급배수회로인데요..
eocr 회로도에서
10번과 11번이 공통선입니다.
보통 전원선이 123에서 입력되어
789 번이 출력이 되니까
4~5번에서 공통이 되어야 한다고 생각하는데
회로도는 그렇지 않습니다.
그래서 사진과 같이 10번과 11번을 공통으로 했는데
맞게 결선이 된건가요??
첫댓글 추가하여 eocr이 작동하면5번과 11번이 연결되는 건가요??
10번, 4번에 붙어 있는 '철편'이 회로에 이상이 생기면, '철편'이 11번, 5번으로 '철커덕'하고 내려붙는 겁니다.
@온암 원리까지 상세한 설명 고맙습니다....
10번과 11번은 공통단자(95)가 맞습니다. 추가적으로 EOCR이 동작하게 되면 수동복귀 a접점이 닫히게 되어 5번(98)이 연결되며, b접점은 열리게 되어 4번(96)은 접속이 끊어집니다.
추가적인 답변까지 해주셔서너무 감사합니다^^확실히 이해했어요~~~
네번째 사진을 보시면, 사진에서 (95)적힌 가로줄이 EOCR내부에 이미 결선이 되어 있다는 표시입니다. 그러므로 굳이 (첫번째 사진) 10번과 11번을 연결할 필요는 없습니다.
고수님의 답글에 감사드립니다^^명쾌한 해답을 얻었습니다^^10번과 11번은 회로내에서 결선이 되어있다..기억하겠습니다.
궁금한 것이 잇는데, 첫번째 사진에서, 우측휴즈의 위측(1차측)에서 EOCR9번으로 연결이 되었는데, 잘못된 것 아닌가요?
네 잘못 됬습니다 1번에서 나와야되는대...
@songja0223 1. 퓨즈 우측은 반드시 R상으로 해야하나요??퓨즈 좌우를 적당히 R이나 T로 선택하면 안되나요 ?2. 퓨즈입력측은 EOCR 입력축인 3번이나 1번에서 따와야 하는건 맞는것 같고요...
@4륜구동 1. 퓨즈 우측은 반드시 R상으로 해야하나요??- 도면과 틀리기 때문에 실격 사유가 됩니다.- eocr에서 선을 빼거나 차단기에서 빼야 됩니다.- 789는 출력이기 때문에 안됩니다. 도면상 입력에서 빼게 되어 있습니다.1-1퓨즈 좌우를 적당히 R이나 T로 선택하면 안되나요 ?- 안됩니다.도면과 틀리기 때문에 실격 사유가 됩니다.2.퓨즈입력측은EOCR 입력축인 3번이나 1번에서 따와야 하는건 맞는것 같고요...- 네 맞습니다.
첫댓글 추가하여 eocr이 작동하면
5번과 11번이 연결되는 건가요??
10번, 4번에 붙어 있는 '철편'이 회로에 이상이 생기면, '철편'이 11번, 5번으로 '철커덕'하고 내려붙는 겁니다.
@온암 원리까지 상세한 설명 고맙습니다....
10번과 11번은 공통단자(95)가 맞습니다. 추가적으로 EOCR이 동작하게 되면 수동복귀 a접점이 닫히게 되어 5번(98)이 연결되며, b접점은 열리게 되어 4번(96)은 접속이 끊어집니다.
추가적인 답변까지 해주셔서
너무 감사합니다^^
확실히 이해했어요~~~
네번째 사진을 보시면, 사진에서 (95)적힌 가로줄이 EOCR내부에 이미 결선이 되어 있다는 표시입니다. 그러므로 굳이 (첫번째 사진) 10번과 11번을 연결할 필요는 없습니다.
고수님의 답글에 감사드립니다^^
명쾌한 해답을 얻었습니다^^
10번과 11번은 회로내에서 결선이 되어있다..
기억하겠습니다.
궁금한 것이 잇는데, 첫번째 사진에서, 우측휴즈의 위측(1차측)에서 EOCR9번으로 연결이 되었는데, 잘못된 것 아닌가요?
네 잘못 됬습니다 1번에서 나와야되는대...
@songja0223
1. 퓨즈 우측은 반드시 R상으로 해야하나요??
퓨즈 좌우를
적당히 R이나 T로 선택하면 안되나요 ?
2. 퓨즈입력측은
EOCR 입력축인 3번이나 1번에서 따와야 하는건 맞는것 같고요...
@4륜구동 1. 퓨즈 우측은 반드시 R상으로 해야하나요??
- 도면과 틀리기 때문에 실격 사유가 됩니다.
- eocr에서 선을 빼거나 차단기에서 빼야 됩니다.
- 789는 출력이기 때문에 안됩니다. 도면상 입력에서 빼게 되어 있습니다.
1-1퓨즈 좌우를 적당히 R이나 T로 선택하면 안되나요 ?
- 안됩니다.도면과 틀리기 때문에 실격 사유가 됩니다.
2.퓨즈입력측은
EOCR 입력축인 3번이나 1번에서 따와야 하는건 맞는것 같고요...
- 네 맞습니다.