1) 베인 댐퍼(Vane Damper)에 의한 용량 조절 |
|
ON : 온도조절기 또는 수동 조작에 따른 개폐지령에 의해 Control Motor가 개폐동작합니다.
OFF : 온도조절기 또는 수동 조작에 따른 개폐지령이 와도 Control Motor는 계폐동작을
하지 않습니다. |
[그림 1] Control Motor Cam Switch 동작도 |
|
냉동기의 용량제어는 압축기 입구에 설치된 Vane Damper의 개폐에 의하여 조절됩니다. Vane
Damper는 ASIC Controller로부터 개폐 신호에 의해 Control Motor가 구동되고 Link와 Gear를 통하여 개폐됩니다. 개폐 기구는 Control Motor에 내장되어 있는 4개의 Cam Switch의 작동에 따라서 다음과 같이 제어 동작을 행합니다. |
|
①74P-1(닫힘동작정지) |
통상 Cam Switch의 'ON' 상태에서는 온도조절기 또는 수동 조작에 따른 닫힘 동작 지령에 의해
Control Motor는 닫히게 됩니다. Damper가 0%까지 닫혀진 후 Cam Switch는 'OFF'되며 계속해서 닫힘 동작 지령이 와도 Control Motor는 더 이상 닫힘 동작을 할 수 없습니다. |
|
②74-P-2(열림동작정지) |
정상 운전중 Cam Switch는 'ON'의 위치에 있으며 온도조절기 또는 수동 조작에 따른 열림 동작 지령에 의해 Control Motor는 열리게 됩니다. Damper가 100%까지 열린 후 Cam Switch는 'OFF'되며 계속해서 열림 동작 지령이 와도 Control Motor는 더 이상 열리지 않 습니다. |
|
③74P-3(베인 전폐 Limit Swith) |
냉동기 기동 Inter-lock의 요소로서 Damper의 개도가 0%로 완전히 닫힌 상태 일 때 Cam Switch는 'ON'으로 되어 있으며, 냉동기 기동시에 0% 이상의 Damper 개도는 기동이 제한됩니다. 냉동기
기동 후는 Damper 열림과 아울러 Cam Switch는 'OFF'로 되어 Damper 개폐 동작과는 무관하게
됩니다. |
|
④74P-4(Surging Cut) |
용량 제어의 하한을 제한하는 목적으로 설정 위치는 기기에 따라 다릅니다. 예를 들면 Surging 한계가 15% 이상의 개도에서 15%까지 닫혀질 때 Cam Switch는 'OFF'로 되고 온도조절기 또는 수동조작에 의한 닫힘 동작 지령이 계속해서 와도 Control Motor가 15%이하로 닫히지 않아 Surging
상태로 들어가는 것을 방지합니다. 그리고, 냉동기 기동 직후의 0%에서 15%까지의 Damper 개도에서는 Cam Switch가 작동하지 않습니다. |
|
※ Vane Damper 개도계는 Vane Damper의 개도량을 나타내며 Control Motor 개도지시계와 일치하지 않는 경우도 있습니다. |
|
|
|
[그림 2] 용량제어 장치 기구 |
|
2) Hot Gas Bypass Valve에 의한 조절 |
|
TR-G710C1 이상의 모델에서는 냉동기 용량제어에 Vane Damper와 함께 Hot Gas Bypass가 사용됩니다. |
100%∼25%까지는 Vane Damper에 의해 용량이 조절되며 25%부터 10%까지는 Vane Damper와
Hot Gas Bypass Valve에 의한 병행운전이 수행되어 Surging 현상을 방지합니다. Vane Damper와
Hot Gas Bypass Valve의 기능은 [표 1]를 참조하십시오. |
|
|
Vane Damper |
Hot Gas Bypass Valve |
비교 |
정지시 |
Fully closed |
Fully closed |
* 25 → 10% 운전조건에서 Van Damper와
Hot Gas Bypass Valve가 연동제어됩니다. |
기동시 |
Fully closed |
Fully closed |
운전중(용량%) |
0 → 100% |
열림 동작 |
Fully closed |
100 →
25% |
닫힘 동작 |
Fully closed |
25 → 10% |
닫힘 동작 |
열림 동작 |
운전정지시 |
Fully closed |
Fully closed |
|
[표 1] Hot Gas Bypass Valve의 기능 |
|
[그림 3] Hot Gas Bypass Valve ASS'Y |
|
◎ 주전동기 및 Oil Cooler 냉각장치 |
주전 동기 및 Oil Cooler는 응축기에서 액화된 냉매액에 의하여 냉각됩니다. 냉각용 냉매는 응축기
하부에서 빠져나와 냉매 스트레이너에 의해 미소한 이물질을 제거하여 주전동기 및 Oil Coller에
들어가 주전동기, Oil Cooler 내에서 기화되어 냉각한 후 증발기로 돌아옵니다. |