Q&A게시판 기능사 실기 질문입니다
에루킴 추천 0 조회 878 18.11.26 07:50 댓글 20
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.11.26 08:33

    첫댓글 벽판 도면 보면 SS와 PB0,1이 다른 박스에 있어 7선 ( Ss3선 + PB 4선)이 나가야 될 듯한데, 혹 제가 틀렸나요? 5선은 SS와 PB가 모두 한 박스에 있어야 하고요 ( 1. PB0의 N 2. PB0의 C와 SS 공통 3. A. 4.M과 PB1의 N 공통. 5. PB1의 O )

  • 작성자 18.11.26 08:54

    저도 7가닥으로 했는데
    5선으로 줄여한 한다고 그래서요 ㅜ
    박스안에서
    SS A에서 PB1 N 공통잡고
    SS M하고 PB0 C하고 공통잡으면 5선이 될꺼같은데 어떻게 보시나요?

  • 18.11.26 08:59

    꼭 틀린것은 아닙니다.
    공통선을 빼내면 작업시간이 단축되고 재료비도 절감돼 그렇습니다

  • 작성자 18.11.26 09:00

    그런가요?
    그럼 7가닥으로 해도 큰문제는 없단말씀이시죠?

  • 18.11.26 10:01

    @에루킴 상관없어요~~^^
    선 2가닥 넣는 수고와
    나사조임 더 해야는거 말고는~~ㅋㅋ
    저도 라이센스네여

  • 18.11.26 09:53

    5가닥 가능합니다.
    헷갈리지만 않으신다면요~^^
    7가닥으로 하셔도 상관 없으나 힘겹게 들어갈듯 합니다

  • 18.11.26 10:40

    한 박스면 5가닥인데, 배관도면 보면 박스가 달라 7가닥인 듯한데, 혹시 틀렸나요? 박스가 달라도 5가닥이라면 어떻게 입선을 해야할까요?

  • 18.11.26 10:24

    박스가 다른데 5가닥 배관은 어떻게 처리 하나요?

  • 18.11.26 11:48

    단자내부에서 공통선 연결 하면 됩니다

  • 18.11.26 12:28

    @서경원 Ss박스로 3선, PB 박스로 4선 아닌가요? 아무래도 모르겠네요 ㅠㅠ 고수님들 자세히 좀 가르쳐주삼

  • 18.11.26 13:22

    단자내부에서는 5선 가능이지만.
    배관시 ss 3선 pb 4선을 어떻게 처리 하는지 모르겠어요 ㅡㅡ

  • 18.11.26 16:57

    이런 도면은 커넥터 지급이 되서 쥐꼬리하는 도면입니다,,쥐꼬리 없이 하자면 1번 :5가닥 ,2번:(3+공통2),3번 : (2가닥+공통2) 공통을 박스와 박스에서 넘겨서 할수도 있어여. 8각박스에서부터 입선하기가 번거럽지여

  • 18.11.26 17:04

    답변 감사합니다.

  • 18.11.26 18:16

    답변 감사합니다

  • 18.11.26 17:16

    이렇게5가닥,
    버튼쪽에 선이 몰리면 셀렉터 쪾에서 단자대로 가심됩니다(빨강,녹색볼펜선이용)

  • 18.11.26 17:15

    명쾌한 설명 감사합니다. 그런데 실제 시험에서는 그냥 7선으로 하는게 더 편하지 않을까 생각하는데 모르겠네요.

  • 18.11.26 17:07

    이해 되었습니다.
    감사합니다.

  • 18.11.26 17:57

    요렇게 하면 3가닥2가닥 분배

  • 18.11.26 18:15

    친절한 설명 감사합니다

  • 18.11.26 18:05

    고맙습니다.