맨 위 왼쪽에 있는 회로를
제어판에서 구현할 때,
어떤 분은 1번처럼, 어떤 분은 2번을 권하고, 어떤 분은 3번처럼 결선하는 경우가 있더라구요.
1) 위의 방법 모두 가능한 방법인가요?
2) 만약 셋다 가능하다면 그중에서도 추천하는 배선은 어떤 것인가요?
교수님 또는 선배 고수님들의 조언부탁 드립니다.
첫댓글 1/2/3모두 가능한 방법입니다.퓨즈로 가는 선은 색깔 구분이 없는 1.5mm선이 황색선으로 배선하시면 됩니다.
3번을 추천드림니다2번처럼 연결해도되지만 MCCB는 선처리가 어렵기때문에EOCR에서 선을빼서 퓨즈로가는것이 좋을것같습니다
저도 3번입니다. 그리고 퓨즈로 가는 선은 주회로가 아닌 제어회로(혹은 보조회로) 입니다. 그래서 황색선을 사용해야 한다고 배웠습니다~. 1번은 아닙니다.
지금 학원에서 배선 배우고 있는데mccb에서 배선 빼지말고 아랫단자에서 빼라고 하시드라고요~~
감사합니다. 많은 도움이 되네요^^
시험장에서 감독관님들이 설명해 주는 걸로 알고 있습니다.
1번처럼 결선을 하시면 100% 실격입니다.퓨즈는 주회로로 보시지말고 보조회로로 생각을 하셔서 인입선부터 황색선으로 결선을 해야합니다.2번과 3번은 모두 가능하지만 전 3번을 추천드립니다.MCCB의 경우는 결선할 때 부서지는 경우가 종종 있습니다. 그러므로 되도록이면 연결하는 선 가닦수를 줄이는 것이 좋습니다.MCCB는 파손우려가 있기 때문에 결선할 때 전동드릴보다는 드라이버를 사용하시 것이 좋습니다.
첫댓글 1/2/3모두 가능한 방법입니다.
퓨즈로 가는 선은 색깔 구분이 없는 1.5mm선이 황색선으로 배선하시면 됩니다.
3번을 추천드림니다
2번처럼 연결해도되지만 MCCB는 선처리가 어렵기때문에
EOCR에서 선을빼서 퓨즈로가는것이 좋을것같습니다
저도 3번입니다. 그리고 퓨즈로 가는 선은 주회로가 아닌 제어회로(혹은 보조회로) 입니다. 그래서 황색선을 사용해야 한다고 배웠습니다~. 1번은 아닙니다.
지금 학원에서 배선 배우고 있는데
mccb에서 배선 빼지말고 아랫단자에서 빼라고 하시드라고요~~
감사합니다. 많은 도움이 되네요^^
시험장에서 감독관님들이 설명해 주는 걸로 알고 있습니다.
1번처럼 결선을 하시면 100% 실격입니다.
퓨즈는 주회로로 보시지말고 보조회로로 생각을 하셔서 인입선부터 황색선으로 결선을 해야합니다.
2번과 3번은 모두 가능하지만 전 3번을 추천드립니다.
MCCB의 경우는 결선할 때 부서지는 경우가 종종 있습니다. 그러므로 되도록이면 연결하는 선 가닦수를 줄이는 것이 좋습니다.
MCCB는 파손우려가 있기 때문에 결선할 때 전동드릴보다는 드라이버를 사용하시 것이 좋습니다.