물 분무 설비
물분무설비.hwp
1. 설치대상
※ 가스시설과 지하구는 제외
○ 항공기 격납고 모두
○ 주차용건축물로 총면적 800제곱미터 이상
⇒ 기계식 주차장 포함
○ 건물내 차고 나 주차장으로 그 사용되는 바닥이 200제곱미터 이상
○ 기계식주차장으로 20대 이상 주차가능 시
○ 전기실,발전실,변전실,축전지실,통신기기실,전산실로 바닥이 300제곱미터 이상시
○ 소화수를 수집 처리하는 설비가 없는 중,저준위 방사성페기물 저장시설
○ 지하가 중 길이가 3000m이상으로 행자가 정하는 위험등급 이상 시설
2. 설치 기준
가. 물분무 설비의 효과
○ 질식효과
○ 냉각효과
○ 유화효과
○ 희석효과
나. 물분무 설비가 부적합한 장소는 : 제3류 위험물을 취급하는 장소
다. 물분부 설비 설치 제외 장소
○ 물과 심하게 반응하는 물질을 취급하는 장소
○ 고온의 물질을 취급 장소
○ 표면온도가 260도씨 이상의 물질이 있는 곳
※ 진공계 : 대기압 이하의 압력을 측정하는 계측기
※ 압력계 : 대기압 이상의 압력을 측정하는 계측기
※ 연성계 : 대기압 이상과 이하의 압력을 측정하는 계측기
문제
1. 다음위험물중 물분무설비의 적응성이 가장 없는 것은?
① 제1류위험물
② 제2류위험물
③ 제3류위험물
④ 제4류위험물
2. 다음은 물분무 설비 설치기준에 관한 설명이다 그른 설명은 ?
① 수동제어밸브를 설치한다면 0.8~1.5m 이내에 설치한다
② 배수밸브는 차량이 주차하는 장소의 적당한 높이에 10센치미터 이상의 경계턱을 만든다
③ OS&Y 밸브는 개폐표시형 밸브이다
④ 차량이 주차하는 곳은 배수구를 향하여 100/2이상의 기울기를 준다
3. 다음중 물분무 헤드로 가장 적합하지 않은 것은 ?
① 충돌형
② 분사형
③ 슬리트형
④ 퓨지블링크형
4. 66키로 이하의 전기시설이 있다면 물분무 헤드는 그로부터 얼마의 거리를 두고 설치하여야 하는가 ?
① 70㎝ 이상
② 80㎝이상
③ 110㎝이상
④ 150㎝이상