우리집보일러가 고장났습니다..
보일러써비스가되지않는 밤이나 휴일입니다...
애들도 있고 샤워도 해야합니다...
부품교체는 어렵지만 간단하게 손볼수있는방법 몇가지만 적어봅니다.
기름보일러
점화불량:보일러불이 않붙거나 붙었다가 꺼지는 현상
대처방법:1.기본적으로 기름유무를 확인한다.(주유시연료필터에어를뺀다)
2.불은붙고3-5초후에꺼지면 버너하단부에 광전관센서를 청소한다.
(전면도어를 개방하면 하단부에 불을붙여주는 버너가있다.하단부
10-20CM정도에위치해있는 노란색또는검정색 샌서를 빼내어본다
감지부유리표면이 검은그을음이 묻어있다면 화장지고 닦어내고
조립후,가동시켜본다..
순환불량:온수는 나오지만 난방이 안되는 현상
대처방법:1.각방으로 보내주는 분배기의 밸브가 개방되어있는지 확인합니다.
2.보일러의 온수순환펌프의 축을 -자 드라이버로 돌려줍니다.
(일반적으로 보일러 외부에 모터가있지만 내장형모델은 보일러
도에 개방 하단부에 위치해 있습니다.보통보일러 가동시물이
대워지면 순환에 불이 들어오면서 펌프가 가동해야 하지만
여름철 가동을 안하다 가을철 가동을 하실때 고착이되어
전기가 투입되어도 안도는경우가 많이있습니다.펌프 중앙
에 동전 5원정도 크기의 고무를 떼어내고 -자드라이버로
돌려주면 가동되는경우가 많이있음.
과열:보일러 과열현상으로 센서가 고장났거나 공기가차서 과열됨
대처방법:1. 보일러보충수탱크의 물을 확인한다,
2. 센서고장시 센터로 문의한다
저수위:보일러 물부족현상
대처방법:1. 보일러보충수에 물이 있는지 확인한다
2.센서고장시 센터로 문의한다
전원불량:보일러가불이 안들어오거나 불이꺼져있는데 계속가동하는현상.
대처방법:1.전원콘센트및휴즈, 조절기 신호선을 점검해봅니다.
2.순환펌프누전시 휴즈를 교체하여도 다시휴즈가나가는경우가있다
펌프는설비없체를 불러수리하고,응급상황으로 펌프의 전선을
잘라서 온수만 사용한다,(콘센트 탈거후 전선을자른후2선이
합선되지않게 절연테이프로 잘 감아둔다
물넘침현상:보충탱크위로 물이 넘처흐르는 현상
대처방법: 1.보충탱크가 고장이거나 보일러온수라인이 터짐현상
2.보충탱크가 고장이면 수도를 잠그고 센서나설비없체 수리
3.보일러온수라인 터짐현상시 소비자분이 구분하기 힘들이때문에
마찬가지로 수도를 잠그고 임시로 가동후 업체에 수리
폭발점화:보일러점화시 폭발을과함께 터지듯이 점화가되고 보일러점검현상
대처방법:1.가을철 보일러 연통으로 조류가날아들어와 집을지었습니다,연도를
분리하고 새집을 제거합니다(광전관청소를병행함 상위란참고)
2.부품고장에의한 폭발점화시 센서로문의
이상입니다.명절및휴일에 일어날수있는상황에 대처방법을 적어봅니다.
카페 게시글
◇┃기타
기름보일러응급수리법
신사독행
추천 0
조회 249
12.12.07 14:35
댓글 0
다음검색