍냉식 |
OFAF |
FOA |
기름 |
강제 |
공기 |
강제 | |
송유 수냉식 |
OFWF |
FOW |
기름 |
강제 |
물 |
강제 | |
몰 드
변압기 |
건식 자냉식 |
AN |
AA |
공기 |
자연 |
? |
? |
건식 풍냉식 |
AF |
AFA |
공기 |
강제 |
? |
? | |
건식밀폐자냉식 |
ANAN |
GA |
공기 |
자연 |
공기 |
자연 | |
건식밀폐풍냉식 |
ANAF |
? |
공기 |
강제 |
공기 |
강제 | |
◇ BS 171은 JEC 2200 또는 IEC 76과 동일 함. ◇ 유입 자냉식을 유입 풍냉식으로 대체하면 20 ~ 30%의 용량 증가를 기대할 수 있다. ◇ 건식 자냉식을 건식 풍냉식으로 대체하면 33 % 이상의 용량 증가를 기대할 수 있다. |
참고> 주요 약어의 설명
AN : Air Natural AF : Air Forced / ONAN(OA) : Oil Natural Air Natural
ONAF(FA): Oil Natural Air Forced / OFAN : Oil Forced Air Natural
OFAF(FOA) : Oil Forced Air Forced / ONWF(OW) : Oil Natural Water Natural
OFWF(FOW) : Oil Forced Water Forced
변압기 냉각 방식별 주요 특성은 다음과 같다.
유입 자냉식 배전용 유입변압기에서 가장 일반적으로 사용되는 냉각 방식
발생열은 기름의 대류에 의해서 외함 및 방열기에 전달되어 대기중으로 방산된다.
유입 풍냉식 유입 자냉식 변압기의 방열기에 냉각 팬을 설치함으로써, 냉각효과를 더욱
증가 시키는 방식이다. 유입 자냉식에 비하여 20 ~ 30%의 용량증대를 기대할 수 있다.
유입 수냉식 외함 내부에 설치된 냉각관에 물을 통과시켜 냉각하는 방식.
양질의 물을 풍부하게 필요로 하는 외에 냉각수 계통의 보수가 대단한 것으로 최근 이 방식은 감소하고 있다.
송유 자냉식 절연유을 송유 펌프로 강제 순환시켜 내부 방생열을 방열기로 대기중에 방산하는 방식 이다.
송유 풍냉식 절연유를 송유 펌프로 강제 순환시켜 냉각 팬을 설치한 공냉식 유닛 쿨러로
보내어 냉각하는 방식 이다. 송유 풍냉 방식은 유입 풍냉 방식에 비해서 크기를 상당히 작게 할 수 있는 특징이 있으며,
대용량 변압기에서 많이 사용하는 방식이다.
송유 수냉식 절연유을 송유 펌프로 강제 순환시켜 수냉식 유닛 쿨러로 보내어 냉각
하는 방식 이다. 소음 문제가 있는 도시 및 그 주변 지역의 변압기 등에 채용 된다.
건식 자냉식 및 풍냉식 절연유를 사용하지 않으며 철심 및 권선을 대기노출 상태에서 공기 및 냉각 팬에 의해서
냉각하는 방식 이다.
이 방식은 냉각 효과가 좋지 않기 때문에 F종 및 B종 절연 등 내열성이 좋은 절연물이 사용되며,
일반적으로 몰드변압기가 이에 해당된다.
-자료출처:효성변압기-