Q&A게시판 권원장님 질문요
공소시효 추천 0 조회 604 20.01.13 21:05 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.01.14 09:41

    첫댓글 메인차단기 용량이 적은것같네요...분기되어 나간 태양광 차단기보다는 높은용량으로 교환하시는게 나을 듯합니다,

  • 작성자 20.01.14 10:08

    감사합니다

  • 20.01.14 11:41

    메인차단기 1,2차측 전선 굵기? 분기 차단기 부하 전선 굵기가 어떻게 되지요?

  • 20.01.14 17:48

    멋쟁이 권원장 입니다.

    개인적인 견해이니 참고만 하십시오


    1. 메인ELB(50A) 2차측에 30A 배선용차단기가 4개(4개의 회로) 설치되어 있습니다. 만약 4개의 회로중 어느 한회로에 누전이 발생하게되면 문제되는 회로의 배선용 차단기가 Trip되지않고 메인 ELB가 Trip되게 됩니다. [메인 차단기를 배선용 차단기로 변경하셔야 할것 같습니다. ]


    2. 30A 배선용차단기 2차측에 사용된 전선이 2.5[SQ]인것 같습니다. 해당 전선의 최대허용전류 20A 입니다. 배선용차단기 4대를 20A ELB로 변경하면 좋을것 같습니다.

    조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다 ^^

  • 20.01.15 16:40

    대부분은 권원장님이 잘 설명하셨습니다..
    화재 위험 문제는 50A메인 누전차단기에서 나온 전선이 다이렉트로 30A배선용 차단기로 가야하는데
    한선이 나와 다음차단기로 점프하는 상황입니다 이러면 문제가 처음으로 분기 되는 전선이
    과전류가 흐를수 있습니다. 각차단기에서 10a만 사용한다 해도 메인차단기에서 분기하는 전선은
    40A가 흐르게 됩니다. 배선용차단기는 차단되지 않고 전선은 허용전류를 넘는 경우가 됩니다.
    요것 때문에 화재 위험을 경고하는겁니다..
    차단기는 항상 전선의 허용전류 보다 작은 전류에서 차단되어야 합니다
    메인에서 서브로 가는 전선을 각각 다이렉트로 보내야 하는게 정상

  • 20.01.15 17:00

    http://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=1282893144
    요런 제품으로 교체 하시면 될것입니다