정압법 덕트 설계시 리턴덕트와 서플라이덕트의 단위마찰저항값이 다르게 설계가 되는지 궁금합니다...
첫댓글 경제성 때문 입니다.
급기 0.1 주면 리턴도 0.1 주나요?
공조덕트의 경우 SA = 0.1mmAq/m RA & EA = 0.08mmAq/m 을 기준으로 합니다.그외의 덕트는 경제성을 고려해 마찰손실값과 풍속을 달리 합니다.
첫댓글 경제성 때문 입니다.
급기 0.1 주면 리턴도 0.1 주나요?
공조덕트의 경우
SA = 0.1mmAq/m
RA & EA = 0.08mmAq/m 을 기준으로 합니다.
그외의 덕트는
경제성을 고려해 마찰손실값과 풍속을 달리 합니다.