[필기] 타교재 질문 전기설비 접지선
피한방울 추천 0 조회 120 18.09.23 12:01 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.09.23 12:37

    첫댓글 1. 왜 고압을 저압으로 변성한다고 생각하십니까. 이 문제는 3,300[V] 고압전로의 중성점을 접지하는 문제입니다.
    2. 전기설비 기술기준 제27조(전로의 중성점 접지)의 내용입니다.
    접지선은 공칭단면적 16mm^2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기....(저압전로의 중성점에 시설하는 것은 6mm^2 이상의...)라고 되어 있습니다.
    3. 참고로 접지의 목적은 1) 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 2) 이상전압 억제 3) 대지전압의 저하입니다.

  • 작성자 18.09.23 20:04

    좋은 설명 감사합니다. 즐거운 명절 되세요^^