[필기] 시험 준비 (재질문) 지선의 시방세목의 설명 부분 좀 부탁드립니다.
할수있다.!! 추천 0 조회 253 18.12.11 21:15 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.12.12 09:56

    첫댓글 전기설비기술기준의 판단기준(전기설비)
    제 67조(지선의 시설)

    ⓛ 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 아니 된다.
    ② 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주는 지선을 사용하지 아니하는 상태에서 2분의 1이상의 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 경우 이외에는 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 아니 된다.

  • 18.12.12 09:57

    ③ 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선은 다음 각 호에 따라야 한다.
    1. 지선의 안전율은 2.5(제6항에 의하여 시설하는 지선은 1.5) 이상일 것. 이 경우에 허용 인장하중의 최저는 4.31 kN으로 한다.
    2. 지선에 연선을 사용할 경우에는 다음에 의할 것.
    가. 소선(素線) 3가닥 이상의 연선일 것.
    나. 소선의 지름이 2.6mm 이상의 금속선을 사용한 것일 것. 다만, 소선의 지름이 2mm 이상인 아연도강연선(亞鉛鍍鋼然線)으로서 소선의 인장강도가 0.68kN/mm2 이상인 것을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  • 18.12.12 09:57

    3. 지중부분 및 지표상 30cm까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한 철봉을 사용하고 쉽게 부식되지 아니하는 근가에 견고하게 붙일 것. 다만, 목주에 시설하는 지선에 대해서는 그러하지 아니하다.
    4 지선근가는 지선의 인장하중에 충분히 견디도록 시설할 것.

  • 작성자 18.12.13 10:27

    답변 감사합니다.^^

  • 18.12.12 09:57

    ④ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 하여야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 교통에 지장을 초래할 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5 m 이상, 보도의 경우에는 2.5m 이상으로 할 수 있다.
    ⑤ 저압 및 고압 또는 제135조에 의한 25kV 미만인 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로서 전선과 접촉할 우려가 있는 것에는 그 상부에 애자를 삽입하여야 한다. 다만, 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선을 논이나 습지 이외의 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  • 18.12.12 09:57

    ⑥ 고압 가공전선로 또는 특고압 전선로의 지지물로 사용하는 목주․A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주(이하 이 조에서 “목주 등”이라 한다)에는 다음 각 호에 따라 지선을 시설하여야 한다.
    1. 전선로의 직선 부분(5도 이하의 수평각도를 이루는 곳을 포함한다)에서 그 양쪽의 경간차가 큰 곳에 사용하는 목주 등에는 양쪽의 경간 차에 의하여 생기는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시설할 것.

  • 18.12.12 09:57

    2. 전선로 중 5도를 초과하는 수평각도를 이루는 곳에 사용하는 목주 등에는 전 가섭선(全架涉線)에 대하여 각 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력(水平橫分力)에 견디는 지선을 시설할 것
    3. 전선로 중 가섭선을 인류(引留)하는 곳에 사용하는 목주 등에는 전 가섭선에 대하여 각 가섭선의 상정 최대장력에 상당하는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지선을 그 전선로의 방향에 시설할 것.

  • 18.12.12 09:58

    ⑦ 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선은 이와 동등이상의 효력이 있는 지주로 대체할 수 있다.

  • 18.12.12 22:57

    안전율 2.5이상. 허용인장하중 4.31kn
    연선 사용시 소선 3가닥 이상일 것. 소선 지름은 2.6mm 이상..
    도로 횡단시 5m 이상.
    지표상 30cm 부분까지에는 내식성 있는 아연도금 한 철봉 사용 부식방지.
    이 정도가 과년도에 나온 지선의 시방세목 입니다.

  • 작성자 18.12.13 10:27

    답변 감사합니다.^^