기준)
1,크린룸 실(약 17평 정도 공간임)
--풍량:4860CMH
--스파이럭 닥트 300A로 급기/배기LINE 설치
--시로코팬 : 급기팬-1.5HP / 배기팬-1.5HP 설치
-------------------------------------------
사각 디퓨저 설치 하려고 합닌다,,
디퓨저 급기/배기 각각 몇 설치 해야 하는지요??
설계 방법 및 기준 좀 부탁드립니다,,
첫댓글 크린룸의 청정도(class) 및 환기계수를 산정하고, 필터는 필요풍량에따른 포집율과 수량을 산정한다음 필터의 갯수를 정하고, 필요풍량에따른 디퓨져의수량을 선정한다음, 관사이즈를 선정하고, 필터, 기구와 덕트등 기타 필요정압을계산하고..필요정압에따른 팬의 성능곡선을보고 가장효율이 높은 팬을 선정.. 써놓고보니 어렵네요.. 설계를 하기위해서 이런과정들이 필요하지않을까 싶습니다..
수고했습니다~~
오~~~~멋져요^^
첫댓글 크린룸의 청정도(class) 및 환기계수를 산정하고, 필터는 필요풍량에따른 포집율과 수량을 산정한다음 필터의 갯수를 정하고, 필요풍량에따른 디퓨져의수량을 선정한다음, 관사이즈를 선정하고, 필터, 기구와 덕트등 기타 필요정압을계산하고..
필요정압에따른 팬의 성능곡선을보고 가장효율이 높은 팬을 선정.. 써놓고보니 어렵네요.. 설계를 하기위해서 이런과정들이 필요하지않을까 싶습니다..
수고했습니다~~
오~~~~멋져요^^