첫댓글1. 왜 고압을 저압으로 변성한다고 생각하십니까. 이 문제는 3,300[V] 고압전로의 중성점을 접지하는 문제입니다. 2. 전기설비 기술기준 제27조(전로의 중성점 접지)의 내용입니다. 접지선은 공칭단면적 16mm^2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기....(저압전로의 중성점에 시설하는 것은 6mm^2 이상의...)라고 되어 있습니다. 3. 참고로 접지의 목적은 1) 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 2) 이상전압 억제 3) 대지전압의 저하입니다.
첫댓글 1. 왜 고압을 저압으로 변성한다고 생각하십니까. 이 문제는 3,300[V] 고압전로의 중성점을 접지하는 문제입니다.
2. 전기설비 기술기준 제27조(전로의 중성점 접지)의 내용입니다.
접지선은 공칭단면적 16mm^2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기....(저압전로의 중성점에 시설하는 것은 6mm^2 이상의...)라고 되어 있습니다.
3. 참고로 접지의 목적은 1) 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 2) 이상전압 억제 3) 대지전압의 저하입니다.
좋은 설명 감사합니다. 즐거운 명절 되세요^^