전력공학 160p에 퓨즈는 과전류보호장치중 하나이지만퓨즈선정시 고려사항에과부하전류에 동작하지말것 이라 적혀있네요과전류 = 과부하전류 라면 동작해야되는것 아닌가요..?같은 의미가 아니라면 무슨차이인지요....??
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 고장 전류에는 단순 과부하 전류도 있고, 큰 단락전류도 있습니다 즉, 일반 과부하 전류는 보통 과전류 차단기(mccb, nfb)등이 담당을 하고, 퓨즈는 보통 단락전류를 담당하게 됩니다. 즉, 퓨즈는 한번 끊어지면 재사용이 불가능하기 때문에단락전류를 보호하며, 일반적인 단시간의 과부하 전류에 끝어지면 안된다는 의미입니다.
더 햇갈려지는 기분이네요ㅜㅜ 전기가 어렵습니다 너무
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
고장 전류에는 단순 과부하 전류도 있고, 큰 단락전류도 있습니다
즉, 일반 과부하 전류는 보통 과전류 차단기(mccb, nfb)등이 담당을 하고,
퓨즈는 보통 단락전류를 담당하게 됩니다.
즉, 퓨즈는 한번 끊어지면 재사용이 불가능하기 때문에
단락전류를 보호하며, 일반적인 단시간의 과부하 전류에 끝어지면 안된다는 의미입니다.
더 햇갈려지는 기분이네요ㅜㅜ 전기가 어렵습니다 너무