[자료] 실무 사진/동영상 3상모터 결선
골뱅이2 추천 0 조회 1,585 21.02.04 14:19 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.02.04 16:54

    첫댓글 u v w 서로서로 저항이 0 이면 이상 없어요

  • 작성자 21.02.04 16:56

    네 감사합니다

  • 21.02.04 17:28

    전동기 소손 여부는 메가가 있어야 돼요
    접지선과 각상 절연저항을 체크 해봐야 돼요

  • 21.02.04 20:03

    상간 저항이 0 이면 모터가 소손 되었다는 의미인데~

  • 21.02.09 14:07

    아래쪽3상이 단락된상태에서는 그게정상이죠 하지만 단선이되어 있으니 안나오는게 정상이겠죠?

  • 21.02.04 18:48

    아래쪽 결선이 풀려있으니 상간 저항이 나오면서 상간 단락이겠죠
    와이 결선 같은데요

  • 21.02.09 14:08

    델타결선 아닌가요?

  • 21.02.15 14:56

    지금 모터 6가닥 다 푸르고 uvw 찍으면 무한데 나와요 uvw든 xyz이든 3가닥 y로 컴잡고 찍으셔도 되고 아니면 각상 코일 u-x, v-y, w-z 이렇게 찍으혀서 저항치가 비슷하게 나오면 됩니다

  • 21.05.13 20:48

    저는 도통 뭔말인지 모르겠네요..