변류기 문제중 답이 변류기 1,2차 전류일 때도 있고 변류비 구하는 방법일 때 있는데 기준을 모르겠습니다
또한 변압기 용량을 사용해서 변류기 전류를 구하거나 실제값으로 구할때의 기준은 뭔가요??
첫댓글 안녕하세요? 질의하시는 부분이 정확히 이해가 되지 않습니다..일반적으로 CT 2차측의 정격은 5[A]로 정해져 있습니다.1차의 경우는 실제 흐르는 부하전류를 구해야 되기 때문에 P/루트삼V 식을 통해 구합니다.재질의 부탁드립니다:)
※ 7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.https://cafe.naver.com/dasanpass
@전기 뿌수기 그러면 질문을 바꿔서 문제의 답을 풀이하는 공간에서 공식을 설명하는 이유들을 말로 적어야되나요?아님 연습때 풀이처럼 숫자로만흠 전기뿌수기님 유튜브로 이미공식은 작성하지 않아도 되는건 알고있는데 풀이에 보면 (abcd 각뱅크간 부등률은 1.3이므로 중앙변전소 변압기 용량은 이러이러하다 )이런식으로해야되나요?
@김기정 그렇게 쓰실필요없어요 !!
@전기 뿌수기 답변 감사합니다!!
첫댓글 안녕하세요? 질의하시는 부분이 정확히 이해가 되지 않습니다..
일반적으로 CT 2차측의 정격은 5[A]로 정해져 있습니다.
1차의 경우는 실제 흐르는 부하전류를 구해야 되기 때문에 P/루트삼V 식을 통해 구합니다.
재질의 부탁드립니다:)
※ 7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
@전기 뿌수기 그러면 질문을 바꿔서 문제의 답을 풀이하는 공간에서 공식을 설명하는 이유들을 말로 적어야되나요?
아님 연습때 풀이처럼 숫자로만
흠 전기뿌수기님 유튜브로 이미공식은 작성하지 않아도 되는건 알고있는데 풀이에 보면 (abcd 각뱅크간 부등률은 1.3이므로 중앙변전소 변압기 용량은 이러이러하다 )이런식으로해야되나요?
@김기정 그렇게 쓰실필요없어요 !!
@전기 뿌수기 답변 감사합니다!!