[실기] 다산교재 이론서
와이 델타결선, 델타 와이 결선, 역V결선 접지 관련 질문드립니다.(정규반 162,164페이지).원장님 답변 부탁드립니다.
게시글 본문내용
|
다음검색
첫댓글 안녕하세요..
올려주신 사진이 보이지 않아, 질문하신 내용만으로 답변드리겠습니다.
1. 특별한 언급이 없다면 맞습니다
2. 맞습니다.
3. 고장으로 인해 역V결선이 되어지는 경우와, 처음부터 역V결선을 하는 경우가 있습니다.
올려주신 사진이 제 컴퓨터 화면에서 보이지가 않아
정확한 답변이 어렵네요..
혹, 다른 형태의 파일로 다시 올려주시면 재답변 드리도록 하겠습니다.
위에 글에 사진이 포함되어 있습니다. 이에 대해 답변 해주신것 같습니다.(첨부파일로 올린것이 아니라 그냥 사진을 내용에 포함하여 올렸습니다.) 감사합니다.
그런데 혹시 고장으로 역V결선이 되는 경우에는 1차측을 접지하지 않고 2차측만 접지되고
처음부터 역V결선을 하는 경우에는 1,2차측 모두 접지를 하는것인가요?
원장님의 3번 답변에 대해 질문드립니다.