FLS 1개 나왔습니다.
9월 6일자 시험 후기 중 도면과 배관도 상세하게 올려주신 회원님의 글과 거의 비슷하게 나온 듯 합니다.(해당 글을 못 찾겠습니다. 댓글 엄청 많이 달린 글입니다.)
어제 그 글을 보고 셀렉트 스위치, PB0, PB1 을 윗 단자대 4개만 할당하셨다는 글을 보고 저 또한 그 당시에는 이해가 가지 않았습니다. 그래서 결선도(2번째 그림을 뭐라고 하나요??)를 그려봤습니다.
참고로 아래 결선도?는 위에서 말씀드린 회원님께서 올려주신 기구배치를 참고하여 만들었습니다.
그려보니까 이해가 됐습니다. 20P(10+10) 단자대와 제어반 내부에 있는 소켓에 결선할 곳이 없으므로 "A3" 을 할당을 할 필요가 없어집니다. 다만, 같은 컨트롤박스에 있다면 "A3" 대신 저 부분만 컨트롤박스 내에서 연결하시면 될 것 같습니다.(4선으로 할 경우)
(참고로 처음에 저 도면 보고 단자번호 5개 필요한 줄 알았습니다.)
오늘도 저 부분은 꼭 나올 것 같아 완전히 이해하고 가는 것이 좋을 것 같아서 어제 저녁까지 계속 보고 있었는데, 오늘도 똑같이 나오더군요. 저도 오늘 시험에서 S/S, PB0, PB1(2구+2구) 에 4선만 입선하고 OK 사인 받았습니다.
그리고 이건 제가 미숙해서 그런것이지만, 배관 작업 도중 8각 박스에 왼손 중지를 베었습니다.
시험 끝날 때까지 피가 안 멈추더군요..ㅜㅜ
참고로 제 장갑은 양 손 엄지, 검지, 중지 부분을 잘라내서 쓰고 있었습니다.
중지 손가락 전체가 금방 피로 덮히더군요. 아픈 건 못 느끼겠고, 혹시나 안전부주의??로 실격되면 어쩌나.. 하는 생각에 감독관님이 볼까봐 티셔츠에 계속 닦으며 작업했습니다. 꿰맬 정도는 아닌데, 정신이 없다보니 황색선이나 합판, 컨트롤박스에 계속 피가 묻더군요. 그거 닦느라 더 정신없었습니다;; 뒤에서 누가 지나가는 인기척만 느껴져도 왼손 안보이게 하려고 쌩쇼를 했네요...
며칠 전부터 배관 작업 중에 파이프커터나 다목적가위에 베이지 않을까 하는 불안한 생각이 계속 들어서, 손가락 안자른 멀쩡한 장갑을 가져가야 하나 하는 생각을 계속 했었는데... 8각 박스에 베이고 말았네요...
전원장님 유튜브채널에 부상을 입는 경우에 관한 동영상을 본 적이 있는데, 내용 중에 8각 박스가 날카로우니까 조심하라는 내용이 막상 다치고 나니까 떠오르더군요;;;
시간은 제가 예상했던 것 보다 여유로웠던 것 같습니다. 권원장님 영상에서 음료를 중간에 마시라고 하셔서 중간중간 마셨는데 시험 도중에 전부 다 마셨을 정도로 시간은 부족하지 않았습니다.
그리고 부품 확인 잘 하시는 게 좋을 것 같습니다.
오늘 제 부품에 8핀 소켓 1개가 없었습니다. 감독관님이 "확인 다 해 봤으니 이상없을 것이다." 라고 말씀하셨는데, 8핀이 1개 없더군요. 제대로 확인 안 했으면 골치 아플 뻔 했네요...
만일 오늘 제가 갔던 시험장의 감독관님이 이 글 보고 안전부주의??로 감점되서 불합격 처리되지는 않겠죠?? ^^;;
*질문) 합판에 OK 써 있었는데 불합격 되는 경우도 있나요??
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.09.07 20:42
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.09.07 19:19
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.09.07 19:25
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.09.07 20:43
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.09.07 19:50
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.09.07 19:59
첫댓글 그러면 20핀 단자대에서 a3 안만들고 외부에서 셀렉터에서 m 이랑 pb0 n만 연결해도 되는건가요?
네. 저는 컨트롤 박스 내에서 "셀렉터의 m + pb0의 nc중 한 곳" 이런 식으로 결선했습니다.
@valetudo 답변 감사합니다 참고하겠습니다
합격입니다
수고 많았습니다~
감사합니다
축하합니다.저는 이해가 않가네요.깡 입선6개하는게 쉬울뜾합니다.
감사합니다. 만일 저도 시험때까지 이해가 안 됐다면, 확실하게 6선으로 했을겁니다.
전 4선으로 했는데 어떻게 6선이 나오는 건가요?
합격할 만 합니다.전 같은 이유로 오작
안타깝습니다... 다음 회차에 꼭 합격하실 겁니다!
FLS 4번에서 2번으로 왜 연결 하셨는지요. 도면엔 Auto 단자에서 4번만 물려 있고만요.
첫번째 사진을 찍을 때는 회로도 자체가 미완성 된 상태로 저 부분만 핀번호를 할당했습니다. 두번째 그림을 찍을 때는 회로도가 어느 정도 완성되고 소켓배치를 알게되어 어느 정도 완성된 도면으로 두번째 그림을 찍었습니다. 혼란을 드려 죄송합니다.
핀번호가 A1번부터 A5번까지 5개인데 어떻게 4선이 가능한지 이해가 도저히 안됩니다. 저는 시험장에서는 선을 5개 뽑을건데
4개로 가능한 묘수를 알고 싶네요
저는 이렇게 했습니다.
@valetudo 이제 이해가 갑니다. 어차피 선을 빼도 단자대에서 다른 소켓이랑 연결이 안되니 필요가 없는거네요
그럼 이렇게
@기가지니 오토에서 PB0로 연결 하셨군요
안쪽이 수동 아닌가요??
@민들레향기 안쪽이 nc죠 11시방향
수동 자동은 변동이니까
회로도 전체는 없나요
있으면 전체 올려 주시면 안될까요
기처리님께서 올린 게시글 보시면 될 듯 싶습니다.
올해 2회차 실기에 저도 배관작업중 다쳐서 피놨는데 감독관한테 말하고 손에 밴드 얻어서 붙이고 작업했습니다. 결과는 완성은 했으니 오작이여서 탈락했습니다. 새들이랑 팔각박스는 새것이라 학원보다 날카로우니 장갑 꼭 사용하시기 바랍니다
축하드립니다~
9일 시험에는 2구박스 2개 붙어있는곳에 RL GL YL BZ 부착으로 5선 배선 작업했습니다
저도 자른 장갑 사용하다 가위로 오른손 중지를 찔러서 피가 계속나오길레 감독관몰래 물티슈로 닦느라고 정신없이 작업했네요
합격 축하합니다